Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ABB880 потеря нагрузки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
gita70
Добрый день.Есть ли возможность на 880 установить Нижний предел тока/мощности? Мне необходима остановка чпстотника при резкой потери нагрузки(допустим обрыв ремня) пробовал в параграфе 32,но выдаёт ошибку сразу при запуске,хотя фильтр выставил на 30 секунд.заранее благодарю
m3F
Попробуйте параметр 37.04 (недогрузка).
gita70
Уже попробовал:).Всё работает .дал 5 точек по скорости и определил минимальное значение мощности. срабатывает как швейцарские часы.моя ошибка,что я искал в инструкции undercurrent,а надо было underpower.спасибо.