> Мобильная пожарная техника ( Метод расчета), Как сделать расчет ?
hturguth
сообщение 10.9.2021, 9:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 2.2.2021
Пользователь №: 387066



Здравствуйте

6.10.17 Насосная станция должна иметь не менее двух выведенных наружу патрубков с
соединительными головками DN 80 для подключения мобильной пожарной техники с
установкой в здании обратного клапана и опломбированного нормального открытого
запорного устройства. Общее количество патрубков должно обеспечивать подачу
расчетного расхода огнетушащего вещества

Допустим помещение группы 2
Расход воды на Спринкрелную систему = 30л/c
Напор 10,5 Бар

Получается, что выбор насоса у меня должен быть 60л/с , чтобы обеспечить расход для подключения мобильной пожарной техники? И какой напор нужен в конце потрубках ?

Никогдат просто не видел такой расчет в Документациях, помогите разобраться.

С уважением

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 10.9.2021, 11:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



вы не правильно поняли: эти патрубки не для пожарной техники, а от. то есть если на объекте проблемы с насосами или водой, то пожтехника подпитывает систему и пожарные подразделения могут пользоваться системой.
собственно если им нужны пожарные краны, то они пользуются ими только после подключения своих насосов.

поиском на форуме попробуйте найти характеристики насосов этих, там что то около 30л/с с напором 100м выдают самые мощные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hturguth
сообщение 10.9.2021, 11:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 2.2.2021
Пользователь №: 387066



Спасибо большое за прояснение.

Ну тогда получается я просто спроектирую трубы на фасад (с расчетом ) , а насчет характеристик насосов пожарной техники, это ведь не влияет на проектирование АУПТ, верно ? Это было просто для информации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 10.9.2021, 13:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(hturguth @ 10.9.2021, 11:38) *
Спасибо большое за прояснение.

Ну тогда получается я просто спроектирую трубы на фасад (с расчетом ) , а насчет характеристик насосов пожарной техники, это ведь не влияет на проектирование АУПТ, верно ? Это было просто для информации

ну вы должны понимать, что если у вас требуемое давление свыше 100м, то пожарная техника не сможет обслуживать ваше здание. если вы можете вот этой часть от патрубков до насосной сократить требуемых от них напор до 90-100м, то следует это сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 10.9.2021, 13:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(jiexawcr @ 10.9.2021, 11:33) *
вы не правильно поняли: эти патрубки не для пожарной техники, а от. то есть если на объекте проблемы с насосами или водой, то пожтехника подпитывает систему и пожарные подразделения могут пользоваться системой.
собственно если им нужны пожарные краны, то они пользуются ими только после подключения своих насосов.

поиском на форуме попробуйте найти характеристики насосов этих, там что то около 30л/с с напором 100м выдают самые мощные.

Это параметры не самых мощных автонасосов.
Существуют и 20л./160м, и 5л.с./400м, а может и такие, о которых я пока не знаю.

Сообщение отредактировал BTS - 10.9.2021, 13:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hturguth
сообщение 10.9.2021, 13:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 2.2.2021
Пользователь №: 387066



Спасибо вам!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 10.9.2021, 16:06
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Смотря какая АЦ приедет. АЦ-100 даёт подачу 100 л/с с напором 100 м. АЦ-40 - соответственно 40 л/с с напором 100 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных