Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Мобильная пожарная техника ( Метод расчета)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
hturguth
Здравствуйте

6.10.17 Насосная станция должна иметь не менее двух выведенных наружу патрубков с
соединительными головками DN 80 для подключения мобильной пожарной техники с
установкой в здании обратного клапана и опломбированного нормального открытого
запорного устройства. Общее количество патрубков должно обеспечивать подачу
расчетного расхода огнетушащего вещества

Допустим помещение группы 2
Расход воды на Спринкрелную систему = 30л/c
Напор 10,5 Бар

Получается, что выбор насоса у меня должен быть 60л/с , чтобы обеспечить расход для подключения мобильной пожарной техники? И какой напор нужен в конце потрубках ?

Никогдат просто не видел такой расчет в Документациях, помогите разобраться.

С уважением

jiexawcr
вы не правильно поняли: эти патрубки не для пожарной техники, а от. то есть если на объекте проблемы с насосами или водой, то пожтехника подпитывает систему и пожарные подразделения могут пользоваться системой.
собственно если им нужны пожарные краны, то они пользуются ими только после подключения своих насосов.

поиском на форуме попробуйте найти характеристики насосов этих, там что то около 30л/с с напором 100м выдают самые мощные.
hturguth
Спасибо большое за прояснение.

Ну тогда получается я просто спроектирую трубы на фасад (с расчетом ) , а насчет характеристик насосов пожарной техники, это ведь не влияет на проектирование АУПТ, верно ? Это было просто для информации
jiexawcr
Цитата(hturguth @ 10.9.2021, 11:38) *
Спасибо большое за прояснение.

Ну тогда получается я просто спроектирую трубы на фасад (с расчетом ) , а насчет характеристик насосов пожарной техники, это ведь не влияет на проектирование АУПТ, верно ? Это было просто для информации

ну вы должны понимать, что если у вас требуемое давление свыше 100м, то пожарная техника не сможет обслуживать ваше здание. если вы можете вот этой часть от патрубков до насосной сократить требуемых от них напор до 90-100м, то следует это сделать.
BTS
Цитата(jiexawcr @ 10.9.2021, 11:33) *
вы не правильно поняли: эти патрубки не для пожарной техники, а от. то есть если на объекте проблемы с насосами или водой, то пожтехника подпитывает систему и пожарные подразделения могут пользоваться системой.
собственно если им нужны пожарные краны, то они пользуются ими только после подключения своих насосов.

поиском на форуме попробуйте найти характеристики насосов этих, там что то около 30л/с с напором 100м выдают самые мощные.

Это параметры не самых мощных автонасосов.
Существуют и 20л./160м, и 5л.с./400м, а может и такие, о которых я пока не знаю.
hturguth
Спасибо вам!
Ferdipendoz
Смотря какая АЦ приедет. АЦ-100 даёт подачу 100 л/с с напором 100 м. АЦ-40 - соответственно 40 л/с с напором 100 м
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.