Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подстанция с подпором, труба 15м. Приток горячего воздуха.
денис-тех911
сообщение 15.9.2021, 21:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 22.6.2015
Из: Самара
Пользователь №: 271176



Здравствуйте уважаемые форумчане.

Задал заказчик задачу.
Подстанция КТП с подпором. Забор воздуха с 15м. г.Краснодар.
На подпоре стоят канальники, тепло убираем кондерами. Все с резервом. Проблем не было.

У заказчика появилось требование:
На существующих объектах с трубой, в летнее время (при температуре воздуха днем около +35-38С)
воздухозаборная труба D630мм. сильно нагревается солнцем.
И получается сильный приток тепла с воздухом. Приток тепла значительно выше, чем по расчету
поступления тепла с приточным воздухом.

На некоторых объектах, где стояли канальники с охладителем, фактическая температура притока
составляла +27С, вместо расчетных +18С.


Вопрос как правильно посчитать приток тепла от горячей трубы?
Возможно ли применение формулы во вложении?
Самое главное, как определить температуру трубы?
Заказчик вскользь сказал про температуру +55С но как это обосновать?

Сообщение отредактировал денис-тех911 - 15.9.2021, 21:42
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок4.JPG ( 24,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 20.9.2021, 17:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата
Заказчик вскользь сказал про температуру +55С но как это обосновать?

- замерить, если возможно. Если Вы - далеко от объекта, попросить представителя заказчика произвести замер температуры. Если не на воздухозаборе, то, хотя бы, через питометражный лючок, который сделать в доступном для замеров районе воздуховода. Но в этом году жары уже, похоже, не будет.

Цитата
Самое главное, как определить температуру трубы?

- с помощью инфракрасного термометра. Они недорогие.

Могу предложить или покрасить трубу в белый цвет (чтобы меньше нагревалась), или обернуть ее фольгированным покрытием - чтобы отражало лучи и меньше нагревалось. Когда труба будет нагреваться меньше, задача упростится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 21.9.2021, 20:32
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



подпор ктп 630 воздухозаборная труба 15м всё с резервом это гпз?
велика вероятность что самонесущую трубу выбрали из наименьшего типоразмера и скорости ввиду малого расхода там нет поэтому видимо труба работает как теплообменник
покрасить не дадут скорее всего тк это противоречит фирменному стилю
формулу применять нет смысла тк труба работает как емкостной нагреватель если я прав в том что выше описал, увеличьте расчетную мощность охладителя пересчитав на летнюю максимальную применив из сп абсолютную величину или по метеостанции максимальную за прошедшее лето
применять расчетные способы в данном случае опасно тк доказать не имея института с научными сотрудниками вы не сможете
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274