Здравствуйте уважаемые форумчане.
Задал заказчик задачу.
Подстанция КТП с подпором. Забор воздуха с 15м. г.Краснодар.
На подпоре стоят канальники, тепло убираем кондерами. Все с резервом. Проблем не было.
У заказчика появилось требование:
На существующих объектах с трубой, в летнее время (при температуре воздуха днем около +35-38С)
воздухозаборная труба D630мм. сильно нагревается солнцем.
И получается сильный приток тепла с воздухом. Приток тепла значительно выше, чем по расчету
поступления тепла с приточным воздухом.
На некоторых объектах, где стояли канальники с охладителем, фактическая температура притока
составляла +27С, вместо расчетных +18С.
Вопрос как правильно посчитать приток тепла от горячей трубы?
Возможно ли применение формулы во вложении?
Самое главное, как определить температуру трубы?
Заказчик вскользь сказал про температуру +55С но как это обосновать?