skbyar
сообщение 23.9.2021, 9:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197317



Доброго времени суток, уважаемые инженеры.
Ситуация такая - есть 4 трансформаторные в здании на первом этаже. Здание 3-х этажное.
Посчитали тепловыделения, получилось 3000кубов в час. Есть предложение в воротах поставить 3 приточные решетки и один вытяжной вентилятор сверху прямо в ворота.
Есть ли какие-то ограничения такому решению?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 23.9.2021, 13:59
Сообщение #2


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Обслуживание вентоборудования должно производиться снаружи помещения ТП.
Т.е., в вашем случае, вентилятор находится на наружной стороне ограждения. Если решите вопросы наружного расположения, несанкционированного доступа и резервирования - возражений не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 28.9.2021, 10:31
Сообщение #3


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(Prasolov @ 23.9.2021, 13:59) *
Обслуживание вентоборудования должно производиться снаружи помещения ТП.
Т.е., в вашем случае, вентилятор находится на наружной стороне ограждения. Если решите вопросы наружного расположения, несанкционированного доступа и резервирования - возражений не будет.

А можно ссылку на нормы? Мне эксперт согласовывала расположение вентиляторов в помещении трансформаторной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 29.9.2021, 9:56
Сообщение #4


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Цитата(ast @ 28.9.2021, 10:31) *
А можно ссылку на нормы? Мне эксперт согласовывала расположение вентиляторов в помещении трансформаторной.

ПУЭ 4.2.219. В камерах трансформаторов могут устанавливаться относящиеся к ним разъединители, предохранители и выключатели нагрузки, вентильные разрядники, ОПН, заземляющие дугогасящие реакторы, а также оборудование системы охлаждения.
Здесь система охлаждения это охладители масда, описана в п.п. 4.2.224 и далее.
Эксперты разные бывают. И я видел проекты с канальной установкой над трансформатором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 29.9.2021, 12:35
Сообщение #5


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(skbyar @ 23.9.2021, 13:13) *
Доброго времени суток, уважаемые инженеры.
Ситуация такая - есть 4 трансформаторные в здании на первом этаже.

Трансформаторы масляные или сухие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.9.2021, 12:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ast @ 28.9.2021, 10:31) *
А можно ссылку на нормы? Мне эксперт согласовывала расположение вентиляторов в помещении трансформаторной.

Эксперт не имеет прав и полномочий что-либо согласовывать!
По Постановлению № 145 проводится только проверка на соответствие ПД действующим нормам - см. раздел IV. "Проведение государственной экспертизы"

Ув. Prasolov правильно указал на установку вентиляторов вне трансформаторных.
Есть образец Типового задания:
Цитата
3. Вентиляционные установки (включая клапана и задвижки) должны располагаться вне помещения ТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных