|
  |
Рециркуляция котла |
|
|
|
30.9.2021, 17:34
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.4.2016
Пользователь №: 294708

|
Добрый день! Прошу старожилов подсказать, как правильно сделать рециркуляцию котла с поддержанием температуры в обратке не ниже 55 гр. Очень много написано на форуме по этому вопросу, но в силу отсутствия знаний не могу понять как правильно выполнить в моем случае. Установлен котел на щепе, мощностью 1Мвт. для теплицы, система отопления открытая с расширительным баком. Котел двухсекционный (котел и теплообменник). Подключение секций ду65. Производитель котла рекомендует обеспечить оборот воды в объеме 50-80 м.куб. в час. Согласно схемы, между котлом и системой отопления установлен бак накопитель. Он выполняет условно функцию гидрострелки (но внутри стратификации нет), а так же используется для нагрева воды для полива растений (внутри навит змеевик из нержавейки). Функции теплоаккумулятора он не выполняет, при холодной теплице и запуске насосов на ветках отопления, объем горячей воды в нем исчезает минут за 10 максимум. Котловые насосы КМ 80-65-160/2-5. ДПЗ ДУ100, кроме тех что на входе в секции котла, они ДУ65. В точках А, Б, и В (по схеме) в варены резьбы ДУ50 для организации подмеса на входе в котел. О давлении в системе ничего сказать не могу, манометры не установлены. Насколько я понял, существуют следующие варианты реализации рециркуляции: 1. Смесительный клапан с сервоприводом – слишком дорого для нас. 2. Подмешивающий насос с ПВЧ и контроль за температурой в обратке. В наличии есть насос на 36 м.куб/ч. Полагаю, что при такой схеме его нужно подключать к точкам А и В. 3. Вариант предложенный на сайте kotelna.tk с установкой перемычки из трубы с ДПЗ. Это на мой взгляд оптимальный вариант, ввиду простоты реализации и низких эксплуатационных расходов на электроэнергию, но ввиду отсутствия опыта, не могу разобраться что и как правильно сделать и какой диаметр перемычки нужен. Помогите, пожалуйста, разобраться, как это правильно и проще реализовать.
|
|
|
|
|
30.9.2021, 22:28
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.4.2016
Пользователь №: 294708

|
Продолжу дальше цепь своих нелепых рассуждений. в статье http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-13 сказано, что: "Максимальный расход воды в трубопроводе подмеса (то есть на участке, замыкающем котловой контур) у каждой котельной свой. А его ориентировочные величины таковы: для единственного котла – “0,9 от расхода сетевой воды”. если отбросить сетевой расход, и принять, что вся вода перекачиваемая котловым насосом является сетевой, а бак с водой является контуром расхода, то расход в контуре подмеса равен "0,9 от производительности насоса". Т.к. я не могу с уверенностью определить реальную производительность насоса в своей открытой системе, то принимаю диаметр перемычки равным 0,9 от диаметра трубопровода насоса/котла, а именно 0,9*100=90 мм. При этом в статье указано, что стоит принять несколько завышенный диаметр -> тогда принимаем диаметр перемычки равным ДУ 100. И так имеем, что диаметр трубопроводов до котлового насоса ДУ100, и диаметр перемычки ДУ100 между точками А-В. Согласно вышепредставленной схеме, имеется заужение диаметра обратки при выходе из накопительного бака 76/108 (так сделали монтажники, переубедить я их не смог), возможно это к лучшему, т.к в трубе после заужения будет создаваться разряжение и через перемычку будет гарантированно проходить необходимый объем. Если эти рассуждения хоть сколько-нибудь верные или даже если не верные, но "работать будут", прошу написать про это Уважаемые старожилы, прошу не игнорировать данную тему и помочь мне) подбирая котел, не имея при этом должных знаний, я потратил много времени, и если он "сгниет от своей кислоты" раньше срока - будет очень жаль. К слову, даже владелец теплицы считает данные мероприятия "бесполезными", но альтруизм не дает мне покоя и я не могу позволить, что бы котел погиб от конденсата.
Сообщение отредактировал Erwin - 30.9.2021, 22:20
|
|
|
|
|
3.10.2021, 9:36
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Erwin @ 30.9.2021, 17:34)  насос с ПВЧ и контроль за температурой Вам лучше использовать этот насос как смесительный для системы отопления. В котельной это была бы "линия перепуска". Его регулятор должен будет поддерживать заданную температуру прямой сетевой воды. Хотя, похоже на то, что этот насос "слабоват", и можно попробовать включить его "на полную", без ПЧ. После этого потребуется повысить заданную температуру воды на выходе котла. Соответственно, сама собой повысится и температура воды на его входе. Нужно учесть то, что если теплоносителем является неподготовленная вода, то с повышением температуры воды в котле скорость роста отложений на внутренних поверхностях нагрева резко увеличится.
Сообщение отредактировал tiptop - 3.10.2021, 9:54
|
|
|
|
|
3.10.2021, 10:01
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(tiptop @ 3.10.2021, 9:36)  похоже на то, что этот насос "слабоват", и можно попробовать включить его "на полную", без ПЧ. С морозом в перспективе, лучше, конечно же, с ПЧ.
|
|
|
|
|
3.10.2021, 18:55
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(tiptop @ 3.10.2021, 9:36)  с повышением температуры воды в котле скорость роста отложений на внутренних поверхностях нагрева резко увеличится. ...И в змеевике тоже. Цитата(Erwin @ 30.9.2021, 17:34)  используется для нагрева воды для полива растений (внутри навит змеевик из нержавейки).
|
|
|
|
|
3.10.2021, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Почему не поставить 3 ходовой с приводом и датчик температуры с выходом 0-10В? Не хотите с приводом, ставьте без и регулируйте вручную по термометру на обратке.
Сообщение отредактировал jota - 3.10.2021, 19:57
|
|
|
|
|
4.10.2021, 21:51
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.4.2016
Пользователь №: 294708

|
Цитата(jota @ 3.10.2021, 19:57)  Почему не поставить 3 ходовой с приводом и датчик температуры с выходом 0-10В? Не хотите с приводом, ставьте без и регулируйте вручную по термометру на обратке. Вариант не слишком дешевый в реализации. Ручная регулировка - это совсем никуда не годится, полагаю что с таким же успехом можно двумя затворами регулировать чем трехходовой клапан покупать. Хочется подобрать самый экономичный способ реализации с низкими эксплуатационными затратами.
|
|
|
|
|
4.10.2021, 23:21
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
У вас есть в наличии насос, а вы гадаете, чего ещё бы такого придумать. Ставьте его в перемычку из точки А в точку Б и делайте запуск от термодатчика на входе котла, логика однобитная: как температура входная в котел упала ниже 55 - насос ВКЛ. Достигла обратно - выкл. Все.
|
|
|
|
|
5.10.2021, 0:01
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.4.2016
Пользователь №: 294708

|
Цитата(Машинист @ 4.10.2021, 23:21)  У вас есть в наличии насос, а вы гадаете, чего ещё бы такого придумать. Ставьте его в перемычку из точки А в точку Б и делайте запуск от термодатчика на входе котла, логика однобитная: как температура входная в котел упала ниже 55 - насос ВКЛ. Достигла обратно - выкл. Все. хотелось бы найти более "красивое решение", но наверное это действительно самый простой вариант. причем прямо "по очень однобитной схеме, на скорую руку": термостат, пускатель и насос
|
|
|
|
|
6.10.2021, 21:53
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.4.2016
Пользователь №: 294708

|
Цитата(Машинист @ 5.10.2021, 0:21)  Ставьте его в перемычку из точки А в точку Б и делайте запуск от термодатчика Если я сделаю перемычку с насосом из точки А в точку Б, это же будет перебор для котла. Я полагал, что перемычку надо сделать из А в В, это неправильно? Еще вопрос. Есть идея поставить температурные индикаторы на подачу, обратку и обратку с подмесом. На алиэкспресс есть такой индикатор https://aliexpress.ru/item/32606856820.html. можно ли к нему подключить датчик PT100 с проводом 10-15 метров по трехпроводной схеме, типа такого https://aliexpress.ru/item/1005003255065261.html ?
Сообщение отредактировал Erwin - 6.10.2021, 21:53
|
|
|
|
|
6.10.2021, 23:02
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Если из а в в, то надо тогда клапан трехходовой покупать и ставить, как Йота нарисовал. С индикаторами не совсем понял, зачем. Если вообще нет показОметров никаких, поставьте биметаллические обычные, оно надежней и скромней.
|
|
|
|
|
7.10.2021, 9:21
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.4.2016
Пользователь №: 294708

|
Цитата(Машинист @ 6.10.2021, 23:02)  Если из а в в, то надо тогда клапан трехходовой покупать и ставить, как Йота нарисовал. С индикаторами не совсем понял, зачем. Если вообще нет показОметров никаких, поставьте биметаллические обычные, оно надежней и скромней. но тогда, если из А в Б, то через котел будет проходить 50+36=86 м.куб. (по факту будет больше). При этом если из А в В, то котловой насос в любом случае "проглотит" объем рециркуляционного, или я неправильно рассуждаю? Включаться насос рециркуляции будет по простому, через термостат, но для визуальной индикации температур (где какие) есть желание поставить термометры. Вот пытаюсь подобрать датчик+индикатор, насколько я понимаю, все трехпроводные датчики pt100 можно удлинять проводами.
|
|
|
|
|
9.10.2021, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 293
Регистрация: 27.10.2016
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075

|
ИМХО, проще отключать все скопом насосы контуров водоразбора при понижении температуры в котле до точки образования росы и включать при превышении, а контуры от секций котла до "гидрострелки" сделать полнопроходным. Лично я бы секции котла снабдил индивидуальными насосами: сделал бы два контура, замыкающиеся на гидрострелке, потому как параллельно включённые насосы могут друг другу мешать... На прикреплённом скриншоте хорошо видна оптимальная пропускная способность трубы (м3/ч) при удельной потере давления на трение (Па/м): исходные данные для подбора и нахождения рабочей точки насосов.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|