Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Внутренние пожаротушение (НУЖНА ПОМОЩЬ), Детский сад на 2 этажа.
ingener_seb
сообщение 30.9.2021, 20:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Подскажите пожалуйста. Объект "Детский сад" 2 этажа. Пожарные краны расположены в начале здания и в конце здания, при входе. Один пожарный кран на 1 этаже и 2 пожарных крана на 2 этаже. Аналогично в другой стороне. Итого 6 пожарных кранов на здание. Я открыл нормы, но поскольку не было опыта проектирования пожарки, мне необходимо уточнить пару моментов. Я открыл таблицу 7.1 "Количество ПК-с, одновременно используемых для тушения пожара и минимальный расход диктующего ПК-С. У меня в этой таблице пункт 3. Правильно Я понимаю , мне необходимо рассчитать диаметр трубы
на расход 2,5 л\с ( 57 труба) ? И по нормам обеспечить только один пожарный кран, который будет работать ближе к пожару? Или 2 вариант - на каждый пожарный кран по 2,5 л/с итого на 6 кранов 15 л/с. получается магистральная общая труба очень огромная. Труба Ду 80 имеет пропускную способность 7,6 л/сек. а на 15 л/с. будет очень большая.

В общем вопрос в том: в этой таблице 7.1 "Количество ПК-с, одновременно используемых для тушения пожара и минимальный расход диктующего ПК-С. Показано количество кранов, которые должны работать во время пожара и мне необходимо рассчитать диаметр только для одного крана ? Но количество их будет 6 штук с одним и тем же диаметром.

Сообщение отредактировал ingener_seb - 30.9.2021, 20:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 30.9.2021, 20:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Страница 18 в СП
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sp_10_13130_2020_1.pdf ( 879,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 30.9.2021, 21:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(ingener_seb @ 30.9.2021, 22:25) *
Подскажите пожалуйста. Объект "Детский сад" 2 этажа. Пожарные краны расположены в начале здания и в конце здания, при входе. Один пожарный кран на 1 этаже и 2 пожарных крана на 2 этаже. Аналогично в другой стороне. Итого 6 пожарных кранов на здание. Я открыл нормы, но поскольку не было опыта проектирования пожарки, мне необходимо уточнить пару моментов. Я открыл таблицу 7.1 "Количество ПК-с, одновременно используемых для тушения пожара и минимальный расход диктующего ПК-С. У меня в этой таблице пункт 3. Правильно Я понимаю , мне необходимо рассчитать диаметр трубы
на расход 2,5 л\с ( 57 труба) ? И по нормам обеспечить только один пожарный кран, который будет работать ближе к пожару? Или 2 вариант - на каждый пожарный кран по 2,5 л/с итого на 6 кранов 15 л/с. получается магистральная общая труба очень огромная. Труба Ду 80 имеет пропускную способность 7,6 л/сек. а на 15 л/с. будет очень большая.

В общем вопрос в том: в этой таблице 7.1 "Количество ПК-с, одновременно используемых для тушения пожара и минимальный расход диктующего ПК-С. Показано количество кранов, которые должны работать во время пожара и мне необходимо рассчитать диаметр только для одного крана ? Но количество их будет 6 штук с одним и тем же диаметром.







Вопрос всем понятен? Может мне переформулировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 1.10.2021, 6:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



забейте!
1.4. ВПВ не требуется:
в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ-интернатов), дошкольных образовательных организаций (детских садах);
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 1.10.2021, 7:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(трое пожарников @ 1.10.2021, 8:15) *
забейте!
1.4. ВПВ не требуется:
в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ-интернатов), дошкольных образовательных организаций (детских садах);




Спасибо что подсказали пункт, но там уже сделаны с советских времен пожарные краны, и там проходит реконструкция. Старые трубы спилили, а новые нужно рассчитать. Подскажите пожалуйста на мои вопросы выше по расходам и я сделаю расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 1.10.2021, 7:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(ingener_seb @ 30.9.2021, 20:25) *
И по нормам обеспечить только один пожарный кран, который будет работать ближе к пожару?

Да, если одна струя, то нужно брать один расчетный диктующий ПК. И расход уточненный по табл. 7.3 и плюс максимальный секундный на хоз-пит., если объединённый водопровод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 1.10.2021, 7:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(aminopower @ 1.10.2021, 9:13) *
Да, если одна струя, то нужно брать один расчетный диктующий ПК. И расход уточненный по табл. 7.3 и плюс максимальный секундный на хоз-пит., если объединённый водопровод.



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 1.10.2021, 10:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



мы знаем, что садику (и бюджету) ВПВ в садике не нужен, но не хотим терять шабашку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.10.2021, 11:11
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(трое пожарников @ 1.10.2021, 10:29) *
мы знаем, что садику (и бюджету) ВПВ в садике не нужен, но не хотим терять шабашку?

Пусть впишут в техзадание как дополнительное требование пожарных. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 1.10.2021, 13:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



довольно много сообщений на тему, что предприимчивые предприниматели ходют по квартирам и впаривают доверчивым очень немолодым людям автономные пожарные извещатели по 10-кратной стоимости.
Наверное, у этих предприимчивых предпринимателей есть самооправдание, типа "кто, если не мы"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных