ingener_seb
Подскажите пожалуйста. Объект "Детский сад" 2 этажа. Пожарные краны расположены в начале здания и в конце здания, при входе. Один пожарный кран на 1 этаже и 2 пожарных крана на 2 этаже. Аналогично в другой стороне. Итого 6 пожарных кранов на здание. Я открыл нормы, но поскольку не было опыта проектирования пожарки, мне необходимо уточнить пару моментов. Я открыл таблицу 7.1 "Количество ПК-с, одновременно используемых для тушения пожара и минимальный расход диктующего ПК-С. У меня в этой таблице пункт 3. Правильно Я понимаю , мне необходимо рассчитать диаметр трубы
на расход 2,5 л\с ( 57 труба) ? И по нормам обеспечить только один пожарный кран, который будет работать ближе к пожару? Или 2 вариант - на каждый пожарный кран по 2,5 л/с итого на 6 кранов 15 л/с. получается магистральная общая труба очень огромная. Труба Ду 80 имеет пропускную способность 7,6 л/сек. а на 15 л/с. будет очень большая.

В общем вопрос в том: в этой таблице 7.1 "Количество ПК-с, одновременно используемых для тушения пожара и минимальный расход диктующего ПК-С. Показано количество кранов, которые должны работать во время пожара и мне необходимо рассчитать диаметр только для одного крана ? Но количество их будет 6 штук с одним и тем же диаметром.
ingener_seb
Страница 18 в СП
ingener_seb
Цитата(ingener_seb @ 30.9.2021, 22:25) *
Подскажите пожалуйста. Объект "Детский сад" 2 этажа. Пожарные краны расположены в начале здания и в конце здания, при входе. Один пожарный кран на 1 этаже и 2 пожарных крана на 2 этаже. Аналогично в другой стороне. Итого 6 пожарных кранов на здание. Я открыл нормы, но поскольку не было опыта проектирования пожарки, мне необходимо уточнить пару моментов. Я открыл таблицу 7.1 "Количество ПК-с, одновременно используемых для тушения пожара и минимальный расход диктующего ПК-С. У меня в этой таблице пункт 3. Правильно Я понимаю , мне необходимо рассчитать диаметр трубы
на расход 2,5 л\с ( 57 труба) ? И по нормам обеспечить только один пожарный кран, который будет работать ближе к пожару? Или 2 вариант - на каждый пожарный кран по 2,5 л/с итого на 6 кранов 15 л/с. получается магистральная общая труба очень огромная. Труба Ду 80 имеет пропускную способность 7,6 л/сек. а на 15 л/с. будет очень большая.

В общем вопрос в том: в этой таблице 7.1 "Количество ПК-с, одновременно используемых для тушения пожара и минимальный расход диктующего ПК-С. Показано количество кранов, которые должны работать во время пожара и мне необходимо рассчитать диаметр только для одного крана ? Но количество их будет 6 штук с одним и тем же диаметром.







Вопрос всем понятен? Может мне переформулировать?
трое пожарников
забейте!
1.4. ВПВ не требуется:
в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ-интернатов), дошкольных образовательных организаций (детских садах);
ingener_seb
Цитата(трое пожарников @ 1.10.2021, 8:15) *
забейте!
1.4. ВПВ не требуется:
в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ-интернатов), дошкольных образовательных организаций (детских садах);




Спасибо что подсказали пункт, но там уже сделаны с советских времен пожарные краны, и там проходит реконструкция. Старые трубы спилили, а новые нужно рассчитать. Подскажите пожалуйста на мои вопросы выше по расходам и я сделаю расчет.
aminopower
Цитата(ingener_seb @ 30.9.2021, 20:25) *
И по нормам обеспечить только один пожарный кран, который будет работать ближе к пожару?

Да, если одна струя, то нужно брать один расчетный диктующий ПК. И расход уточненный по табл. 7.3 и плюс максимальный секундный на хоз-пит., если объединённый водопровод.
ingener_seb
Цитата(aminopower @ 1.10.2021, 9:13) *
Да, если одна струя, то нужно брать один расчетный диктующий ПК. И расход уточненный по табл. 7.3 и плюс максимальный секундный на хоз-пит., если объединённый водопровод.



Спасибо
трое пожарников
мы знаем, что садику (и бюджету) ВПВ в садике не нужен, но не хотим терять шабашку?
Serg Ivanov
Цитата(трое пожарников @ 1.10.2021, 10:29) *
мы знаем, что садику (и бюджету) ВПВ в садике не нужен, но не хотим терять шабашку?

Пусть впишут в техзадание как дополнительное требование пожарных. rolleyes.gif
трое пожарников
довольно много сообщений на тему, что предприимчивые предприниматели ходют по квартирам и впаривают доверчивым очень немолодым людям автономные пожарные извещатели по 10-кратной стоимости.
Наверное, у этих предприимчивых предпринимателей есть самооправдание, типа "кто, если не мы"