Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Теплоизоляция и электрообогрев внутренних водостоков, обоснование в отапливаемом помещении
projects
сообщение 7.10.2021, 8:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Добрый день!
Прошу подсказки в каком случае требуется электрообогрев воронок и теплоизоляция трубопроводов в отапливаемом складском (если это важно) помещении. Коллега в каждом проекте смотрю ставит, а у меня это вызывает сомнения. Будет конденсат или не будет...?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 8.10.2021, 12:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(projects @ 7.10.2021, 8:38) *
Добрый день!
Прошу подсказки в каком случае требуется электрообогрев воронок и теплоизоляция трубопроводов в отапливаемом складском (если это важно) помещении. Коллега в каждом проекте смотрю ставит, а у меня это вызывает сомнения. Будет конденсат или не будет...?

обогрев воронок нужен для того, что бы ледыха на воронке не устроила затор. если вдоль воронки есть прослойка растопленная обогревом, то тут уж вода дырочку найдет. а если в минус 5 солнце подтопит на кровле снег, пода начнет стекать и придет к забитой снегом воронке, то это закупорит воронку.

конденсат будет. температура талой воды близка к 0, при любой реальной влажности будет конденсат. другое дело его количество. по практике получается, что изолировать смысла особого нету. возможно в плохо проветриваемых пространствах будет копится. но согласно норм изолировать необходимо.
в неотапливаемом нужна тепловая изоляция И обогрев, что бы вот та вода что нагрелась солнцем в минусовую температуру не замерзла в трубе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
projects
сообщение 8.10.2021, 16:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Цитата(jiexawcr @ 8.10.2021, 12:11) *
обогрев воронок нужен для того, что бы ледыха на воронке не устроила затор. если вдоль воронки есть прослойка растопленная обогревом, то тут уж вода дырочку найдет. а если в минус 5 солнце подтопит на кровле снег, пода начнет стекать и придет к забитой снегом воронке, то это закупорит воронку.

конденсат будет. температура талой воды близка к 0, при любой реальной влажности будет конденсат. другое дело его количество. по практике получается, что изолировать смысла особого нету. возможно в плохо проветриваемых пространствах будет копится. но согласно норм изолировать необходимо.
в неотапливаемом нужна тепловая изоляция И обогрев, что бы вот та вода что нагрелась солнцем в минусовую температуру не замерзла в трубе.

а где по изоляции в отапливаемых помещениях написано не нахожу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 17:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных