Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплоизоляция и электрообогрев внутренних водостоков
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
projects
Добрый день!
Прошу подсказки в каком случае требуется электрообогрев воронок и теплоизоляция трубопроводов в отапливаемом складском (если это важно) помещении. Коллега в каждом проекте смотрю ставит, а у меня это вызывает сомнения. Будет конденсат или не будет...?
jiexawcr
Цитата(projects @ 7.10.2021, 8:38) *
Добрый день!
Прошу подсказки в каком случае требуется электрообогрев воронок и теплоизоляция трубопроводов в отапливаемом складском (если это важно) помещении. Коллега в каждом проекте смотрю ставит, а у меня это вызывает сомнения. Будет конденсат или не будет...?

обогрев воронок нужен для того, что бы ледыха на воронке не устроила затор. если вдоль воронки есть прослойка растопленная обогревом, то тут уж вода дырочку найдет. а если в минус 5 солнце подтопит на кровле снег, пода начнет стекать и придет к забитой снегом воронке, то это закупорит воронку.

конденсат будет. температура талой воды близка к 0, при любой реальной влажности будет конденсат. другое дело его количество. по практике получается, что изолировать смысла особого нету. возможно в плохо проветриваемых пространствах будет копится. но согласно норм изолировать необходимо.
в неотапливаемом нужна тепловая изоляция И обогрев, что бы вот та вода что нагрелась солнцем в минусовую температуру не замерзла в трубе.
projects
Цитата(jiexawcr @ 8.10.2021, 12:11) *
обогрев воронок нужен для того, что бы ледыха на воронке не устроила затор. если вдоль воронки есть прослойка растопленная обогревом, то тут уж вода дырочку найдет. а если в минус 5 солнце подтопит на кровле снег, пода начнет стекать и придет к забитой снегом воронке, то это закупорит воронку.

конденсат будет. температура талой воды близка к 0, при любой реальной влажности будет конденсат. другое дело его количество. по практике получается, что изолировать смысла особого нету. возможно в плохо проветриваемых пространствах будет копится. но согласно норм изолировать необходимо.
в неотапливаемом нужна тепловая изоляция И обогрев, что бы вот та вода что нагрелась солнцем в минусовую температуру не замерзла в трубе.

а где по изоляции в отапливаемых помещениях написано не нахожу?