Канальный кондиционер Carrier YCC38-60 работает в режиме теплового насоса. Также во внутренний блок установлен электронагреватель на 15 кВт. При работе наружный блок через 5 минут покрывается инеем.
При этом давление и температуры:
на всасе-3 бар; 4,5 градС;
на нагнетании -12,5 бар; 29,8 градС
Температура в помещении-+19 град С;
Температура на улице-+5 град С
Проверяли реле оттайки-работает нормально.
Рядом работает Carrier YCC38-36 и не обмерзает. Заказчик спрашивает: почему один блок обмерзает, а другой-не обмерзает?
Что может быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Malchik_*
сообщение 20.2.2007, 13:32
Сообщение #2





Guest Forum






А сравнивали рабочие давления обмерзающего кондиционера с другим, который работает нормально? Может там утечка...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 20.2.2007, 15:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Чудеса да и только! Кипение +4.5С, на улице +5С, а блок обмерзает )) Или вы не по той шкале
температуру смотрите, или измеряете не давление всасывания, а что-то другое. Давление в жидкостной магистрали, например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Whip
сообщение 20.2.2007, 17:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 30.7.2004
Пользователь №: 95



Цитата(koja @ Feb 20 2007, 11:04 )
Проверяли реле оттайки-работает нормально.
Рядом работает Carrier YCC38-36 и не обмерзает. Заказчик спрашивает: почему один блок обмерзает, а другой-не обмерзает?
Что может быть?

Значит неправильная заправка хладагентом.
Сливать и заправлять по шильдику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гудвин
сообщение 20.2.2007, 18:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757



Можно и по шильдику.

Но предпочитаю другую методу.

Цитата
Метод нагретого газа
Следующая процедура используется как метод проверки заправки системы в режиме нагревания посредством измерения нагретого выходящего газа из компрессора.
1. Дать системе поработать в течение 20 минут.
2. Установить и изолировать электронный температурный зонд на рефрижераторную линию с нагретым газом (большого диаметра) у базового клапана. ПРИМЕЧАНИЕ – убедиться, что температурный зонд изолирован от наружного воздуха.
3. После установки пробы дать системе поработать в течение 10 минут. Затем с помощью точного
электронного термометра измерить температуру выходящего газа около зонда.
4. С помощью электронного термометра измерить температуру наружного воздуха.
5. С целью проверки температура, измеренная на линии подачи нагретого газа, должна быть равна температуре наружного воздуха плюс 110°F (+ или - 4°F). Например: температура наружного воздуха равна 45°F, тогда температура, измеренная зондом, должна равняться 165°F для системы с правильным объемом заправки. Если температура, измеренная зондом выше или ниже температуры наружного воздуха плюс 110°F , необходимо отрегулировать объем заправки путем добавления хладагента для снижения температуры или сливания хладагента для увеличения температуры.
Примечание – после регулирования объема заправки таким образом дать системе поработать в течение 10 минут перед дальнейшим измерением температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.2.2007, 18:30
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Канальный кондиционер Carrier YCC38-60 работает в режиме теплового насоса. Также во внутренний блок установлен электронагреватель на 15 кВт. При работе наружный блок через 5 минут покрывается инеем.

Цитата
Рядом работает Carrier YCC38-36 и не обмерзает. Заказчик спрашивает: почему один блок обмерзает, а другой-не обмерзает?
Что может быть?

два вопроса:
давно кондеи работают?
а мыли их когда последний раз?
всё остальное потом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Whip
сообщение 20.2.2007, 18:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 30.7.2004
Пользователь №: 95



Цитата(Гудвин @ Feb 20 2007, 18:10 )
Можно и по шильдику.

Но предпочитаю другую методу.

Эта метода называется "проверка правильности заправки системы по перегреву на всасывании".
Однако, соответствующие таблицы существуют для режима охлаждения, т.е. когда на улице температура выше +12С. В режиме нагрева применять этот метод крайне затруднительно. Поэтому, лучше все-таки по шильдику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гудвин
сообщение 20.2.2007, 19:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757



Цитата
Поэтому, лучше все-таки по шильдику.


Особенно когда длина трассы около 25 метров.
Шильдик дает заправку на длину трассы не более 5 метров.

Цитата
В режиме нагрева применять этот метод крайне затруднительно.


Прошу тогда объяснить в чем затруднения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Whip
сообщение 20.2.2007, 19:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 30.7.2004
Пользователь №: 95



Цитата(Гудвин @ Feb 20 2007, 19:05 )
Прошу тогда объяснить в чем затруднения?

Уже объяснил, читайте внимательно: соответствующие таблицы существуют для режима охлаждения, т.е. когда на улице температура выше +12С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гудвин
сообщение 20.2.2007, 19:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757



У меня данные от производителя, никаких проблем не испытываю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 18:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных