Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обмерзание наружного блока
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
koja
Канальный кондиционер Carrier YCC38-60 работает в режиме теплового насоса. Также во внутренний блок установлен электронагреватель на 15 кВт. При работе наружный блок через 5 минут покрывается инеем.
При этом давление и температуры:
на всасе-3 бар; 4,5 градС;
на нагнетании -12,5 бар; 29,8 градС
Температура в помещении-+19 град С;
Температура на улице-+5 град С
Проверяли реле оттайки-работает нормально.
Рядом работает Carrier YCC38-36 и не обмерзает. Заказчик спрашивает: почему один блок обмерзает, а другой-не обмерзает?
Что может быть?
Malchik
А сравнивали рабочие давления обмерзающего кондиционера с другим, который работает нормально? Может там утечка...
narkom
Чудеса да и только! Кипение +4.5С, на улице +5С, а блок обмерзает )) Или вы не по той шкале
температуру смотрите, или измеряете не давление всасывания, а что-то другое. Давление в жидкостной магистрали, например.
Whip
Цитата(koja @ Feb 20 2007, 11:04 )
Проверяли реле оттайки-работает нормально.
Рядом работает Carrier YCC38-36 и не обмерзает. Заказчик спрашивает: почему один блок обмерзает, а другой-не обмерзает?
Что может быть?

Значит неправильная заправка хладагентом.
Сливать и заправлять по шильдику.
Гудвин
Можно и по шильдику.

Но предпочитаю другую методу.

Цитата
Метод нагретого газа
Следующая процедура используется как метод проверки заправки системы в режиме нагревания посредством измерения нагретого выходящего газа из компрессора.
1. Дать системе поработать в течение 20 минут.
2. Установить и изолировать электронный температурный зонд на рефрижераторную линию с нагретым газом (большого диаметра) у базового клапана. ПРИМЕЧАНИЕ – убедиться, что температурный зонд изолирован от наружного воздуха.
3. После установки пробы дать системе поработать в течение 10 минут. Затем с помощью точного
электронного термометра измерить температуру выходящего газа около зонда.
4. С помощью электронного термометра измерить температуру наружного воздуха.
5. С целью проверки температура, измеренная на линии подачи нагретого газа, должна быть равна температуре наружного воздуха плюс 110°F (+ или - 4°F). Например: температура наружного воздуха равна 45°F, тогда температура, измеренная зондом, должна равняться 165°F для системы с правильным объемом заправки. Если температура, измеренная зондом выше или ниже температуры наружного воздуха плюс 110°F , необходимо отрегулировать объем заправки путем добавления хладагента для снижения температуры или сливания хладагента для увеличения температуры.
Примечание – после регулирования объема заправки таким образом дать системе поработать в течение 10 минут перед дальнейшим измерением температуры.
LordN
Цитата
Канальный кондиционер Carrier YCC38-60 работает в режиме теплового насоса. Также во внутренний блок установлен электронагреватель на 15 кВт. При работе наружный блок через 5 минут покрывается инеем.

Цитата
Рядом работает Carrier YCC38-36 и не обмерзает. Заказчик спрашивает: почему один блок обмерзает, а другой-не обмерзает?
Что может быть?

два вопроса:
давно кондеи работают?
а мыли их когда последний раз?
всё остальное потом...
Whip
Цитата(Гудвин @ Feb 20 2007, 18:10 )
Можно и по шильдику.

Но предпочитаю другую методу.

Эта метода называется "проверка правильности заправки системы по перегреву на всасывании".
Однако, соответствующие таблицы существуют для режима охлаждения, т.е. когда на улице температура выше +12С. В режиме нагрева применять этот метод крайне затруднительно. Поэтому, лучше все-таки по шильдику.
Гудвин
Цитата
Поэтому, лучше все-таки по шильдику.


Особенно когда длина трассы около 25 метров.
Шильдик дает заправку на длину трассы не более 5 метров.

Цитата
В режиме нагрева применять этот метод крайне затруднительно.


Прошу тогда объяснить в чем затруднения?
Whip
Цитата(Гудвин @ Feb 20 2007, 19:05 )
Прошу тогда объяснить в чем затруднения?

Уже объяснил, читайте внимательно: соответствующие таблицы существуют для режима охлаждения, т.е. когда на улице температура выше +12С.
Гудвин
У меня данные от производителя, никаких проблем не испытываю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.