Коллеги сейчас подбираю повысительный насос для коттеджного поселка. Возник вопрос определения напора. С одной стороны по СП31-2012 п. 5.11 минимальный свободный напор принимаем не менее 10 м над уровнем земли. С другой стороны по СП30-2020 п. 8.21 уже свободный напор должен быть не менее 20 м от прибора, соответственно для душа например уже 20,8 м. Разница существенная получается.
Посмотрел раньше такого пункта в СП30-2016 вообще не было. Как вы думаете, некислый такой пунктик, поднять давление на 1,1 атм во всех домах? Я проверил пункт необязательный вроде, но хотелось узнать кто что думает по этому поводу. Какой вариант вы выбирали?
|
|
|
|
|
24.10.2021, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Может, актуализаторы просто пропустили это в версии 2016 ? А теперь опомнились и вернули? В СП 30.13330.20 12 было: Цитата 5.2.10 Гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должно быть не более 0,45 МПа (для зданий, проектируемых в сложившейся застройке не более 0,6 МПа), на отметке наиболее высоко расположенных приборов - по паспортным данным этих приборов, а при отсутствии таких данных не менее 0,2 МПа.
|
|
|
|
|
25.10.2021, 0:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
На мой взгляд, в СП 31 указан минимальный напор в наиболее неблагоприятной точке наружной сети водопровода, а в СП 30 - минимальный напор для нормальной работы наиболее неблагоприятно расположенного водоразборного прибора в здании. При этом, в случае несоответствия требуемого для внутренней сети напора и располагаемого в наружной сети напора принимается решение о повысительных насосных установках.
|
|
|
|
|
25.10.2021, 7:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(tgv @ 24.10.2021, 13:56)  повысительный насос для коттеджного поселка. Подбираете повысительный насос для поселка или коттеджа? Если наружку проектируете, то и пользуетесь СП 31.
|
|
|
|
|
25.10.2021, 9:50
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(tgv @ 24.10.2021, 13:56)  Коллеги сейчас подбираю повысительный насос для коттеджного поселка. Возник вопрос определения напора. С одной стороны по СП31-2012 п. 5.11 минимальный свободный напор принимаем не менее 10 м над уровнем земли. С другой стороны по СП30-2020 п. 8.21 уже свободный напор должен быть не менее 20 м от прибора, соответственно для душа например уже 20,8 м. Разница существенная получается.
Посмотрел раньше такого пункта в СП30-2016 вообще не было. Как вы думаете, некислый такой пунктик, поднять давление на 1,1 атм во всех домах? Я проверил пункт необязательный вроде, но хотелось узнать кто что думает по этому поводу. Какой вариант вы выбирали? 5.13 Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м. Примечания 1 Свободный напор в жилой застройке следует согласовывать с положениями СП 30.13330.10 м и 20 м разница небольшая. я бы сделал для диктующего здания 20 м, пусть люди порадуются
|
|
|
|
|
25.10.2021, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Водяной @ 25.10.2021, 9:50)  5.13 Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м.
Примечания
1 Свободный напор в жилой застройке следует согласовывать с положениями СП 30.13330. 10 м и 20 м разница небольшая. я бы сделал для диктующего здания 20 м, пусть люди порадуются СП 31.13330.2012 5.11 Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.
|
|
|
|
|
25.10.2021, 12:23
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Цитата(Водяной @ 25.10.2021, 9:50)  5.13 Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м.
Примечания
1 Свободный напор в жилой застройке следует согласовывать с положениями СП 30.13330. 10 м и 20 м разница небольшая. я бы сделал для диктующего здания 20 м, пусть люди порадуются Вот именно СП 31 ссылается на СП30, так что можете взять и 10, но все таки посмотрите в СП 30. А там то 20 записано)) Да я бы тоже взял 20, явно это нужно, часто еще химводоподготовку ставят. Но у меня небольшая сложность, насос уже стоит и заказчик решил проверить хватит его или нет. И получается по сп31 проходит, а по сп30 нет.
|
|
|
|
|
25.10.2021, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960

|
Сегодня-завтра на сайте росстандарта должна появиться сводка замечаний и предложений по СП 31.13330.2021, в проекте первой редакции:
Свободные напоры 5.11 Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м. П р и м е ч а н и я 1 В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м. 2 Для отдельных многоэтажных зданий или группы их, расположенных в районах с меньшей этажностью застройки или на повышенных местах, допускается предусматривать местные насосные установки для повышения напора. 3 Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м. 5.12 Свободный напор в наружной сети производственного водопровода должен приниматься по технологическим данным. 5.13 Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м. П р и м е ч а н и я 1 Свободный напор в жилой застройке следует принимать по СП 30.13330. 2 При напорах в сети более 60 м для отдельных зданий или районов следует предусматривать установку регуляторов давления или зонирование системы водоснабжения.
|
|
|
|
|
25.10.2021, 13:08
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Цитата(ИОВ @ 24.10.2021, 21:06)  Может, актуализаторы просто пропустили это в версии 2016 ? А теперь опомнились и вернули? В СП 30.13330.2012 было: да этого вообще не было в 2016. Но вернули кстати не совсем то, в 2012 указано, что в том числе по паспортным данным. А в большинстве паспортных данных от 5 метров, но никак не 20. Сейчас только 20 и точка. Цитата(трое пожарников @ 25.10.2021, 12:57)  Сегодня-завтра на сайте росстандарта должна появиться сводка замечаний и предложений по СП 31.13330.2021, в проекте первой редакции:
Свободные напоры 5.11 Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м. П р и м е ч а н и я 1 В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м. 2 Для отдельных многоэтажных зданий или группы их, расположенных в районах с меньшей этажностью застройки или на повышенных местах, допускается предусматривать местные насосные установки для повышения напора. 3 Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м. 5.12 Свободный напор в наружной сети производственного водопровода должен приниматься по технологическим данным. 5.13 Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м. П р и м е ч а н и я 1 Свободный напор в жилой застройке следует принимать по СП 30.13330. 2 При напорах в сети более 60 м для отдельных зданий или районов следует предусматривать установку регуляторов давления или зонирование системы водоснабжения. Ну это все тоже самое что и сейчас есть в принципе по моему вопросу. Непонятно к чему пункт о 10 метрах, если в СП30 уже как минимум 20 м фигурирует.
|
|
|
|
|
25.10.2021, 14:43
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(tgv @ 25.10.2021, 12:23)  Вот именно СП 31 ссылается на СП30, так что можете взять и 10, но все таки посмотрите в СП 30. А там то 20 записано)) Да я бы тоже взял 20, явно это нужно, часто еще химводоподготовку ставят. Но у меня небольшая сложность, насос уже стоит и заказчик решил проверить хватит его или нет. И получается по сп31 проходит, а по сп30 нет. Какое сейчас давление в поселке? Отсюда и надо плясать. Ниже делать нельзя. Это что получится, сети отреконструировали, а давление упало и мудохайтесь с давлением как хотите, ставьте себе насосы повысительные и так далее. А Вы полив вообще учитывали в часов и секундных расходах? Именно из-за него в частном секторе большие просадки по давлению
|
|
|
|
|
26.10.2021, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422

|
Цитата(tgv @ 25.10.2021, 13:08)  да этого вообще не было в 2016. Но вернули кстати не совсем то, в 2012 указано, что в том числе по паспортным данным. А в большинстве паспортных данных от 5 метров, но никак не 20. Сейчас только 20 и точка. Ну это все тоже самое что и сейчас есть в принципе по моему вопросу. Непонятно к чему пункт о 10 метрах, если в СП30 уже как минимум 20 м фигурирует. К тому, что может быть еще и нежилая застройка, в которой 10 м на вводе достаточно.
|
|
|
|
|
28.10.2021, 7:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата(tgv @ 24.10.2021, 13:56)  Коллеги сейчас подбираю повысительный насос для коттеджного поселка. Возник вопрос определения напора. С одной стороны по СП31-2012 п. 5.11 минимальный свободный напор принимаем не менее 10 м над уровнем земли. С другой стороны по СП30-2020 п. 8.21 уже свободный напор должен быть не менее 20 м от прибора, соответственно для душа например уже 20,8 м. Разница существенная получается.
Посмотрел раньше такого пункта в СП30-2016 вообще не было. Как вы думаете, некислый такой пунктик, поднять давление на 1,1 атм во всех домах? Я проверил пункт необязательный вроде, но хотелось узнать кто что думает по этому поводу. Какой вариант вы выбирали? По СП 31 свободный напор должен быть достаточный для работы насоса, а насос ставят чтобы обеспечить п.8.21 СП30. Т.е. эти пункты не про одно и то же.
|
|
|
|
|
28.10.2021, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(MEX-74 @ 28.10.2021, 7:18)  По СП 31 свободный напор должен быть достаточный для работы насоса, а насос ставят чтобы обеспечить п.8.21 СП30. Т.е. эти пункты не про одно и то же. Вот-вот, если, например, в 5-этажной сложившейся застройке, захотят возвести 25 этажную свечку, это не повод пересматривать напоры в наружной сети.
|
|
|
|
|
  |