> Свободный напор, Не бьются нормы между собой
tgv
сообщение 24.10.2021, 13:56
Сообщение #1


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Коллеги сейчас подбираю повысительный насос для коттеджного поселка.
Возник вопрос определения напора.
С одной стороны по СП31-2012 п. 5.11 минимальный свободный напор принимаем не менее 10 м над уровнем земли.
С другой стороны по СП30-2020 п. 8.21 уже свободный напор должен быть не менее 20 м от прибора, соответственно для душа например уже 20,8 м.
Разница существенная получается.

Посмотрел раньше такого пункта в СП30-2016 вообще не было.
Как вы думаете, некислый такой пунктик, поднять давление на 1,1 атм во всех домах?
Я проверил пункт необязательный вроде, но хотелось узнать кто что думает по этому поводу.
Какой вариант вы выбирали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.10.2021, 21:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Может, актуализаторы просто пропустили это в версии 2016 ? А теперь опомнились и вернули?
В СП 30.13330.2012 было:
Цитата
5.2.10 Гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должно быть не более 0,45 МПа (для зданий, проектируемых в сложившейся застройке не более 0,6 МПа), на отметке наиболее высоко расположенных приборов - по паспортным данным этих приборов, а при отсутствии таких данных не менее 0,2 МПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 25.10.2021, 0:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



На мой взгляд, в СП 31 указан минимальный напор в наиболее неблагоприятной точке наружной сети водопровода, а в СП 30 - минимальный напор для нормальной работы наиболее неблагоприятно расположенного водоразборного прибора в здании. При этом, в случае несоответствия требуемого для внутренней сети напора и располагаемого в наружной сети напора принимается решение о повысительных насосных установках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 25.10.2021, 7:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(tgv @ 24.10.2021, 13:56) *
повысительный насос для коттеджного поселка.

Подбираете повысительный насос для поселка или коттеджа? Если наружку проектируете, то и пользуетесь СП 31.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 25.10.2021, 9:50
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(tgv @ 24.10.2021, 13:56) *
Коллеги сейчас подбираю повысительный насос для коттеджного поселка.
Возник вопрос определения напора.
С одной стороны по СП31-2012 п. 5.11 минимальный свободный напор принимаем не менее 10 м над уровнем земли.
С другой стороны по СП30-2020 п. 8.21 уже свободный напор должен быть не менее 20 м от прибора, соответственно для душа например уже 20,8 м.
Разница существенная получается.

Посмотрел раньше такого пункта в СП30-2016 вообще не было.
Как вы думаете, некислый такой пунктик, поднять давление на 1,1 атм во всех домах?
Я проверил пункт необязательный вроде, но хотелось узнать кто что думает по этому поводу.
Какой вариант вы выбирали?

5.13 Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м.

Примечания

1 Свободный напор в жилой застройке следует согласовывать с положениями СП 30.13330.
10 м и 20 м разница небольшая. я бы сделал для диктующего здания 20 м, пусть люди порадуются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 25.10.2021, 10:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Водяной @ 25.10.2021, 9:50) *
5.13 Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м.

Примечания

1 Свободный напор в жилой застройке следует согласовывать с положениями СП 30.13330.
10 м и 20 м разница небольшая. я бы сделал для диктующего здания 20 м, пусть люди порадуются

СП 31.13330.2012
5.11 Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 25.10.2021, 12:23
Сообщение #7


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(Водяной @ 25.10.2021, 9:50) *
5.13 Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м.

Примечания

1 Свободный напор в жилой застройке следует согласовывать с положениями СП 30.13330.
10 м и 20 м разница небольшая. я бы сделал для диктующего здания 20 м, пусть люди порадуются


Вот именно СП 31 ссылается на СП30, так что можете взять и 10, но все таки посмотрите в СП 30. А там то 20 записано))
Да я бы тоже взял 20, явно это нужно, часто еще химводоподготовку ставят.
Но у меня небольшая сложность, насос уже стоит и заказчик решил проверить хватит его или нет.
И получается по сп31 проходит, а по сп30 нет.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 25.10.2021, 12:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



Сегодня-завтра на сайте росстандарта должна появиться сводка замечаний и предложений по СП 31.13330.2021, в проекте первой редакции:

Свободные напоры
5.11 Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.
П р и м е ч а н и я
1 В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м.
2 Для отдельных многоэтажных зданий или группы их, расположенных в районах с меньшей этажностью застройки или на повышенных местах, допускается предусматривать местные насосные установки для повышения напора.
3 Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м.
5.12 Свободный напор в наружной сети производственного водопровода должен приниматься по технологическим данным.
5.13 Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м.
П р и м е ч а н и я
1 Свободный напор в жилой застройке следует принимать по СП 30.13330.
2 При напорах в сети более 60 м для отдельных зданий или районов следует предусматривать установку регуляторов давления или зонирование системы водоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 25.10.2021, 13:08
Сообщение #9


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(ИОВ @ 24.10.2021, 21:06) *
Может, актуализаторы просто пропустили это в версии 2016 ? А теперь опомнились и вернули?
В СП 30.13330.2012 было:

да этого вообще не было в 2016. Но вернули кстати не совсем то, в 2012 указано, что в том числе по паспортным данным. А в большинстве паспортных данных от 5 метров, но никак не 20.
Сейчас только 20 и точка.

Цитата(трое пожарников @ 25.10.2021, 12:57) *
Сегодня-завтра на сайте росстандарта должна появиться сводка замечаний и предложений по СП 31.13330.2021, в проекте первой редакции:

Свободные напоры
5.11 Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.
П р и м е ч а н и я
1 В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м.
2 Для отдельных многоэтажных зданий или группы их, расположенных в районах с меньшей этажностью застройки или на повышенных местах, допускается предусматривать местные насосные установки для повышения напора.
3 Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м.
5.12 Свободный напор в наружной сети производственного водопровода должен приниматься по технологическим данным.
5.13 Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м.
П р и м е ч а н и я
1 Свободный напор в жилой застройке следует принимать по СП 30.13330.
2 При напорах в сети более 60 м для отдельных зданий или районов следует предусматривать установку регуляторов давления или зонирование системы водоснабжения.

Ну это все тоже самое что и сейчас есть в принципе по моему вопросу.
Непонятно к чему пункт о 10 метрах, если в СП30 уже как минимум 20 м фигурирует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 25.10.2021, 14:43
Сообщение #10


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(tgv @ 25.10.2021, 12:23) *
Вот именно СП 31 ссылается на СП30, так что можете взять и 10, но все таки посмотрите в СП 30. А там то 20 записано))
Да я бы тоже взял 20, явно это нужно, часто еще химводоподготовку ставят.
Но у меня небольшая сложность, насос уже стоит и заказчик решил проверить хватит его или нет.
И получается по сп31 проходит, а по сп30 нет.

Какое сейчас давление в поселке? Отсюда и надо плясать. Ниже делать нельзя.
Это что получится, сети отреконструировали, а давление упало и мудохайтесь с давлением как хотите, ставьте себе насосы повысительные и так далее.
А Вы полив вообще учитывали в часов и секундных расходах? Именно из-за него в частном секторе большие просадки по давлению
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любовь
сообщение 26.10.2021, 11:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422



Цитата(tgv @ 25.10.2021, 13:08) *
да этого вообще не было в 2016. Но вернули кстати не совсем то, в 2012 указано, что в том числе по паспортным данным. А в большинстве паспортных данных от 5 метров, но никак не 20.
Сейчас только 20 и точка.
Ну это все тоже самое что и сейчас есть в принципе по моему вопросу.
Непонятно к чему пункт о 10 метрах, если в СП30 уже как минимум 20 м фигурирует.

К тому, что может быть еще и нежилая застройка, в которой 10 м на вводе достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 28.10.2021, 7:18
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата(tgv @ 24.10.2021, 13:56) *
Коллеги сейчас подбираю повысительный насос для коттеджного поселка.
Возник вопрос определения напора.
С одной стороны по СП31-2012 п. 5.11 минимальный свободный напор принимаем не менее 10 м над уровнем земли.
С другой стороны по СП30-2020 п. 8.21 уже свободный напор должен быть не менее 20 м от прибора, соответственно для душа например уже 20,8 м.
Разница существенная получается.

Посмотрел раньше такого пункта в СП30-2016 вообще не было.
Как вы думаете, некислый такой пунктик, поднять давление на 1,1 атм во всех домах?
Я проверил пункт необязательный вроде, но хотелось узнать кто что думает по этому поводу.
Какой вариант вы выбирали?

По СП 31 свободный напор должен быть достаточный для работы насоса, а насос ставят чтобы обеспечить п.8.21 СП30.
Т.е. эти пункты не про одно и то же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 28.10.2021, 9:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(MEX-74 @ 28.10.2021, 7:18) *
По СП 31 свободный напор должен быть достаточный для работы насоса, а насос ставят чтобы обеспечить п.8.21 СП30.
Т.е. эти пункты не про одно и то же.

Вот-вот, если, например, в 5-этажной сложившейся застройке, захотят возвести 25 этажную свечку, это не повод пересматривать напоры в наружной сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных