> пожарный рзервуар
irob23
сообщение 25.10.2021, 7:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.1.2016
Пользователь №: 288635



Здравствуйте. Подскажите, как происходит пожаротушение непосредственно из пожарного резервуара пожарной машиной и мотопомпой? Через горловину? Как присоединяется пожарная машина к пожарному резервуару? Зачем нужен трубопровод у резервуара? Заполнение происходит через горловину,просто кидается пожарный рукав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 25.10.2021, 9:03
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Можно в горловину опустить всасывающую сетку, если через горловину затруднительно (например это РВС или полузаглубленный ЖБР) - можно устроить мокрые колодцы или гребёнки у резервуара. По заполнению тоже варианты есть - через горловину рукав от гидранта, стационарная система пополнения с электрозадвижкой (или с ручным приводом)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.10.2021, 9:49
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(irob23 @ 25.10.2021, 7:51) *
Здравствуйте. Подскажите, как происходит пожаротушение непосредственно из пожарного резервуара пожарной машиной и мотопомпой? Через горловину? Как присоединяется пожарная машина к пожарному резервуару? Зачем нужен трубопровод у резервуара? Заполнение происходит через горловину,просто кидается пожарный рукав?


Лучше один раз увидеть.. smile.gif

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 26.10.2021, 9:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любовь
сообщение 26.10.2021, 12:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422



Цитата(Serg Ivanov @ 26.10.2021, 9:49) *

Лучше один раз увидеть.. smile.gif

biggrin.gif
Еще хорошо бы учесть длину всасывающего рукава.
Забор из РВС - патрубки (гребенка) с головками или приемный колодец. Забор из подземных (в насыпи) - приемный колодец. Полностью заглубленный - насосы ставить, если рукава не хватает.
Заполнение от сетей через патрубок в резервуаре, от передвижной техники - патрубки с головками или БРС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irob23
сообщение 30.10.2021, 8:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.1.2016
Пользователь №: 288635



Т.е. если имеется стандартный современный пожарный резервуар заполнение происходит через заливную горловину пожарных резервуаров.Просто кидается пожарный шланг с разрывом струи или присоединяется каким то образом? А пожаротушение происходит с подачей воды от пожарных резервуаров пожарными машинами из заливных горловин пожарных резервуаров? Как выглядит заливная горловина пожарных резервуаров и присоединение пожарного шланга к горловине? Насколько я понимаю мокрые колодцы устанавливались при типовом проектировании ж.б. резервуаров. Сейчас они нужны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
derip
сообщение 30.10.2021, 10:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.10.2020
Пользователь №: 382907



Цитата(Serg Ivanov @ 26.10.2021, 9:49) *

Лучше один раз увидеть.. smile.gif

Согласен с Вами.
А еще лучше проконсультироваться с специалистами по пожарной безопасности и ознакомиться с нормативами на сегодняшний день. Дело тонкое и нужно следовать каждому пункту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 30.10.2021, 14:02
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(irob23 @ 30.10.2021, 10:20) *
Насколько я понимаю мокрые колодцы устанавливались при типовом проектировании ж.б. резервуаров. Сейчас они нужны?

Дело не в типовом проектировании. Мокрый колодец служит для забора воды, когда невозможно кинуть всасывающую сетку напрямую в горло. Предложите лучшее решение.
Ну гребёнку можно поставить, насос должен прокачать её всасом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.11.2021, 10:07
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(irob23 @ 30.10.2021, 8:20) *
Т.е. если имеется стандартный современный пожарный резервуар заполнение происходит через заливную горловину пожарных резервуаров.Просто кидается пожарный шланг с разрывом струи или присоединяется каким то образом? А пожаротушение происходит с подачей воды от пожарных резервуаров пожарными машинами из заливных горловин пожарных резервуаров? Как выглядит заливная горловина пожарных резервуаров и присоединение пожарного шланга к горловине? Насколько я понимаю мокрые колодцы устанавливались при типовом проектировании ж.б. резервуаров. Сейчас они нужны?

1. Да.
2. Да.
3. Это нельзя.
4. Нужны, если невозможно качать из горловины, например подъезд машины затруднён. Или радиус действия не позволяет.
Цитата
9.30. Пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
при наличии автонасосов — 200 м;
при наличии мотопомп — 100—150 м в зависимости от типа мотопомп.
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.32.
Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости — не менее 10 м.
9.31*. Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам длиной до 250 м, а по согласованию с органами Государственного пожарного надзора — длиной до 500 м.
9.32. Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3—5 м3. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.
На соединительном трубопроводе со стороны водоема следует предусматривать решетку.
9.33. Пожарные резервуары и водоемы оборудовать переливными и спускными трубопроводами не требуется.

СНиП 2.04.02-84*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 15:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных