irob23
Здравствуйте. Подскажите, как происходит пожаротушение непосредственно из пожарного резервуара пожарной машиной и мотопомпой? Через горловину? Как присоединяется пожарная машина к пожарному резервуару? Зачем нужен трубопровод у резервуара? Заполнение происходит через горловину,просто кидается пожарный рукав?
Ferdipendoz
Можно в горловину опустить всасывающую сетку, если через горловину затруднительно (например это РВС или полузаглубленный ЖБР) - можно устроить мокрые колодцы или гребёнки у резервуара. По заполнению тоже варианты есть - через горловину рукав от гидранта, стационарная система пополнения с электрозадвижкой (или с ручным приводом)
Serg Ivanov
Цитата(irob23 @ 25.10.2021, 7:51) *
Здравствуйте. Подскажите, как происходит пожаротушение непосредственно из пожарного резервуара пожарной машиной и мотопомпой? Через горловину? Как присоединяется пожарная машина к пожарному резервуару? Зачем нужен трубопровод у резервуара? Заполнение происходит через горловину,просто кидается пожарный рукав?


Лучше один раз увидеть.. smile.gif
Любовь
Цитата(Serg Ivanov @ 26.10.2021, 9:49) *

Лучше один раз увидеть.. smile.gif

biggrin.gif
Еще хорошо бы учесть длину всасывающего рукава.
Забор из РВС - патрубки (гребенка) с головками или приемный колодец. Забор из подземных (в насыпи) - приемный колодец. Полностью заглубленный - насосы ставить, если рукава не хватает.
Заполнение от сетей через патрубок в резервуаре, от передвижной техники - патрубки с головками или БРС.
irob23
Т.е. если имеется стандартный современный пожарный резервуар заполнение происходит через заливную горловину пожарных резервуаров.Просто кидается пожарный шланг с разрывом струи или присоединяется каким то образом? А пожаротушение происходит с подачей воды от пожарных резервуаров пожарными машинами из заливных горловин пожарных резервуаров? Как выглядит заливная горловина пожарных резервуаров и присоединение пожарного шланга к горловине? Насколько я понимаю мокрые колодцы устанавливались при типовом проектировании ж.б. резервуаров. Сейчас они нужны?
derip
Цитата(Serg Ivanov @ 26.10.2021, 9:49) *

Лучше один раз увидеть.. smile.gif

Согласен с Вами.
А еще лучше проконсультироваться с специалистами по пожарной безопасности и ознакомиться с нормативами на сегодняшний день. Дело тонкое и нужно следовать каждому пункту.
Ferdipendoz
Цитата(irob23 @ 30.10.2021, 10:20) *
Насколько я понимаю мокрые колодцы устанавливались при типовом проектировании ж.б. резервуаров. Сейчас они нужны?

Дело не в типовом проектировании. Мокрый колодец служит для забора воды, когда невозможно кинуть всасывающую сетку напрямую в горло. Предложите лучшее решение.
Ну гребёнку можно поставить, насос должен прокачать её всасом
Serg Ivanov
Цитата(irob23 @ 30.10.2021, 8:20) *
Т.е. если имеется стандартный современный пожарный резервуар заполнение происходит через заливную горловину пожарных резервуаров.Просто кидается пожарный шланг с разрывом струи или присоединяется каким то образом? А пожаротушение происходит с подачей воды от пожарных резервуаров пожарными машинами из заливных горловин пожарных резервуаров? Как выглядит заливная горловина пожарных резервуаров и присоединение пожарного шланга к горловине? Насколько я понимаю мокрые колодцы устанавливались при типовом проектировании ж.б. резервуаров. Сейчас они нужны?

1. Да.
2. Да.
3. Это нельзя.
4. Нужны, если невозможно качать из горловины, например подъезд машины затруднён. Или радиус действия не позволяет.
Цитата
9.30. Пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
при наличии автонасосов — 200 м;
при наличии мотопомп — 100—150 м в зависимости от типа мотопомп.
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.32.
Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости — не менее 10 м.
9.31*. Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам длиной до 250 м, а по согласованию с органами Государственного пожарного надзора — длиной до 500 м.
9.32. Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3—5 м3. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.
На соединительном трубопроводе со стороны водоема следует предусматривать решетку.
9.33. Пожарные резервуары и водоемы оборудовать переливными и спускными трубопроводами не требуется.