Цитата(irob23 @ 30.10.2021, 8:20)

Т.е. если имеется стандартный современный пожарный резервуар заполнение происходит через заливную горловину пожарных резервуаров.Просто кидается пожарный шланг с разрывом струи или присоединяется каким то образом? А пожаротушение происходит с подачей воды от пожарных резервуаров пожарными машинами из заливных горловин пожарных резервуаров? Как выглядит заливная горловина пожарных резервуаров и присоединение пожарного шланга к горловине? Насколько я понимаю мокрые колодцы устанавливались при типовом проектировании ж.б. резервуаров. Сейчас они нужны?
1. Да.
2. Да.
3. Это нельзя.
4. Нужны, если невозможно качать из горловины, например подъезд машины затруднён. Или радиус действия не позволяет.
Цитата
9.30. Пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
при наличии автонасосов — 200 м;
при наличии мотопомп — 100—150 м в зависимости от типа мотопомп.
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.32.
Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости — не менее 10 м.
9.31*. Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам длиной до 250 м, а по согласованию с органами Государственного пожарного надзора — длиной до 500 м.
9.32. Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3—5 м3. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.
На соединительном трубопроводе со стороны водоема следует предусматривать решетку.
9.33. Пожарные резервуары и водоемы оборудовать переливными и спускными трубопроводами не требуется.
СНиП 2.04.02-84*