Кнопочный пост, система противодымной вентиляции |
|
|
|
31.10.2021, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(and @ 31.10.2021, 1:52)  Самый универсальный датчик пожара - это человек. Если он присутствует в зоне возгорания, то видит его раньше, чем сработают датчики. И нельзя терять эту временнУю фору, уменьшая время безопасной эвакуации. Как снять сигнал с этого датчика? УДП на выходе из зоны обнаружения, который человек нажмёт, убегая. Это самый распространённый случай. УДП в операторской - это пуск оповещения, и других общих алгоритмов. Пуск ДУ - если весь объект одна зона дымоудаления. Есть нюансы, когда от УДП в операторской пускают пожарные насосы. Когда дежурный должен убедится в наличии пожара (для исключения случаев, типа когда склад табачной фабрики залили по ложному сигналу). Да, согласен. Установка УДП в защищаемой зоне (или на выходе из нее) - может обеспечить технологически правильный пуск СПЗ. Правда учитывая современные требования такой-же результат обеспечивает нажатие ИПР (ручника) АПС, расположенного тут-же (а иногда и более удачно) чем УДП. К тому-же, неподготовленный человек скорее всего нажмет ИПР, чем УДП, т.к. просто не знает что это за зверь (оранжевая кнопка с надписью дымоудаление). Но в 90% случаев, думаю, что обычный человек ничего не нажмет... Но вопрос больше касается требования делать ручной дистанционный пуск системы (систем) именно из операторской в том числе с учетом ранее озвученных рисков травматизма связанных с нарушением ПМБ при проведении работ на установке и наличии возможности дистанционного (или автоматического) пуска системы.
|
|
|
|
|
31.10.2021, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Да, я вот тоже делаю местные кнопки запуска систем без участия АПС (экспертиза следит за этим), но при этом нужно для правильности подключать к шкафу все клапаны систему ДУ/ПД. Не всегда это удаётся сделать, так как пожарники подгребли уже все клапаны под себя. Потому получается местный пуск, а клапаны уже открываются по факту включения системы. Что там с этими несчастными железками бывает при запуске например 30-ти киловаттного движка, один бог знает. Почему у нас всё так недодумано? Вроде люди, которые 20-30 лет этим занимаются, там уже все вопросы должны от зубов отлетать на раз-два. Или мысли уже только о тёплом туалете и хорошем обмене веществ собственного организьму?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 31.10.2021, 20:03
|
|
|
|
|
31.10.2021, 23:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(kosmos440o @ 31.10.2021, 20:01)  Да, я вот тоже делаю местные кнопки запуска систем без участия АПС (экспертиза следит за этим) Не буду настаивать, но такое решение вроде сейчас не годится. Я это услышал в лекции от ТАКИР. Они, как я понимаю, имеют прямой выход на ВНИИПО, и в своих лекциях выступают оракулами, разъясняя требования пожарных норм. Точную ссылку на лекцию дать не могу, предположительно эта лекция. Разъяснялось, как я вспоминаю, что требование "АПТ должны выполнять все требования к АПС" в том числе означает, что любые сигналы пуска должны фиксироваться в журнале событий системы. Т.е. пусковой сигнал можно подать только на системный ППУ, а не сразу на его силовой модуль (шкаф). И ещё можно посмотреть п.3.32 СП484: "3.32. Устройство дистанционного пуска: техническое средство, предназначенное для ручного пуска (активации) систем противопожарной защиты (пожаротушения, противодымной защиты, оповещения, внутреннего противопожарного водопровода и т.д.), выполненное в виде конструктивно оформленной кнопки, тумблера, переключателя или иного средства коммутации, и обеспечивающее взаимодействие с прибором пожарным управления по линии связи." Я это склонен понимать, что УДП нужно именно к прибору подключать.
|
|
|
|
|
1.11.2021, 0:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(and @ 31.10.2021, 22:48)  Я это склонен понимать, что УДП нужно именно к прибору подключать. "Тема сисек не раскрыта". Не обозначена степень взаимодействия. Так что непонятно на каком основании вы такой вывод сделали. При этом если рассматривать дистанционный пуск с диспетчерской как аварийную систему. И зная принцип работы любой АСУ, то ваш вывод неправильный. 1. Нет запрета на дублирующий удаленный пуск. 2. Если ТЗ есть, и ТЗ норм не нарушает, то обязаны выполнить ТЗ, а не занимается решением надо это или нет. Есть ограничения А) Цитата АПТ должны выполнять все требования к АПС" То есть контроль линии на повреждения и НЗ контакты, прокладка специальным кабелем выдерживающим пламя. И т.д Б) описана даже степень взаимодействия с АПС "Журнал пусков". То есть сообщить АПС о запуске  Что соответствует принципам АСУ. Сначала ПАЗ (аварийный пуск не зависимо от состояния АПС) потом сообщить в АПС о запуске.
Сообщение отредактировал yozik - 1.11.2021, 1:02
|
|
|
|
|
1.11.2021, 4:48
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(kosmos440o @ 1.11.2021, 0:01)  Да, я вот тоже делаю местные кнопки запуска систем без участия АПС (экспертиза следит за этим), но при этом нужно для правильности подключать к шкафу все клапаны систему ДУ/ПД. Не всегда это удаётся сделать, так как пожарники подгребли уже все клапаны под себя. Странно. 1. Куда и как подключаете кнопки местного пуска? 2. Кнопки запуска систем (устройств) каких именно? 3. Экспертиза какого раздела следит? 4. Если пожарники подгребли клапаны почему не подгребли вентиляторы? 5. К какому такому шкафу надо подключать все клапаны ДУ/ПД ?
|
|
|
|
|
1.11.2021, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(yozik @ 1.11.2021, 0:59)  Б) описана даже степень взаимодействия с АПС "Журнал пусков". То есть сообщить АПС о запуске  Что соответствует принципам АСУ. Сначала ПАЗ (аварийный пуск не зависимо от состояния АПС) потом сообщить в АПС о запуске. Я это не так понимаю. Пуск и ранее фиксировался по сигналу срабатывания исполнительного механизма. Речь о фиксации не факта, а направления инициации пуска. Т.е. в каком коридоре нажали УДП. Цитата(yozik @ 1.11.2021, 0:59)  Так что непонятно на каком основании вы такой вывод сделали. При этом если рассматривать дистанционный пуск с диспетчерской как аварийную систему. И зная принцип работы любой АСУ, то ваш вывод неправильный. 1. Нет запрета на дублирующий удаленный пуск. 2. Если ТЗ есть, и ТЗ норм не нарушает, то обязаны выполнить ТЗ, а не занимается решением надо это или нет. Даже из первого знакомства с АПС, по требованиям к ней видно, что она строится как аварийная система, последний рубеж. И вам никто дублировать сигналы на шкаф не запрещает. Только делайте это как положено, через ППУ, с записью в журнал. На самом деле то, что вы доказываете, я вам сам могу объяснить даже более аргументировано. Мы сами шкафы с несколькими пусковыми сигналами делаем, разные. Вот например в прошлом месяце. Но вопрос не в моём или вашем мнении, даже обоснованном, а в новых нормах, которые нужно правильно понять и выполнять. Здесь недостаточно дискуссии на форуме. Я сослался на лекции ТАКИРа, у них больше возможности (или терпения) получать разъяснения по нормам..
Сообщение отредактировал and - 1.11.2021, 10:55
|
|
|
|
|
1.11.2021, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2133
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
l-nikolaev Ручной пуск происходит с КП в зонах эвакуации. Контроль двигателя ДУ происходит щитом ДУ и его связи с ПС. Если питание двигателя отключено в щитовой при проведении работ вы его не пустите удаленно, по простой причине - НА НЕМ НЕТ БЛ. ПИТАНИЯ  акб питает только контроллер, а не двигатель.... который как раз и сообщает в систему ПС что на щите ДУ нет питания или нарушена фазировка, или более продвинутые "неисправен двигатель" Клапана ДУ входят в систему автоматики ПС, насколько помню уже давно, читайте соответствующие СП и нормативку.
|
|
|
|
|
1.11.2021, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
СП7.13130. п. 7.20 Включение оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться автоматически (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционно (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов или в пожарных шкафах).
Давайте пойдем от вопроса: ЗАЧЕМ нужен ручной дистанционный пуск?
Я предположу, что основное назначение, это довод: "Когда по любой причине не произойдет сработка в автоматическом режиме, надо иметь возможность, принудительно включить СПЗ в соответствии с тем алгоритмом, который должен был быть реализован для данного сценария (без прибытия в защищаемую зону)".
Учитывая современную элементную базу это сделать не так сложно. Например, можно поставить (типа ПКУ) с кнопками, где каждой кнопке прописать алгоритм сработки ИПРа в обслуживаемой зоне. Ну, т.е. тыкаешь в кнопку "Имитация пожара 3эт. зона5", и АПС выполняет те-же действия, как если-бы в этой зоне кто-то нажал ручник. Удорожание -незначительное. Если есть комп. с программным обеспечением, то наверное еще проще: наверняка есть режим "сымитировать сработку АПС в такой-то зоне". Конечно защита от дурака должна быть (ключ разблокировки панели или пароль на компе).
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 1.11.2021, 12:02
|
|
|
|
|
1.11.2021, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2133
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
l-nikolaev это для того, если человек раньше обнаружит задымление или место возгорания, чем датчики. Всего лишь
|
|
|
|
|
1.11.2021, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(manjey73 @ 1.11.2021, 11:06)  это для того, если человек раньше обнаружит задымление или место возгорания, чем датчики. Всего лишь Нет. для этого есть вот это Цитата(l-nikolaev @ 1.11.2021, 10:52)  СП7.13130. п. 7.20 Включение оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться автоматически (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционно (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов или в пожарных шкафах). В диспечерской это на случай если это Цитата(l-nikolaev @ 1.11.2021, 10:52)  СП7.13130. п. 7.20 Включение оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться автоматически (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционно (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов или в пожарных шкафах). не сработает
|
|
|
|
|
1.11.2021, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(manjey73 @ 29.10.2021, 17:18)  1. щит управления вентилятором дымоудаления должен быть сертифицирован, иметь контроль наличия напряжения, а еще лучше контроль двигателя (но это вроде как опция), Цитата(manjey73 @ 1.11.2021, 11:48)  .... который как раз и сообщает в систему ПС что на щите ДУ нет питания или нарушена фазировка, или более продвинутые "неисправен двигатель" Извините за поправку, коллега, но контроль линии двигателя, это не опция, а обязательное требование.
|
|
|
|
|
1.11.2021, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2133
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
and если бы это было обязательным требованием, то не было бы щитов ДУ без этой опции. Мы устанавливали щиты без этой опции в 2014 году, проблем не возникало. Может с тех пор это стало обязательным требованием, но больше не сталкивались с системами ДУ просто.
Еще раз я говорю об опции контроля исправности обмоток самого двигателя, а не линии его питания. Последнее понятно что есть, как и проверка фазировки
|
|
|
|
|
1.11.2021, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Ну вот вам типовой шкаф дымоудаления  Видно 1. Линия пуска от АПС 2 Линия пуска от УДП 3 кучка линий диспетчеризации (аварии, индикация пуска и т.д) Ну и управление клапаном
|
|
|
|
|
1.11.2021, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(manjey73 @ 1.11.2021, 15:06)  Еще раз я говорю об опции контроля исправности обмоток самого двигателя, а не линии его питания. Последнее понятно что есть, как и проверка фазировки Похоже я неправильно вас понял, извините. Подскажите производителя тех продвинутых шкафов, с опцией контроля исправности обмоток двигателя? По-моему Плазма может... Или ещё кто-то? Я знаю некоторых, где из-за принципа контроля линии обрыв обмотки также даёт неисправность. Но это только при соединении звездой, и соответственно производитель такую опцию не заявляет. Цитата(yozik @ 1.11.2021, 15:09)  Видно 1. Линия пуска от АПС 2 Линия пуска от УДП Я правильно понимаю из чертежа, что линии пусковых сигналов выходят из шкафа и идут напрямую к НО (показаны в состоянии "Пожар") "сухим" контактам ППУ и УДП? А как эти линии контролируются на обрыв?
Сообщение отредактировал and - 1.11.2021, 16:02
|
|
|
|
|
1.11.2021, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2133
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
and не подскажу, просто видел схемы. Вот на схеме выше что-то подобное BU-KL но так понимаю просто контролирует целостность обмоток. KV это маркировка реле контроля и чередования фаз.
А вообще если есть частотник на пуске, они тоже умеют контролировать двигатель. Щиты ДУ на мощных двигателях как правило комплектуются частотниками.
Сообщение отредактировал manjey73 - 1.11.2021, 18:58
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|