Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Объединенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода
Damir_kzn
сообщение 1.11.2021, 23:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.8.2018
Пользователь №: 346611



Впервые столкнулся с объединенной системой ХВС и ВПВ.
Жилое здание со встроенными помещениями на первом этаже. По СП 10 2020г. в жилой части ВПВ не требуется, а в арендной требуется.
ПК более 12 шт.
На жилую часть отдельный узел учета, на аренду отдельный узел учета т.е. две системы.
Не совсем понимаю, как объединить хоз.питье с пожаркой аренды и возможно ли вообще это? С одной насосной станцией. Если возможно, то схематичный рисунок помог бы cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 2.11.2021, 14:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



было проскакивали встройки без впв, может у вас получится проскочить с впв только во встройке? smile.gif нужны как минимум противопожарные стены везде.
возможно получится уйти от насосной?
тогда отдельная просто система совмещенная для встройки, отдельно хозбыт водопровод жилого дома.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 2.11.2021, 14:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.11.2021, 15:07
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9543
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Damir_kzn @ 1.11.2021, 23:48) *
Впервые столкнулся с объединенной системой ХВС и ВПВ.
Жилое здание со встроенными помещениями на первом этаже. По СП 10 2020г. в жилой части ВПВ не требуется, а в арендной требуется.
ПК более 12 шт.
На жилую часть отдельный узел учета, на аренду отдельный узел учета т.е. две системы.
Не совсем понимаю, как объединить хоз.питье с пожаркой аренды и возможно ли вообще это? С одной насосной станцией. Если возможно, то схематичный рисунок помог бы cool.gif

Зачем насосная для первого этажа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Damir_kzn
сообщение 2.11.2021, 23:45
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.8.2018
Пользователь №: 346611



Цитата(Serg Ivanov @ 2.11.2021, 15:07) *
Зачем насосная для первого этажа?


Насосная единая на всё здание - 8 этажей. Система единая ХВС+ВПВ. Но ВПВ требуется только для встроенных помещений.
А если говорить про один этаж, если гарантированный напор 10м, как без насосной то обойтись?))

Цитата(jiexawcr @ 2.11.2021, 14:58) *
было проскакивали встройки без впв, может у вас получится проскочить с впв только во встройке? smile.gif нужны как минимум противопожарные стены везде.
возможно получится уйти от насосной?
тогда отдельная просто система совмещенная для встройки, отдельно хозбыт водопровод жилого дома.


Судя по СП 2020г, я как раз-таки оказываюсь с впв только во встройке cool.gif
От насосной не уйти, напор 10м в наружных сетях...А если отдельную систему хвс+впв делать для встройки, то еще и туда насосную thumbdown.gif

И всё-таки как реализовать с одной насосной станцией объединенную систему хвс+впв встройки и хвс жилья? bang.gif
Или я могу отвязаться от объединения хвс и впв?

Сообщение отредактировал Damir_kzn - 2.11.2021, 23:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.11.2021, 10:52
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9543
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Damir_kzn @ 2.11.2021, 23:45) *
И всё-таки как реализовать с одной насосной станцией объединенную систему хвс+впв встройки и хвс жилья? bang.gif
Или я могу отвязаться от объединения хвс и впв?

А что собственно непонятно? Рисуйте как видите. Посмотрим.
Зачем отказываться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Damir_kzn
сообщение 3.11.2021, 15:04
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.8.2018
Пользователь №: 346611



Цитата(Serg Ivanov @ 3.11.2021, 10:52) *
А что собственно непонятно? Рисуйте как видите. Посмотрим.
Зачем отказываться?


Схема во вложении. Попытался обеспечить сменность воды.
Хочу понять нарушил ли что-нибудь и как улучшить систему.

Сообщение отредактировал Damir_kzn - 3.11.2021, 15:04
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  111.PNG ( 7,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.11.2021, 15:19
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9543
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Damir_kzn @ 3.11.2021, 15:04) *
Схема во вложении. Попытался обеспечить сменность воды.
Хочу понять нарушил ли что-нибудь и как улучшить систему.

Да ничего в принципе не нарушили. ПК на кольце должны быть.

- то же самое, только кольцо с ПК горизонтальное на 1 этаже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Damir_kzn
сообщение 3.11.2021, 15:50
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.8.2018
Пользователь №: 346611



Цитата(Serg Ivanov @ 3.11.2021, 15:19) *
Да ничего в принципе не нарушили. ПК на кольце должны быть.

- то же самое, только кольцо с ПК горизонтальное на 1 этаже.


ПК на моей схеме питаются от кольца на -1 этаже.
Кольцо сделать не получается под потолком первого этажа, транзиты через все встроенные помещения не желают видеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.11.2021, 12:20
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9543
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Damir_kzn @ 3.11.2021, 15:50) *
ПК на моей схеме питаются от кольца на -1 этаже.
Кольцо сделать не получается под потолком первого этажа, транзиты через все встроенные помещения не желают видеть.

А кто их спрашивает? Больше 12 ПК должны быть на кольце. Вы рисуйте. А там они на свой риск пусть хоть вообще не делают. Кольцо и по коридору можно. При замене одного ПК не должны все отключаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Damir_kzn
сообщение 5.11.2021, 16:45
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.8.2018
Пользователь №: 346611



Цитата(Serg Ivanov @ 4.11.2021, 12:20) *
А кто их спрашивает? Больше 12 ПК должны быть на кольце. Вы рисуйте. А там они на свой риск пусть хоть вообще не делают. Кольцо и по коридору можно. При замене одного ПК не должны все отключаться.

Не совсем понимаю для чего кольцо сверху, если есть кольцо снизу? На одном подъеме от кольца сидит только один ПК.
14 ПК = 14 подъемов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.11.2021, 18:12
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9543
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Damir_kzn @ 5.11.2021, 16:45) *
Не совсем понимаю для чего кольцо сверху, если есть кольцо снизу? На одном подъеме от кольца сидит только один ПК.
14 ПК = 14 подъемов

Так можно. Но на вашей схеме это не видно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Damir_kzn
сообщение 6.11.2021, 16:05
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.8.2018
Пользователь №: 346611



Цитата(Serg Ivanov @ 5.11.2021, 18:12) *
Так можно. Но на вашей схеме это не видно.

Что именно, кольца или 14 ПК?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 14:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных