Диаметр арматуры и трубопровода |
|
|
|
24.11.2021, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Добрый день всем. Может конечно у меня осложнения после ковида  ...прошу прояснить вопрос Проектировщик убеждает меня в том, что на трубу 76х3 без проблем можно установить задвижку Ду 80. Но ведь труба 76х3 - это Ду 65 а не 80 Реально без проблем??
|
|
|
|
|
24.11.2021, 9:46
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Elenk_@ @ 24.11.2021, 10:28)  Добрый день всем. Может конечно у меня осложнения после ковида  ...прошу прояснить вопрос Проектировщик убеждает меня в том, что на трубу 76х3 без проблем можно установить задвижку Ду 80. Но ведь труба 76х3 - это Ду 65 а не 80 Реально без проблем??  Я, конечно, не монтажник и не сварщик, но вижу это так: 76 трубу вставляют в 80-й фланец (как в муфту) и заваривают это дело. Голь на выдумку хитра (с) Может проектировщик пояснит его версию как это сделать в реальности? Я бы не стала такое чудить и добавила бы переходы и участки 89 трубы, чтоб нормально фланец приварить. Цитата(Elenk_@ @ 24.11.2021, 10:28)  Может конечно у меня осложнения после ковида  С выздоровлением!
Сообщение отредактировал ViC - 24.11.2021, 9:47
|
|
|
|
|
24.11.2021, 10:03
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(ViC @ 24.11.2021, 11:46)  Я бы не стала такое чудить и добавила бы переходы и участки 89 трубы, чтоб нормально фланец приварить. +1
|
|
|
|
|
24.11.2021, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(ViC @ 24.11.2021, 9:46)  С выздоровлением! Спасибо
|
|
|
|
|
24.11.2021, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
я бы не стал ставить арматуру Ду80 на трубу Ду 65 вопрос...нафига это
Сообщение отредактировал Dima_UA - 24.11.2021, 10:16
|
|
|
|
|
24.11.2021, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Dima_UA @ 24.11.2021, 10:16)  я бы не стал ставить арматуру Ду80 на трубу Ду 65 вопрос...нафига это Дело в том, что будет перекладка магистрального водопровода, в этот водопровод куча врезок потребителей 76х3 и на данный момент на трубе 76х3 установлены задвижки 80, проектировщик сляпал по старой схеме, аргументируя что это работало десятилетиями
|
|
|
|
|
24.11.2021, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
не...ну конечно...больше лучше чем меньше.....но и головой думать надо. или это про...б прожектировщика и он не хочет показатся дол...м, и настаивает, что он прав.
если куча врезок ф76х3, то може магистраль лучше не ф76х3 сделать, а 89 или 108? тогда тут снова...смотри выше текст
Сообщение отредактировал Dima_UA - 24.11.2021, 10:33
|
|
|
|
|
24.11.2021, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1663
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Dima_UA @ 24.11.2021, 10:16)  вопрос...нафига это Ду65 не ходовой диаметр, к примеру, задвижки 30с41нж нет ду65, (Ду50 или Ду80)
|
|
|
|
|
24.11.2021, 10:33
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Elenk_@ @ 24.11.2021, 11:24)  Дело в том, что будет перекладка магистрального водопровода, Так чего б не переложить то трубу? "Мы всегда так делаем" даже не слушайте. Попросите подтвердить расчетом условный диаметр магистральной трубы А если учесть, что сейчас 20 м свободного напора на смесителе, то ситуация изменилась по сравнению с "работало же".
|
|
|
|
|
24.11.2021, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Dima_UA @ 24.11.2021, 10:30)  не...ну конечно...больше лучше чем меньше.....но и головой думать надо. или это про...б прожектировщика и он не хочет показатся дол...м, и настаивает, что он прав.
если куча врезок ф76х3, то може магистраль лучше не ф76х3 сделать, а 89 или 108? тогда тут снова...смотри выше текст магистраль 250, врезки 76, потом корневая задвижка 80 и дальше труба к потребителю 76. В рамках реконструкции меняем до корня включительно. Трубу до потребителя оставляем
|
|
|
|
|
24.11.2021, 12:13
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
В рамках реконструкции лепить такой колхоз странно. Тут надо либо арматуру DN 65, либо делать врезку 89х3,5, арматуру DN 80 и дальше переход на 76 и пошла труба существующая
|
|
|
|
|
24.11.2021, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Ferdipendoz @ 24.11.2021, 13:13)  В рамках реконструкции лепить такой колхоз странно. Тут надо либо арматуру DN 65, либо делать врезку 89х3,5, арматуру DN 80 и дальше переход на 76 и пошла труба существующая +1
|
|
|
|
|
24.11.2021, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Вариантов 3 . 1- через вварные или фланцевые переходы 76.1*88.9 под задвижку , DN 80. Нужна будет сварка. 2 - глухой стальной фланец 88.9 и в нём расточить отверстие , чтобы вошла труба 76.1 с учётом зазора под сварку (если есть возможность найти токаря).Соединение под задвижку DN 80. Тогда таких фланцев лучше заказать несколько (на будущее). Нужна будет сварка. Ну и самый простой , 3- искать задвижки DN 65 , они есть и стальные и чугунные. Так же без сварки не обойтись. Ищите.
Сообщение отредактировал svoroponov - 24.11.2021, 12:30
|
|
|
|
|
24.11.2021, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Elenk_@ @ 24.11.2021, 9:28)  Добрый день всем. Может конечно у меня осложнения после ковида  ...прошу прояснить вопрос Проектировщик убеждает меня в том, что на трубу 76х3 без проблем можно установить задвижку Ду 80. Но ведь труба 76х3 - это Ду 65 а не 80 Реально без проблем??  Цитата(Elenk_@ @ 24.11.2021, 10:24)  Дело в том, что будет перекладка магистрального водопровода, в этот водопровод куча врезок потребителей 76х3 и на данный момент на трубе 76х3 установлены задвижки 80, проектировщик сляпал по старой схеме, аргументируя что это работало десятилетиями Сочувствую и поздравляю с выздоровлением! Отвечаю в маске, чтобы не заразить Вас повторно (по индукции  ). 1. Проектировщик был бы более прав, если бы привел другой аргумент: унификация удобна для эксплуатационника, для кучи однотипных задвижек достаточно иметь в запасе одну-две задвижки такого же типа. А поставив другую арматуру, напр. шаровой кран, он вынужден будет закупить для запаса на случай ремонта или замены одну-две штуки кранов. Чем меньше номенклатура, тем лучше. Говорю как бывший эксплуатационник. 2. Понятие Dу для э/сварных труб не подходит . Такое понятие существует только для водогазопроводных труб и некоторых видов арматуры, фланцев и т.п. 3. Решение реально без проблем: вставляем трубу 76 мм в трубу 89 мм и обвариваем зазор. А к отрезку 89 мм привариваем фланец Dу 80.
Сообщение отредактировал Skorpion - 24.11.2021, 12:34
|
|
|
|
|
24.11.2021, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Ferdipendoz @ 24.11.2021, 12:13)  В рамках реконструкции лепить такой колхоз странно. Тут надо либо арматуру DN 65, либо делать врезку 89х3,5, арматуру DN 80 и дальше переход на 76 и пошла труба существующая поддерживаю полностью
|
|
|
|
|
24.11.2021, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35723

|
В таких случаях применяли воротниковые фланцы на 80, у которых внутренний диаметр 78мм
|
|
|
|
|
24.11.2021, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Skorpion @ 24.11.2021, 12:26)  2. Понятие Dу для э/сварных труб не подходит . Такое понятие существует только для водогазопроводных труб и некоторых видов арматуры, фланцев и т.п. ГОСТ 28338-89
|
|
|
|
|
24.11.2021, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(miter @ 24.11.2021, 21:38)  ГОСТ 28338-89 Приведите пункт и скопируйте.
|
|
|
|
|
24.11.2021, 23:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Skorpion @ 24.11.2021, 22:36)  Приведите пункт и скопируйте. Настоящий стандарт распространяется на соединения трубопроводов и арматуру и устанавливает ряд значений номинальных диаметров, а также их обозначенияБез указания типа трудобопроводов и арматуры. Ну и можете поискать водогазопроводные трубы или арматуру, например, DN3000
|
|
|
|
|
25.11.2021, 3:46
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(Elenk_@ @ 24.11.2021, 11:28)  Проектировщик убеждает меня в том, что на трубу 76х3 без проблем можно установить задвижку Ду 80. если размеры фланца позволяют, то Цитата(ViC @ 24.11.2021, 11:46)  76 трубу вставляют в 80-й фланец (как в муфту) и заваривают это дело. или Цитата(Skorpion @ 24.11.2021, 14:26)  3. Решение реально без проблем: вставляем трубу 76 мм в трубу 89 мм и обвариваем зазор. А к отрезку 89 мм привариваем фланец Dу 80. на месте монтажники сварганят, лишь бы металл под руками был. на тему заужения/расширения - только теоретики возмущаются. На практике никто и не заметит разницы в давлении/расходе
Сообщение отредактировал nick2 - 25.11.2021, 3:46
|
|
|
|
|
25.11.2021, 9:05
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Всё это решаемо и работать будет. Но я не представляю, как вообще можно догадаться при реконструкции закладывать это в проект. Ну я понимаю - при текущем ремонте, без проекта, заменили арматуру на ту, которая была на складе, тут обварили, там обжали, здесь холодной сварки налепили.
|
|
|
|
|
26.11.2021, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(miter @ 24.11.2021, 23:16)  Настоящий стандарт распространяется на соединения трубопроводов и арматуру и устанавливает ряд значений номинальных диаметров, а также их обозначения Без указания типа трудобопроводов и арматуры. Ну и можете поискать водогазопроводные трубы или арматуру, например, DN3000 Мне очень жаль, но вы ничего не доказали своими двумя постами. Путаете понятия условный и номинальный. В указанном вами госте фраза условный отсутствует. Посылаете поискать водогазопроводные трубы, а сами туда не заглядывали (ГОСТ 3262-75). И в ГОСТ 10704-91 (Трубы стальные электросварные) - тоже.
|
|
|
|
|
26.11.2021, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Skorpion @ 26.11.2021, 17:40)  В указанном вами госте фраза условный отсутствует. До изменения в 2011 году "условные" было в названии стандарта. Цитата(Skorpion @ 24.11.2021, 12:26)  Понятие Dу для э/сварных труб не подходит . Такое понятие существует только для ... малограмотных. И не подходит у чтящих написанное в нтд ни для каких труб и ни для чего вообще после 2011 года.
|
|
|
|
|
27.11.2021, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(nagger @ 26.11.2021, 21:53)  До изменения в 2011 году "условные" было в названии стандарта. Но после 2011 г. не стало? Цитата(nagger) И не подходит у чтящих написанное в нтд ни для каких труб и ни для чего вообще после 2011 года. Разъясните, пожалуйста, подробнее. И что это за магический 2011 год - тоже.
|
|
|
|
|
27.11.2021, 21:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
С 01.01.2011 введено в действие изменение № 2 ГОСТ 28338-89, если интернеты не врут.
|
|
|
|
|
27.11.2021, 21:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(nagger @ 27.11.2021, 21:43)  С 01.01.2011 введено в действие изменение № 2 ГОСТ 28338-89, если интернеты не врут. И что? В чем оно заключается?
|
|
|
|
|
27.11.2021, 23:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Skorpion @ 27.11.2021, 21:59)  И что? В чем оно заключается? Ты же в интернете, а не в интранете? гугл, яндек, дукдукго есть? - давай ты прочитаешь гост без изменений, изменение 2 к гост - благо в интернетах есть - и текущую редакцию вместо задавания таких вопросов. Я за тебя госты читать не буду, как и никто другой, думаю. Почитай - будет что обсудить дальше, а доселе смысла нет продолжать в том же ключе. Или ты троллишь, мол, класть ты хотел на "современные" госты, всегда так делали. Не пойму я.
|
|
|
|
|
28.11.2021, 10:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Skorpion @ 27.11.2021, 21:59)  И что? В чем оно заключается? В замене слов "условным проходом (номинальным размером)" на "номинальным диаметром".
|
|
|
|
|
28.11.2021, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(nagger @ 27.11.2021, 23:26)  Ты же в интернете, а не в интранете? гугл, яндек, дукдукго есть? - давай ты прочитаешь гост без изменений, изменение 2 к гост - благо в интернетах есть - и текущую редакцию вместо задавания таких вопросов. Я за тебя госты читать не буду, как и никто другой, думаю. Почитай - будет что обсудить дальше, а доселе смысла нет продолжать в том же ключе. Или ты троллишь, мол, класть ты хотел на "современные" госты, всегда так делали. Не пойму я. Ну зачем так сердито? Моя фраза Цитата Понятие Dу для э/сварных труб не подходит . Такое понятие существует только для водогазопроводных труб и некоторых видов арматуры, фланцев и т.п. вызвала серию сообщений 17, 18, 19, 22 - 27 и это в том числе, (своеобразный Интранет), без которых данная тема только бы выиграла, т.к. остальным участникам форума это читать не интересно. Тем более, что придираться не к чему: если изменение 2 к ГОСТу 28338-89 обязывает все остальные ГОСТы изъять понятие «условный проход», то в ГОСТЕ 3262-75 должно быть введено соответствующее изменение. (А таблицы Шевелевых будут существовать без редактирования до своей физической смерти). Но поскольку оное не введено, то понятию «условный проход» пока еще не пришел конец.
|
|
|
|
|
28.11.2021, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Всё таки правильнее будет Диаметр условный (он же номинальный) Ду, мм или ,за границей, DN, mm. Сейчас появился ,в связи с использованием пластмассовых труб и диаметр интегральный (фактический по обмеру) Di, mm. Возьмите для примера металлопластиковую или пропиленовую трубу, так вот в справочнике указывают интегральные (фактический) диаметр и его DN (условный). У нас гидравлику считают по Di. Если считать по DN , то будут в дальнейшем проблемы ,особенно это касается отопления да и не редко водоснабжения.
Сообщение отредактировал svoroponov - 28.11.2021, 14:20
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|