> Подбор отопительного прибора в Audytor CO
ShaGuaR
сообщение 29.11.2021, 11:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 19.10.2020
Из: Барнаул
Пользователь №: 382929



Всем добрый день! При расчете гидравлики системы отопления в Audytor SET 7.2 озадачился вопросом: В объекте необходимо отопительные приборы закрывать защитными экранами.
Если брать коэффициент (например 1,2) в настройках подбора отопительного прибора - то он при подборе берет запас по площади(размеру) прибора, не увеличивая фактическую мощность(расход).
Правильно ли это? Или вернее будет необходимую проектную мощность(теплопотери) вручную домножить на 1,2 и считать так.
Подобную тему видел уже, но чёткого ответа нет, поэтому решил создать свою.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 3.1.2022, 15:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(ShaGuaR @ 29.11.2021, 11:34) *
Всем добрый день! При расчете гидравлики системы отопления в Audytor SET 7.2 озадачился вопросом: В объекте необходимо отопительные приборы закрывать защитными экранами.
Если брать коэффициент (например 1,2) в настройках подбора отопительного прибора - то он при подборе берет запас по площади(размеру) прибора, не увеличивая фактическую мощность(расход).
Правильно ли это? Или вернее будет необходимую проектную мощность(теплопотери) вручную домножить на 1,2 и считать так.
Подобную тему видел уже, но чёткого ответа нет, поэтому решил создать свою.

Если у вас уже жестко прописан типоразмер ОП, то да, его типоразмер не меняется. Но меняется расход теплоносителя через ОП. А следовательно меняется и отдаваемая мощность.

Программа Аудитор СЕТ всё делает корректно. Просто вы не разобрались.

Вот первый скрин, радиатор с коэффициентом укрытия 1.

Прикрепленное изображение
Расход через ОП - 16 литров в час

А вот второй скрин, тот же радиатор с коэфф. 1,2

Прикрепленное изображение
Расход уже 20 литров в час

Сообщение отредактировал Inchin - 3.1.2022, 15:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 18:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных