Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор отопительного прибора в Audytor CO
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
ShaGuaR
Всем добрый день! При расчете гидравлики системы отопления в Audytor SET 7.2 озадачился вопросом: В объекте необходимо отопительные приборы закрывать защитными экранами.
Если брать коэффициент (например 1,2) в настройках подбора отопительного прибора - то он при подборе берет запас по площади(размеру) прибора, не увеличивая фактическую мощность(расход).
Правильно ли это? Или вернее будет необходимую проектную мощность(теплопотери) вручную домножить на 1,2 и считать так.
Подобную тему видел уже, но чёткого ответа нет, поэтому решил создать свою.
Inchin
Цитата(ShaGuaR @ 29.11.2021, 11:34) *
Всем добрый день! При расчете гидравлики системы отопления в Audytor SET 7.2 озадачился вопросом: В объекте необходимо отопительные приборы закрывать защитными экранами.
Если брать коэффициент (например 1,2) в настройках подбора отопительного прибора - то он при подборе берет запас по площади(размеру) прибора, не увеличивая фактическую мощность(расход).
Правильно ли это? Или вернее будет необходимую проектную мощность(теплопотери) вручную домножить на 1,2 и считать так.
Подобную тему видел уже, но чёткого ответа нет, поэтому решил создать свою.

Если у вас уже жестко прописан типоразмер ОП, то да, его типоразмер не меняется. Но меняется расход теплоносителя через ОП. А следовательно меняется и отдаваемая мощность.

Программа Аудитор СЕТ всё делает корректно. Просто вы не разобрались.

Вот первый скрин, радиатор с коэффициентом укрытия 1.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Расход через ОП - 16 литров в час

А вот второй скрин, тот же радиатор с коэфф. 1,2

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Расход уже 20 литров в час
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.