> СП485
hturguth
сообщение 1.12.2021, 22:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 2.2.2021
Пользователь №: 387066



Здравствуйте дорогие коллеги!

6.3.13 При разделении помещений дренчерной водяной завесой зона, свободная от пожарной нагрузки, должна составлять:
при одной нитке - по 2 м в обе стороны от распределительного трубопровода, при двух нитках - по 2 м в противоположные стороны от каждой нитки.


ОЗНАЧАЕТ ЛИ ЭТО, ЧТО НЕ НАДО СТАВИТЬ СПРИНКЛЕРЫ РЯДОМ С ДРЕНЧЕРНОЙ ЗАВЕСОЙ И САМЫЙ БЛИЗКИЙ РЯД СПРИНКЛЕРА ДОЛЖЕН СТОЯТЬ НА РАССТОЯНИИ 2м от нитки дренчерной завесы ?

ТО ЕСТЬ, получается площадь 2м от завесы не защищается ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 2.12.2021, 8:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Цитата(hturguth @ 1.12.2021, 22:38) *
ТО ЕСТЬ, получается площадь 2м от завесы не защищается ?


ну она же... "зона, свободная от пожарной нагрузки"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hturguth
сообщение 2.12.2021, 15:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 2.2.2021
Пользователь №: 387066



Цитата(otdel.ito @ 2.12.2021, 8:46) *
ну она же... "зона, свободная от пожарной нагрузки"



А как это понять, "зона, свободная от пожарной нагрузки" ? Я не правильно рассуждаю ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 2.12.2021, 15:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Цитата(hturguth @ 2.12.2021, 15:27) *
А как это понять, "зона, свободная от пожарной нагрузки" ? Я не правильно рассуждаю ?


так и понимать... тушить и защищать там нечего... полы... и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hturguth
сообщение 2.12.2021, 15:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 2.2.2021
Пользователь №: 387066



Цитата(otdel.ito @ 2.12.2021, 15:27) *
так и понимать... тушить и защищать там нечего... полы... и все.



Спасибо, значит уберем спринклеры на расстоянии 2 м от дренчеров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 15:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных