hturguth
Здравствуйте дорогие коллеги!

6.3.13 При разделении помещений дренчерной водяной завесой зона, свободная от пожарной нагрузки, должна составлять:
при одной нитке - по 2 м в обе стороны от распределительного трубопровода, при двух нитках - по 2 м в противоположные стороны от каждой нитки.


ОЗНАЧАЕТ ЛИ ЭТО, ЧТО НЕ НАДО СТАВИТЬ СПРИНКЛЕРЫ РЯДОМ С ДРЕНЧЕРНОЙ ЗАВЕСОЙ И САМЫЙ БЛИЗКИЙ РЯД СПРИНКЛЕРА ДОЛЖЕН СТОЯТЬ НА РАССТОЯНИИ 2м от нитки дренчерной завесы ?

ТО ЕСТЬ, получается площадь 2м от завесы не защищается ?
otdel.ito
Цитата(hturguth @ 1.12.2021, 22:38) *
ТО ЕСТЬ, получается площадь 2м от завесы не защищается ?


ну она же... "зона, свободная от пожарной нагрузки"
hturguth
Цитата(otdel.ito @ 2.12.2021, 8:46) *
ну она же... "зона, свободная от пожарной нагрузки"



А как это понять, "зона, свободная от пожарной нагрузки" ? Я не правильно рассуждаю ?
otdel.ito
Цитата(hturguth @ 2.12.2021, 15:27) *
А как это понять, "зона, свободная от пожарной нагрузки" ? Я не правильно рассуждаю ?


так и понимать... тушить и защищать там нечего... полы... и все.
hturguth
Цитата(otdel.ito @ 2.12.2021, 15:27) *
так и понимать... тушить и защищать там нечего... полы... и все.



Спасибо, значит уберем спринклеры на расстоянии 2 м от дренчеров