> Транзитный воздуховод ПНД, Допускается ли прокладка
edyardsss
сообщение 23.12.2021, 11:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Согласно СП

6.18 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения (кроме систем противодымной вентиляции) в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:

а) из материалов группы горючести Г1 при условии прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючих материалов с пределом огнестойкости EI 30;

Мы закладываем транзитный воздуховод ПНД ф Тетра группа горючести Г3-Г4 для помещения кислотной.
Получается, что транзитный участок мы не можем проложить из ПНД, так как группа горючести не Г1, даже в кожухе с огнезащитным покрытием?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.12.2021, 13:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Не можете.
Вашего варианта прокладки нет в нормах пож. безопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 11:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных