Согласно СП

6.18 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения (кроме систем противодымной вентиляции) в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:

а) из материалов группы горючести Г1 при условии прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючих материалов с пределом огнестойкости EI 30;

Мы закладываем транзитный воздуховод ПНД ф Тетра группа горючести Г3-Г4 для помещения кислотной.
Получается, что транзитный участок мы не можем проложить из ПНД, так как группа горючести не Г1, даже в кожухе с огнезащитным покрытием?
ИОВ
Не можете.
Вашего варианта прокладки нет в нормах пож. безопасности.