Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция санузла
Sinn Fein
сообщение 13.1.2022, 13:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.5.2012
Пользователь №: 149600



Добрый день, коллеги!
Возник следующий вопрос: квартиры в доме бизнес-класса, площадь на одного человека 40 м2, один раздельный санузел и кухня-гостиная. Есть предложение принять воздухообмен в санитарном блоке санузел-ванная равным 35 м3/ч исходя из того, что переточная решетка устанавливается в двери ванной и фактически туалет вентилируется воздухом, проходящим через ванную. Знаю, что всегда брали 50 м3/ч в раздельном санузле, но тут проблема с конструктивом - большой вентблок в санузле не разместить, пропускная способность маленького вентблока максимум 35 м3/ч.
Спасибо за помощь!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  поз.2.png ( 127,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Прикрепленный файл  поз.2.png ( 127,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 13.1.2022, 13:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата
квартиры в доме бизнес-класса

Планировки не очень похожи на бизнес-класс. Но не суть, конечно.

Цитата
пропускная способность маленького вентблока максимум 35 м3/ч

На этот канал можно установить тихий крышный вентилятор, расход увеличится

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinn Fein
сообщение 13.1.2022, 13:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.5.2012
Пользователь №: 149600



Цитата(Зольников Михаил @ 13.1.2022, 15:07) *
Планировки не очень похожи на бизнес-класс. Но не суть, конечно.
Ну вот такой у нас в городе бизнес-класс)))

На этот канал можно установить тихий крышный вентилятор, расход увеличится

установлен турбодефлектор

Вопрос про правильность мысли про воздухообмены, потому что на данном этапе заказчик вентиляторы ставить не хочет, то есть пропускная способность вентблока 35 м3/ч на санузел-ванную
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.1.2022, 23:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Sinn Fein @ 13.1.2022, 13:01) *
Возник следующий вопрос: квартиры в доме бизнес-класса, площадь на одного человека 40 м2, один раздельный санузел и кухня-гостиная. Есть предложение принять воздухообмен в санитарном блоке санузел-ванная равным 35 м3/ч исходя из того, что переточная решетка устанавливается в двери ванной и фактически туалет вентилируется воздухом, проходящим через ванную. Знаю, что всегда брали 50 м3/ч в раздельном санузле, но тут проблема с конструктивом - большой вентблок в санузле не разместить, пропускная способность маленького вентблока .

Совместить такие понятия, как "квартиры в доме бизнес-класса" и переток вытяжки из ванной в с/у, у меня не получается.
Можете получить замечание Экспертизы по невыполнению указаний Таблицы 9.1 СП 54.

А "максимум 35 м3/ч" это по какому-то аэродинамическому расчёту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinn Fein
сообщение 14.1.2022, 7:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.5.2012
Пользователь №: 149600



Да, аэродинамический расчет вентблока показал, что его пропускная способность составляет не более 35 м3/ч на этаж
Экспертиза вопросов по вентиляции санитарного блока не задала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.1.2022, 8:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Могу поделиться личным опытом - 25 лет довелось жить в кирпичной 9-ти-этажке с переточной решёткой между ванной и с/у. Дискомфорт не проходящий, привыкнуть невозможно.
Знаю, что по проекту там была не просто переточная решётка, а воздуховод - т.е. не предполагалось именно перетекание в с/у. Но у родственников в панельной 5-ти-этажке было с воздуховодом - по ощущениям такой-же дискомфорт, что и без воздуховода. При том, они жили на 2-ом эт. - т.е. на 4-5-ом этажах дискомфорт, наверное, ещё больше ощущался.

Люди, заплатившие по рекламному проспекту за бизнес-класс, могут потом отсудить у Заказчика/Застройщика серьёзные деньги. По прецеденту многие подтянутся - Заказчик может потерять существенно больше стоимости выт. вентиляторов.

Сообщение отредактировал ИОВ - 14.1.2022, 8:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.1.2022, 9:25
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



приток в санузел должен подаваться где-то в районе полотенцесушителя, над ним хотя бы, чтобы он подогревался хоть как-то. но это почти везде сделать невозможно из-за убогой малости наших обычных санузлов.
в советских санузлах переточные решетки находились под потолком на противоположных стенах и воздух двигался, должен был, по задумке проектировщиков, в направлении кухня-ванная-туалет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.1.2022, 9:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(LordN @ 14.1.2022, 9:25) *
приток в санузел должен подаваться где-то в районе полотенцесушителя, над ним хотя бы, чтобы он подогревался хоть как-то. но это почти везде сделать невозможно из-за убогой малости наших обычных санузлов.
в советских санузлах переточные решетки находились под потолком на противоположных стенах и воздух двигался, должен был, по задумке проектировщиков, в направлении кухня-ванная-туалет

У меня впечатление, что Вы перепутали темы, и ответ д.б. здесь
А в советских с/у и ванных воздух (тёплый!) д.б. поступать из жилых комнат через подрезы дверей (т.е. у пола).
А в этой теме обсуждается переточная решётка в перегородке между с/у и ванной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.1.2022, 17:21
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



нет, этот ответ именно для этой темы.
подрезы - это про межкомнатные двери, в них порогов никогда не было.
я 17 лет жил в хрущёвке 1967го года постройки и там переточные решётки были именно такие, как я описал.

мой дядя, когда делал ремонт в своей новой квартире, снес лишние перегородки и сделал санузел площадью 20м2
по моему совету, т.к. была возможность, переточную решетку из кухни разместил прямо за батареей полотенцесушителя. я у него был в гостях и сам проверил - нигде ничего не дует, в санузле всегда свежо и сухо. дядя остался доволен.
сказал, что в первый раз увидел то, что вентиляция может работать именно так, как её задумали, он бывший военный, говорит, что везде она либо дует, либо шумит, либо от неё толку нет.
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.1.2022, 17:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(LordN @ 14.1.2022, 17:21) *
нет, этот ответ именно для этой темы.
подрезы - это про межкомнатные двери, в них порогов никогда не было.

Пособие "ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ" к СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания"
Цитата
4.1. В массовом жилищном строительстве принята следующая схема вентилирования квартир: отработанный воздух удаляется непосредственно из зоны его наибольшего загрязнения, т.е. из кухни и санитарных помещений, посредством естественной вытяжной канальной вентиляции. Его замещение происходит за счет наружного воздуха, поступающего через неплотности наружных ограждений (главным образом оконного заполнения) всех помещений квартиры и нагреваемого системой отопления. Таким образом обеспечивается воздухообмен во всем ее объеме.

При посемейном заселении квартир, на которое ориентировано современное жилищное строительство, внутриквартирные двери, как правило, открыты или имеют подрезку дверного полотна, уменьшающую их аэродинамическое сопротивление в закрытом положении. Так, например, щель под дверями ванной и уборной должна быть не менее 0,02 м высотой.

Квартира рассматривается в качестве единого воздушного объема с одинаковым давлением.

По СНиП 75-го года проектировали так же, только пособия не было - то же сАмое в справочнике было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.1.2022, 18:47
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(ИОВ @ 14.1.2022, 21:50) *
Пособие "ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ" к СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания"

По СНиП 75-го года проектировали так же, только пособия не было - то же сАмое в справочнике было.

мой вариант был старше, там люди ещё головами думали rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.1.2022, 19:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(LordN @ 14.1.2022, 18:47) *
мой вариант был старше, там люди ещё головами думали rolleyes.gif

Я начинала со СНиП 1975 г. А предыдущий 62 г. только по институту был знаком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.1.2022, 19:40
Сообщение #13


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(ИОВ @ 14.1.2022, 23:23) *
Я начинала со СНиП 1975 г. А предыдущий 62 г. только по институту был знаком.

первый ГИ в нашей конторе был человеком старой закалки и с первых же лет проводил со мной ликбез по этой теме.
указывал на всякие мелкие детали типа подрезов, переточных решеток и мест их размещения в тех же санузлах, от него я узнал о существовании вентиляции не механической, но с энергетическим(тепловым) побуждением. как-то раз даже залазил в вент-колодцы магазина 1000 мелочей в томске, и других, того же времени постройки.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinn Fein
сообщение 16.1.2022, 13:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.5.2012
Пользователь №: 149600



Главный вопрос не в том, будет ли тянуть воздух через переточную решётку (будет, живу в квартире панельного дома 97 серии 3 эт из 9 с раздельным санузлом и переточной решеткой), а в том, достаточно ли воздухообмена: предлагается переточную решётку установить в двери ванной, то есть воздух пойдёт из комнат с ванную, потом в санузел через переточную решётку и далее в вентблок туалета. По логике, 35 м3/ в данном случае достаточно, экспертиза согласна, остаётся вопрос практики...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.1.2022, 14:34
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Мне не нравится переточная решётка в двери ванной - лишний шум, лишняя влажность в квартире в холодный период, когда приток жильцы уменьшать до 0 будут. Но это ощущения мои, не более.

Наличием переточной решётки в перегородке между ванной и с/у раздельный с/у превращается почти в совмещённый - поэтому, полагаю, 25-35 кубов криминалом не являются.

Я обычно беспокоюсь не обо мнении эксперта (ему в этом доме не жить), а о дальнейшем комфорте/дискомфорте для проживающих, тем более, в жилье за деньги бизнес-класса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melkiades
сообщение 16.1.2022, 15:23
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 21.1.2021
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574



Цитата(ИОВ @ 16.1.2022, 14:34) *
Мне не нравится переточная решётка в двери ванной - лишний шум, лишняя влажность в квартире в холодный период, когда приток жильцы уменьшать до 0 будут. Но это ощущения мои, не более.


В нашей квартире другие ощущения, мэм. Санузел совмещенный, переделанный из советского раздельного. Одна общая дверь, внизу переточная решетка. На санузел одна вытяжная решетка ВЕ. Квартира на втором этаже 5-этажки, отдельный канал до верху.

Вытяжка работает прекрасно, даже на зеркале при пользовании ванной конденсат не всегда образуется, а если немного "вспотеет" - быстро высыхает. В жилые помещения никакая влажность не выбивается. Ну а шум - так он что с решеткой, что без.

Но сначала были только щели по дверью в ванной и туалете, и в каждом свой канал - это мне уже дед рассказывал, я еще и не рожон был.

В туалете проходят стояки ХВ, ГВ и К. Стальной стояк ХВ постоянно отпотевал, отпотевал также пластмассовый бачок унитаза. Делали изоляцию, в том числе бачка - помогало плохо. Там еще перегородка между СУ и ЛК тонкая - она тоже отпотевала.

А когда сделали переточную решетку внизу двери все проблемы исчезли. Воздух из комнат стал поступать, вентиляция улучшилась.

Решеткой недоволен был только кот - он считал, что здесь должна быть его личная дверь и постоянно пытался решетку выломать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.1.2022, 15:44
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Я не спорю с Вашим описАнием.
Но, если я покупаю квартиру с раздельным санузлом осмысленно, да ещё и за цену бизнес-класса, меня точно не устроят переточные решётки в дверях ванной и перегородке с с/у.
Покупателей тоже может не устроить. Когда/если отсудят у Застройщика ощутимые суммы, виновным, скорее всего, назначат проектировщика, а не Экспертизу или Заказчика с его пожеланиями устными.
Мне такая практика уже известна - к счастью, объект был не мой. Но суть примерно такая же - инженерные решения в МЖД не соответствуют рекламным проспектам и самому понятию бизнес-класс. Сначала владельцы квартир обращались в УК (я консультировала УК, потому и в курсе тех проблем). Силами УК некорректные проектные решения в уже построенном доме чаще всего не устранить. Суд удовлетворил 1 иск к Застройщику. Потом были удовлетворены ещё несколько.

Я в детстве/молодости 10 лет жила в квартире с совмещённым с/у. С тех пор хорошо знаю, что этот вариант не для меня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.1.2022, 18:57
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Sinn Fein @ 13.1.2022, 13:01) *
Добрый день, коллеги!
Возник следующий вопрос: квартиры в доме бизнес-класса, площадь на одного человека 40 м2, один раздельный санузел и кухня-гостиная. Есть предложение принять воздухообмен в санитарном блоке санузел-ванная равным 35 м3/ч исходя из того, что переточная решетка устанавливается в двери ванной и фактически туалет вентилируется воздухом, проходящим через ванную. Знаю, что всегда брали 50 м3/ч в раздельном санузле, но тут проблема с конструктивом - большой вентблок в санузле не разместить, пропускная способность маленького вентблока максимум 35 м3/ч.
Спасибо за помощь!

или бизнес-класс или обсуждение тех количеств вытяжки и решений вами упомянутых.. Вместе - не бывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinn Fein
сообщение 16.1.2022, 19:16
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.5.2012
Пользователь №: 149600



С бизнес-классом, заказчик погорячился) это скорее комфорт по меркам нашего города: большие площади комнат, большая кухня, но один санузел на трехкомнатную квартиру... Поэтому основная тема обсуждения-это воздухообмен с точки зрения эксплуатации-достаточно ли 25-35 м3/ч?
Спасибо за понимание!

Сообщение отредактировал Sinn Fein - 16.1.2022, 19:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных