|
  |
Ситуация |
|
|
|
14.1.2022, 6:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
На объекте приточно-вытяжная установка, с рекуперацией. Автоматика работает, рекуператор работает, кран открыт на 100%, вода с обратки идет горячая, а канал до уставки не нагревается. Уменьшение частоты вентиляторов улучшает ситуацию, но бесконечно ведь не будешь уменьшать. Я не могу понять, что может быть - тепла хватает, иначе обратка бы горячая не шла. Такое впечатление, что подаваемое тепло плохо передается воздуху, но калорифер большой стоит, обычный. Я думаю, что может воздушная пробка в калорифере? Или давление теплоносителя не продавливает весь объем как-то? Внутри гликоль кстати. Но там на всем объекте гликоль и большинство установок работают нормально, только на двух я такую ситуацию выявил в разной степени.
|
|
|
|
|
14.1.2022, 7:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.9.2013
Пользователь №: 206995

|
Если вода с обратки горячая - значит нет теплосъема. Прощупайте рукой калорифер по всей плоскости, возможно он забит или завоздушен, тогда будут холодные места, особенно в противоположном от ввода теплоносителя краю.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
14.1.2022, 7:22
|
Guest Forum

|
Померяйте температуры и расходы. Обратка должна быть с дельтой градусов 20.
|
|
|
|
|
14.1.2022, 7:31
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Robot3000 @ 14.1.2022, 11:21)  Если вода с обратки горячая - значит нет теплосъема. Прощупайте рукой калорифер по всей плоскости, возможно он забит или завоздушен, тогда будут холодные места, особенно в противоположном от ввода теплоносителя краю. +1 либо воздух мимо идет. но скорее всего просто никто и никогда не проводил ни замеров ни расчетов. сгорел вент - воткнули какой есть, разморозили т/о - воткнули что нашли и т.д.
|
|
|
|
|
14.1.2022, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Цитата(LordN @ 14.1.2022, 9:31)  +1 либо воздух мимо идет.
но скорее всего просто никто и никогда не проводил ни замеров ни расчетов. сгорел вент - воткнули какой есть, разморозили т/о - воткнули что нашли и т.д. Это новая установка, только запустили недавно. Расчеты наверняка делали. А вот теплосъема действительно нет можно сказать <10 градусов, обратка 50 градусов идет. И я на воздух в калорифере грешу, просто решил спросить для уверенности.
|
|
|
|
|
14.1.2022, 9:19
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(starmos @ 14.1.2022, 12:39)  Это новая установка, только запустили недавно. Расчеты наверняка делали. А вот теплосъема действительно нет можно сказать <10 градусов, обратка 50 градусов идет. И я на воздух в калорифере грешу, просто решил спросить для уверенности. был бы воздух он уже бы разморозился почти наверняка ну и проверять надо расход воздуха да и расчеты тоже неплохо бы проверить а так же соответствие оборудование расчетам.
|
|
|
|
|
14.1.2022, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
1. на старых установках - проверить фильтры 2. на новых установках - проверить открываются ли задвижки, на раз два через объект наблюдаем вкрученные шурупы, которые на дают задвижкам полностью открываться/закрываться
|
|
|
|
|
14.1.2022, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Коллеги, если бы калорифер был забит или завоздушен, то обратка была бы наоборот холодной. По представленной картине количество воздуха не может снять тепло с количества воды. Мало воздуха или мало площади. В стартовом посте нет ответа - сама установка справляется со своей функцией? Производительность и температура обеспечиваются?
|
|
|
|
|
14.1.2022, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Или фраза "канал до уставки не нагревается" и обозначает нехватку температуры? Не понял "птичий язык" автоматчиков. Если установка новая, то скорее всего площади не хватает. Ещё у нас было как-то - перегородка в коллекторе оказалась дефектной (пропускала) и теплоноситель в некотором количестве шпарил напрямую помимо трубок. Это можно выявить на ощупь или пирометром/тепловизором
|
|
|
|
|
14.1.2022, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957

|
Цитата(Twonk @ 14.1.2022, 10:31)  Если установка новая, то скорее всего площади не хватает. но на других то хватает... найдите тепловизор. мне помогло свалить проблему низкой подачи когда в венткамеру и в часть вентустановок приходил горячий телпоноситель, а к нескольким холоднее.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
14.1.2022, 13:08
|
Guest Forum

|
У рекуператоров бывает, что недостаточно греет из-за низкой температуры вытяжного воздуха.
|
|
|
|
|
14.1.2022, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(starmos @ 14.1.2022, 6:28)  Автоматика работает, рекуператор работает, кран открыт на 100%, вода с обратки идет горячая, а канал до уставки не нагревается. Сама установка большая? Был однажды такой же случай. В большой вентсекции внизу стоял вентилятор, а верх был закрыт листом металла, прикрученным саморезами. Так вот, внизу листа эти саморезы то ли изначально не были закручены, то ли повываливались и при включении вентилятора лист отходил и вент гонял воздух вокруг себя.
|
|
|
|
|
14.1.2022, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Цитата(Nitc @ 14.1.2022, 14:27)  но на других то хватает... Не понял, откуда сделан вывод о достаточности площади на других калориферах. ТС не упоминал Цитата(Nitc @ 14.1.2022, 14:27)  но на других то хватает... Не понял, откуда сделан вывод о достаточности площади на других калориферах. ТС не упоминал
|
|
|
|
|
14.1.2022, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Цитата(Twonk @ 14.1.2022, 16:46)  Не понял, откуда сделан вывод о достаточности площади на других калориферах. ТС не упоминал
Не понял, откуда сделан вывод о достаточности площади на других калориферах. ТС не упоминал Другие установки на объекте работают нормально, всего их там 8 штук, из них непонятки на 2-х. Причем в одном помещении стоят две одинаковые установки, подключены к одним трубам теплоносителя (узлы у каждой свой конечно) - одна нормально регулирует температуру, а вторая не дотягивает до уставки, даже на пониженных оборотах. При этом у последней кран всегда открыт на 100%, с калорифера идет 50 градусов, подача туда примерно градусов 58-60, т.е. теплосъема почти нет. Утечек воздуха нигде не заметно. Я все же думаю про воздух в калорифере, потому что если бы не хватало воздуха в канале на входе (закрытые жалюзи и т.д.), то канал бы перегревался калорифером, работающим на полную мощность, т.е. теплосъем был бы слабый, но даже небольшое движение воздуха подогрело бы датчик в канале. А если бы не текла вода через калорифер, то охлаждалась бы обратка сильно, разморозиться он не может, там гликоль, но холод был бы. А тут температура в общем до какого-то уровня растет, а дальше нет. Кстати, чем меньше обороты вентилятора, тем в общем больше температура. У меня сложилось впечатление, что как будто не все подаваемое тепло "усваивается" воздухом притока. Вода как будто попадая в калорифер, почти сразу уходит в обратку - такое впечатление.
|
|
|
|
|
14.1.2022, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924

|
Проверьте на калаче подключение прямая/обратная. Если машина новая там должны быть обозначения красный/синий.
|
|
|
|
|
14.1.2022, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957

|
Цитата(starmos @ 14.1.2022, 15:06)  Причем в одном помещении стоят две одинаковые установки, подключены к одним трубам теплоносителя (узлы у каждой свой конечно) - одна нормально регулирует температуру, а вторая не дотягивает до уставки, даже на пониженных оборотах. попробуйте отключить кранами нормально работающую. и запустить "хромую" проверить корректность направления вращения вентилятора, т.к. неправильное направление вращения не обязательно значит, что воздух будет идти в противоположную сторону. может так быть, что дуть будет, но крайне слабо. это причина низкого съема тепла, но не низкой t притока.
|
|
|
|
|
14.1.2022, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
В этот раз надо провести ПНР по полной, удача не всегда на нашей стороне.
|
|
|
|
|
14.1.2022, 18:53
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(kosmos440o @ 14.1.2022, 21:45)  В этот раз надо провести ПНР по полной, удача не всегда на нашей стороне. это да. я пока болел осенью, коллеги поменяли см.узел. старый сняли, поставили новый. ни кто не позвонил и ни одного вопроса не задал. на прошлой недели жалоба от клиента - приточка постоянно встаёт по аварии. поехал разбираться. клапан крутится не в ту сторону. хорошо хоть еще установили ротор не правильно, не до конца закрывался... хотя казалось бы. вот он на складе новый узел, разбери, погляди, выстави все как надо и потом уже на объект вези. а нах зачем? и так сойдет... хорошо еще т/о не разморозили...
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
14.1.2022, 21:38
|
Guest Forum

|
Цитата(starmos @ 14.1.2022, 17:06)  Другие установки на объекте работают нормально, всего их там 8 штук, из них непонятки на 2-х. Причем в одном помещении стоят две одинаковые установки, подключены к одним трубам теплоносителя (узлы у каждой свой конечно) - одна нормально регулирует температуру, а вторая не дотягивает до уставки, даже на пониженных оборотах. При этом у последней кран всегда открыт на 100%, с калорифера идет 50 градусов, подача туда примерно градусов 58-60, т.е. теплосъема почти нет. Утечек воздуха нигде не заметно. Я все же думаю про воздух в калорифере, потому что если бы не хватало воздуха в канале на входе (закрытые жалюзи и т.д.), то канал бы перегревался калорифером, работающим на полную мощность, т.е. теплосъем был бы слабый, но даже небольшое движение воздуха подогрело бы датчик в канале. А если бы не текла вода через калорифер, то охлаждалась бы обратка сильно, разморозиться он не может, там гликоль, но холод был бы. А тут температура в общем до какого-то уровня растет, а дальше нет. Кстати, чем меньше обороты вентилятора, тем в общем больше температура. У меня сложилось впечатление, что как будто не все подаваемое тепло "усваивается" воздухом притока. Вода как будто попадая в калорифер, почти сразу уходит в обратку - такое впечатление. Если калорифер открыт 100%, то остается или что что с воздухом или с рекуператором. Может рекуператор встал в ограничение. Что бы разобраться, надо представлять , - а что должно быть и сравнить с - а что мы имеем. Проверять надо все. Сначала с самого общего: расходы воды, воздуха, температуры в характерных точках. Но сначала с настроек в меню. Сравнить с техданными на установку. Если напишите, то можно что нибудь сказать. В общем сначала анамнез, потом диагностика, потом лечение.
Сообщение отредактировал Neowise - 14.1.2022, 21:39
|
|
|
|
|
14.1.2022, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Рекуператоры индивидуальные? С одинаковой температурой воздух приходит на калориферы?
Сообщение отредактировал Twonk - 14.1.2022, 21:56
|
|
|
|
|
14.1.2022, 23:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Не, не в воздухе дело. Если воздуха много или он слишком холодный - обратка была бы холодной. Если воздуха мало - поток после калорифера был бы горячий. Здесь в теплоносителе остаётся много тепла, а в холодной стороне тепла не прибавляется. Либо байпасирует одна из сред, либо поверхность покрыта мехом
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
15.1.2022, 7:28
|
Guest Forum

|
Нередко завышают температуру и влажность, особенно влажность, потом по факту рекуператор не догревает. Т.е. обратить внимание нужно на вытяжку
|
|
|
|
|
15.1.2022, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Neowise @ 14.1.2022, 20:38)  Проверять надо все. Сначала с самого общего: расходы воды, воздуха, температуры в характерных точках... Ай ай  Сначала правильность монтажа А) присоединение калорифера (противоток) Б) правильность установки привода на трехходовый В) отсутствие посторонних предметов в приточке И об этом уже писали. И только потом расчетные параметры расходы/температуры и т.д
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
15.1.2022, 19:49
|
Guest Forum

|
Подразумевается, что такого рода детские несправности уже проверены. Хотя те кто в теме такие вопросы не задают.
Сообщение отредактировал Neowise - 15.1.2022, 19:54
|
|
|
|
|
16.1.2022, 0:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
И завоздушеность контура тоже. Гликоль вязкий автоматическими воздухоотводчикамии воздух плохо удаляется. Надо ручками  А если контур большой, то чуть ли не целый день это занимает ПС теплообменники процентах в 10 неправильно подключают, привода вообще ни разу правильно поставленных не видел
Сообщение отредактировал yozik - 16.1.2022, 0:02
|
|
|
|
|
16.1.2022, 4:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
У меня вот впереди тоже переделка приточки. И листая фото с обследования вдруг обнаруживаю такое. Датчик на обратке как бы должен стоять, а на калорифере написано "Water IN". Но там объект весь такой, так что это просто ещё одна ложка дёгтя в бочке дёгтя  Начал разбираться со схемами, с фактом не сходятся. Привод в схеме 24 вольта, по факту 220. Придётся каждый датчик прощупать и насос и привод. А калориферов в этом месяце у них лопнуло штук 5, на гликоль жаба душит. Один калорифер мой, из-за ошибки в диспетчеризации перевёл насос в экономичный режим, и он в стоянке выключился, 20 минут и всё.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 16.1.2022, 4:39
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
16.1.2022, 7:55
|
Guest Forum

|
В перемычке ок бы не помешал, иначе насос д.б. на полный перепад давления сети.
Сообщение отредактировал Neowise - 16.1.2022, 7:55
|
|
|
|
|
18.1.2022, 3:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(Neowise @ 16.1.2022, 8:55)  В перемычке ок бы не помешал, иначе насос д.б. на полный перепад давления сети. Там рядом балансир с ОК кажись есть, немного другая схема. Хотя лучше бы конечно был.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|