> Проблема carel cpco mini basic
Жорик33
сообщение 25.1.2022, 7:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223881



Добрый день. Имеется приточная вент установка под управлением шкафа автоматики Shuft E30 sf 345(контроллер carel cpco mini basic)
Контроллер не видит датчик температуры приточного воздуха(датчик исправен, цепи исправны) Причём установка ранее не эксплуатировалась, т. е. неисправность была изначальна с момента покупки шкафа.
Предполагаю, что вход либо физически неисправен, либо не был сконфигурирован под ntc датчик
Пароля доступа к меню конфигурации в документации к шкафу нет.
Подскажите, пожалуйста, возможные пути решения проблемы
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 25.1.2022, 13:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Жорик33 @ 25.1.2022, 6:18) *
Подскажите, пожалуйста, возможные пути решения проблемы

1. Написать производителю? shuft@rusklimat.ru
2. Заменить датчик на Pt1000 (именно такой там по умолчанию)
Выбирайте smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жорик33
сообщение 25.1.2022, 18:47
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223881



Цитата(yozik @ 25.1.2022, 13:38) *
1. Написать производителю? shuft@rusklimat.ru
2. Заменить датчик на Pt1000 (именно такой там по умолчанию)
Выбирайте smile.gif

В поддержку я конечно же написал, пока не отвечают.
В схеме указан датчик именно NTC 10K, он же и был в комплекте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 26.1.2022, 15:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Жорик33 @ 25.1.2022, 17:47) *
В схеме указан датчик именно NTC 10K,

6я страница
Цитата(Жорик33 @ 25.1.2022, 6:18) *
т датчик температуры приточного воздуха
Спасибо.

Pt1000
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 27.1.2022, 1:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(yozik @ 26.1.2022, 15:22) *

Дак вот кто те сраные шкафы сделал, которые я щас переделываю rolleyes.gif Блин, рекуператор контактором управляется laugh.gif
Интересно, через сколько выжгет вход U4 в их схеме))) Надеюсь, итальянцы в суровых российских условиях не будут себя вести, как в 43-м)))

Сообщение отредактировал kosmos440o - 27.1.2022, 1:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 405,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  Безымянный2.jpg ( 329,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 11:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных