Жорик33
Добрый день. Имеется приточная вент установка под управлением шкафа автоматики Shuft E30 sf 345(контроллер carel cpco mini basic)
Контроллер не видит датчик температуры приточного воздуха(датчик исправен, цепи исправны) Причём установка ранее не эксплуатировалась, т. е. неисправность была изначальна с момента покупки шкафа.
Предполагаю, что вход либо физически неисправен, либо не был сконфигурирован под ntc датчик
Пароля доступа к меню конфигурации в документации к шкафу нет.
Подскажите, пожалуйста, возможные пути решения проблемы
Спасибо.
yozik
Цитата(Жорик33 @ 25.1.2022, 6:18) *
Подскажите, пожалуйста, возможные пути решения проблемы

1. Написать производителю? shuft@rusklimat.ru
2. Заменить датчик на Pt1000 (именно такой там по умолчанию)
Выбирайте smile.gif
Жорик33
Цитата(yozik @ 25.1.2022, 13:38) *
1. Написать производителю? shuft@rusklimat.ru
2. Заменить датчик на Pt1000 (именно такой там по умолчанию)
Выбирайте smile.gif

В поддержку я конечно же написал, пока не отвечают.
В схеме указан датчик именно NTC 10K, он же и был в комплекте.
yozik
Цитата(Жорик33 @ 25.1.2022, 17:47) *
В схеме указан датчик именно NTC 10K,

6я страница
Цитата(Жорик33 @ 25.1.2022, 6:18) *
т датчик температуры приточного воздуха
Спасибо.

Pt1000
kosmos440o
Цитата(yozik @ 26.1.2022, 15:22) *

Дак вот кто те сраные шкафы сделал, которые я щас переделываю rolleyes.gif Блин, рекуператор контактором управляется laugh.gif
Интересно, через сколько выжгет вход U4 в их схеме))) Надеюсь, итальянцы в суровых российских условиях не будут себя вести, как в 43-м)))