> Трапы в Техническом этаже
Elina_
сообщение 11.2.2022, 11:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.1.2022
Пользователь №: 400790



Добрый день,

Имеется жилой дом со встроенной подземной автостоянкой. Между жилой частью и этажом с автостоянкой технический этаж с разводкой коммуникаций. В техническом этаже предусмотрены трапы. Вопрос от заказчика: "обосновать нормативно необходимость этих трапов". Проект не мой, а отвечать на вопросы мне) Может кто-нибудь подсказать подходящий пункт норматива?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 11.2.2022, 14:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Elina_ @ 11.2.2022, 11:17) *
Добрый день,

Имеется жилой дом со встроенной подземной автостоянкой. Между жилой частью и этажом с автостоянкой технический этаж с разводкой коммуникаций. В техническом этаже предусмотрены трапы. Вопрос от заказчика: "обосновать нормативно необходимость этих трапов". Проект не мой, а отвечать на вопросы мне) Может кто-нибудь подсказать подходящий пункт норматива?

если в сп30 нету требований к тем помещениям, то посмотрите в других нормах. на смежные системы или здания.
в сп60 2016 года было такое:
14.3 Отвод воды в канализацию следует предусматривать для опорожнения оборудования и систем отопления, тепло- и холодоснабжения и для отвода конденсата от оборудования.

про пожарные насосные несколько сложнее СП10.13130.2020 п. 12.22 и тоже самое в СП485 п.6.10.22.
В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть предусмотрены мероприятия, направленные против возможного затопления насосных агрегатов при аварии в пределах машинного зала на самом большом по производительности насосе, а также на запорной арматуре или трубопроводе путем реализации следующих положений:
- расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала;
- самотечного выпуска аварийного количества воды в канализацию или на поверхность земли;
- откачки воды из приямка специальными или основными насосами производственного назначения.

как сделать самотечный выпуск в полузаглубленной насосной, то есть пол уже ниже уровня земли и уровня первого колодца?... при этом надо еще И приямок сделать с насосом, по тому как нет четкой формулировки ИЛИ.
в общем логично, что тут тоже нужен трап, если его возможно/целесообразно делать ИЛИ приямок.


про отсутствие требований к трапу или приямку в водомере уже обсуждалось на форуме. не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 9:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных