Цитата(Elina_ @ 11.2.2022, 11:17)

Добрый день,
Имеется жилой дом со встроенной подземной автостоянкой. Между жилой частью и этажом с автостоянкой технический этаж с разводкой коммуникаций. В техническом этаже предусмотрены трапы. Вопрос от заказчика: "обосновать нормативно необходимость этих трапов". Проект не мой, а отвечать на вопросы мне) Может кто-нибудь подсказать подходящий пункт норматива?
если в сп30 нету требований к тем помещениям, то посмотрите в других нормах. на смежные системы или здания.
в сп60 2016 года было такое:
14.3 Отвод воды в канализацию следует предусматривать для опорожнения оборудования и систем отопления, тепло- и холодоснабжения и для отвода конденсата от оборудования.про пожарные насосные несколько сложнее СП10.13130.2020 п. 12.22 и тоже самое в СП485 п.6.10.22.
В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть предусмотрены мероприятия, направленные против возможного затопления насосных агрегатов при аварии в пределах машинного зала на самом большом по производительности насосе, а также на запорной арматуре или трубопроводе путем реализации следующих положений:
- расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала;
- самотечного выпуска аварийного количества воды в канализацию или на поверхность земли;
- откачки воды из приямка специальными или основными насосами производственного назначения.как сделать самотечный выпуск в полузаглубленной насосной, то есть пол уже ниже уровня земли и уровня первого колодца?... при этом надо еще И приямок сделать с насосом, по тому как нет четкой формулировки ИЛИ.
в общем логично, что тут тоже нужен трап, если его возможно/целесообразно делать ИЛИ приямок.
про отсутствие требований к трапу или приямку в водомере уже обсуждалось на форуме. не требуется.