> Ошибка проекта или заблуждение ТСО
инж323
сообщение 25.2.2022, 9:04
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 33361
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



С такими знаниями об учете надо не ЖКХ заниматься, а клинингом в ЖКХ.
Утечки в системах абонента компенсируются подпиткой, на которой стоит свой учет и предъявляется по нему как за тепло по теплоносителю с Т обратки, так и за колво ушедшего на подпитку самого теплоносителя.
т.е. при закрытой независимой схеме стоит двухпоточный на подаче и обратке учет, и + на подпитке.