|
  |
Кратность воздухообмена., Правильное применение кратности воздухообмена. |
|
|
|
13.3.2022, 15:23
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.3.2022
Пользователь №: 402656

|
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Прошу разъяснить мне значение и физическое применение кратности воздухообмена. К примеру, возьму фитнес-клуб. Нормируемое количество воздуха на занимающегося спортсмена 80 м3/час. Считая на 30 спортсменов 2400 м3/час подготовленного воздуха, вправе ли я указать, что для вытяжки необходимо 1600 м3/час, следуя кратности воздухообмена 2/3? Или должен указать, что необходимо удалить ровно столько же воздуха, сколько и подал? Меньшее количество воздуха для удаления получается за счёт гравитационной составляющей?
|
|
|
|
|
13.3.2022, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12678
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Студень @ 13.3.2022, 15:23)  ... следуя кратности воздухообмена 2/3? Это по каким нормам?
|
|
|
|
|
13.3.2022, 15:55
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.3.2022
Пользователь №: 402656

|
Цитата(ИОВ @ 13.3.2022, 15:48)  Это по каким нормам? Здравствуйте. Данную информацию мне сообщил директор фитнес-клуба. Я же её не могу найти в справочниках и отдельных статьях. Человек указывает на то, что вентиляция в данном случае должна быть вытесняющая и, также, для изолирования подсосов воздуха через окна/двери... Своего рода помещение должно находиться под давлением.... Вот и задумался я.
|
|
|
|
|
13.3.2022, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12678
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Заказчика нужно слушать с осторожностью - его "хотелки" не должны противоречить действующим нормам. В нормах указаны минимальные требования - они д.б. выполнены в проекте в безусловном порядке. Все желания Заказчика, превышающие требования норм, д.б. зафиксированы в официальном (дата, подпись, печать) Задании на проектирование. Это во избежание впоследствии недоразумений и претензий.
Вам в помощь - СП 60.13330.2020 и СП 332.1325800.2017. То, что Вы написАли о желаниях этого Заказчика, действующим нормам не соответствует.
|
|
|
|
|
13.3.2022, 16:36
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.3.2022
Пользователь №: 402656

|
Цитата(ИОВ @ 13.3.2022, 16:18)  Заказчика нужно слушать с осторожностью - его "хотелки" не должны противоречить действующим нормам. В нормах указаны минимальные требования - они д.б. выполнены в проекте в безусловном порядке. Все желания Заказчика, превышающие требования норм, д.б. зафиксированы в официальном (дата, подпись, печать) Задании на проектирование. Это во избежание впоследствии недоразумений и претензий.
Вам в помощь - СП 60.13330.2020 и СП 332.1325800.2017. То, что Вы написАли о желаниях этого Заказчика, действующим нормам не соответствует. Благодарю Вас за отклик на мой зов. Интересно было услышать мнение компетентных и более опытных коллег. Ещё раз благодарю!!!
|
|
|
|
|
13.3.2022, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Не совсем понятно зачем вытесняющая вентиляция в спортзале, ведь запах потных тел пойдёт в коридоры и административные помещения. Чтобы не было подсосов можно уменьшить вытяжку на 100-150 кубов, но никак ни 800 кубов.
|
|
|
|
|
13.3.2022, 21:29
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.3.2022
Пользователь №: 402656

|
Цитата(Composter @ 13.3.2022, 21:06)  Не совсем понятно зачем вытесняющая вентиляция в спортзале, ведь запах потных тел пойдёт в коридоры и административные помещения. Чтобы не было подсосов можно уменьшить вытяжку на 100-150 кубов, но никак ни 800 кубов. Насколько я понял данного индивидуума (директора), то он имел в виду вытеснение "отработанного" воздуха посредством превышения притока через воздуховоды. Отнюдь не в смежные помещения...
|
|
|
|
|
14.3.2022, 1:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если 2/3, то подача 1600, а вытяжка 2400 и это не вытесняющая, а с отрицательным дебалансом
|
|
|
|
|
14.3.2022, 2:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Вытесняющая вентиляция в старом понимании это мех приток и естественная вытяжка, в современной трактовке это подача ламинарного охлажденного потока снизу и вытяжка теплого воздуха сверху. И в том и другом случае приток и вытяжка равноценны по кубам. Цитата(Студень @ 13.3.2022, 21:29)  вытеснение "отработанного" воздуха посредством превышения притока через воздуховоды. Отнюдь не в смежные помещения... тут возможны 3 варианта, все зависит от вентилятора: -расход притока 2400 и запах пота за пределами зала -расход притока 1600 так не хватает давления продавить через оконные/дверные щели, без запахов, не обеспечивая нормы -где то между , вбирая минусы первого и второго вариантов. В вытяжные воздуховоды не пойдет больше чем рассчитано, если у вас вентилятор и система рассчитаны на 1600 то как через нее пройдет 2400 ?
|
|
|
|
|
14.3.2022, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 6.5.2014
Пользователь №: 232749

|
Цитата(Студень @ 13.3.2022, 14:23)  ... и физическое применение кратности воздухообмена. Современные окна и двери практически герметичны. Обьем помещения/этажа практически герметичен. Принимая не равную кратность приток/вытяжка проектант лишь создает проблему всем. Монтажная организация будет вынуждена делать по проекту. Расчетные расходы воздуха при сдаче получится показать только при открытой двери. При закрытой приток будет = вытяжке.
|
|
|
|
|
14.3.2022, 14:52
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Цитата(Студень @ 13.3.2022, 23:55)  Здравствуйте. Данную информацию мне сообщил директор фитнес-клуба. Я же её не могу найти в справочниках и отдельных статьях. Человек указывает на то, что вентиляция в данном случае должна быть вытесняющая и, также, для изолирования подсосов воздуха через окна/двери... Своего рода помещение должно находиться под давлением.... Вот и задумался я. Бредит ваш Заказчик. Открывайте СП 60.13330.2020 и смотрите п.7.3.1. Дисбаланс (подпор) делается для чистых помещений, а не для потных вонючек. Там как раз наоборот - вытяжка. Схемы воздухообмена спортзалов давным давно расписаны в методичках. Приток в зал, вытяжка через душевые и санузлы. Если дисбаланс и делать, то по вытяжке, а не наоборот.
|
|
|
|
|
14.3.2022, 19:13
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.3.2022
Пользователь №: 402656

|
Цитата(dvortsov @ 14.3.2022, 14:52)  Бредит ваш Заказчик. Открывайте СП 60.13330.2020 и смотрите п.7.3.1. Дисбаланс (подпор) делается для чистых помещений, а не для потных вонючек. Там как раз наоборот - вытяжка. Схемы воздухообмена спортзалов давным давно расписаны в методичках. Приток в зал, вытяжка через душевые и санузлы. Если дисбаланс и делать, то по вытяжке, а не наоборот. Благодарю Вас! Вчера уже мне указали,что прочитать на досуге, чтоб быть готовым к разговору))) В итоге сделал по необходимому количеству воздуха на количество занимающихся, в раздевалки при душевых подал воздух на компенсацию вытяжки с душевых! С дисбалансом не стал играть - т.к. создам всем проблемы. Цитата(Татьяна Олеговна @ 14.3.2022, 13:45)  Современные окна и двери практически герметичны. Обьем помещения/этажа практически герметичен. Принимая не равную кратность приток/вытяжка проектант лишь создает проблему всем. Монтажная организация будет вынуждена делать по проекту. Расчетные расходы воздуха при сдаче получится показать только при открытой двери. При закрытой приток будет = вытяжке. Татьяна Олеговна, здравствуйте! Вот есть там кабинет массажа! Ну я туда 4/5 приток/вытяжка подал. В коридор возле кабинета "докинул" недостающие кубы... Имеет место быть такой вариант?
|
|
|
|
|
15.3.2022, 0:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(Татьяна Олеговна @ 14.3.2022, 13:45)  Современные окна и двери практически герметичны. Обьем помещения/этажа практически герметичен. такое голословное заявление ))) вы были чистых помещениях где есть окна? Цитата(Студень @ 14.3.2022, 19:13)  Вот есть там кабинет массажа! Ну я туда 4/5 приток/вытяжка подал. В коридор возле кабинета "докинул" недостающие кубы... Имеет место быть такой вариант? запомните раз и на всегда, для помещения дисбаланс допустим, а вот для этажа/здания нет. поэтому недостающий приток/вытяжку из одного помещений вы должны обеспечить через смежные помещения обеспечив переток через подрез двери/переточные решетки/открытые проемы и прочее. P.S. и вообще тема должна быть в песочнице...
|
|
|
|
|
15.3.2022, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 6.5.2014
Пользователь №: 232749

|
Цитата(Студень @ 14.3.2022, 18:13)  есть там кабинет массажа! Ну я туда 4/5 приток/вытяжка подал. В коридор возле кабинета "докинул" недостающие кубы... Имеет место быть такой вариант? Когда не большое помещение и не большие расходы 150/175 - это не критично - пролезут эти 25 кубов через щель под дверью. Тем более когда эта кратность задана в нормах и мы обязаны ее обозначить. Когда расходы и разница большие 1600/2400 - ну как мы обманем физику? Тем более в спортзале воздухообмен "по расчету" - мы свободны насчитать сами. Или часто санузлы общественные делают в ТЦ - только вытяжка . Помещение 20 квм и оттуда только вытяжка кубов 500-700 - как она будет работать ? Современные двери с уплотнением , остается только щель внизу. Цитата(Composter @ 14.3.2022, 23:02)  такое голословное заявление ))) вы были чистых помещениях где есть окна? Проектировались, сопровождались в монтаже, пусконаладке, выполнялась исполнительная по операционным в Москве. С окнами (не помню открывающимися или нет). А что? =) Цитата(Composter @ 14.3.2022, 23:02)  запомните раз и на всегда, для помещения дисбаланс допустим, а вот для этажа/здания нет По нормам не помню , по факту зачастую бывает дисбаланс между этажами когда есть между ними проём (лестница, атриум...)
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|