Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Воздушники в КНС
Михаил-СМУ2
сообщение 29.3.2022, 19:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 5.9.2020
Пользователь №: 381347



Здравствуйте. Как заказчику обосновать применение воздушников в КНС? Он, разумеется, утверждает, что все хорошо и без воздушников работает.

И где написано, что напорные канализационные сети проектируются по нормативке сетей водоснабжения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.3.2022, 20:31
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Михаил-СМУ2 @ 29.3.2022, 20:54) *
Здравствуйте. Как заказчику обосновать применение воздушников в КНС? Он, разумеется, утверждает, что все хорошо и без воздушников работает.

И где написано, что напорные канализационные сети проектируются по нормативке сетей водоснабжения?

А что такое воздушники? Вантузы?
https://goload.ru/ustanovka-vantuzov-na-nap...h-kanalizatsii/
В нормах на канализационные сети написано как они проектируются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил-СМУ2
сообщение 29.3.2022, 20:40
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 5.9.2020
Пользователь №: 381347



Запорная арматура для выпуска воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 29.3.2022, 23:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Михаил-СМУ2 @ 29.3.2022, 19:54) *
Как заказчику обосновать применение воздушников в КНС?

Что за воздушники? что за кнс? Что с профилем напорки?

Сообщение отредактировал nagger - 29.3.2022, 23:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил-СМУ2
сообщение 30.3.2022, 8:12
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 5.9.2020
Пользователь №: 381347



Обычные шаровые краны Дн20, КНС на хозбыт, обычная, насосы сухой установки, под заливом. Профиля напорки нет и не будет, в том числе, поэтому и установили перед вводом напорных труб в стену. Да и при чем тут профиль напорки, если заказчик даже не понимает необходимость выпуска воздуха до напорных задвижек насосов?

Сообщение отредактировал Михаил-СМУ2 - 30.3.2022, 8:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.3.2022, 15:50
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Михаил-СМУ2 @ 30.3.2022, 9:12) *
Обычные шаровые краны Дн20, КНС на хозбыт, обычная, насосы сухой установки, под заливом. Профиля напорки нет и не будет, в том числе, поэтому и установили перед вводом напорных труб в стену. Да и при чем тут профиль напорки, если заказчик даже не понимает необходимость выпуска воздуха до напорных задвижек насосов?

Ну вот когда будет профиль, тогда и будет о чем говорить. Если от насосов идёт подъём - вантузы в насосной не нужны.
Делаете без проекта - какие у Вас могут быть ссылки на нормы проектирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил-СМУ2
сообщение 30.3.2022, 16:29
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 5.9.2020
Пользователь №: 381347



Цитата(Serg Ivanov @ 30.3.2022, 16:50) *
Ну вот когда будет профиль, тогда и будет о чем говорить. Если от насосов идёт подъём - вантузы в насосной не нужны.
Делаете без проекта - какие у Вас могут быть ссылки на нормы проектирования?


Зачем лезете в тему проектирования, если не разбираетесь ни в насосных, ни в практике проектирования?
Я просил консультации у грамотных коллег.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 30.3.2022, 23:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Михаил-СМУ2 @ 30.3.2022, 8:12) *
до напорных задвижек насосов?

Эээ, зачем лезешь в проектирование с напорными задвижками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 31.3.2022, 6:41
Сообщение #9


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Михаил-СМУ2 @ 30.3.2022, 10:12) *
....... КНС на хозбыт, обычная, насосы сухой установки, под заливом. ........
. заказчик даже не понимает необходимость выпуска воздуха до напорных задвижек насосов?

я тоже не понимаю, зачем насосам "под заливом" краны на вводе "для выпуска воздуха".

на выходе - пойму.
на вводе - не понимаю.

Цитата
Я просил консультации у грамотных коллег.

Уважаемый, полегче на поворотах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил-СМУ2
сообщение 31.3.2022, 23:31
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 5.9.2020
Пользователь №: 381347



1. Воздушники на напорной линии, а не на всасывающей.
2. Тему создавал не для флуда, если товарищ не умеет ни пары строчек прочитать, и не знает, как проектировать КНС в реальных условиях реконструкций, нефиг загромождать мусором тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 1.4.2022, 2:01
Сообщение #11


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



1. Воздушники на напорной линии до затворов - не предписаны по нормативным правилам.
Если это необходимо для выпуска воздуха из рабочей камеры при запуске насоса - то для этого случая используется заглушка на насосе.
Если эксплуатация хочет облегчить себе жизнь - может поставить дополнительно, за свой счет.

Обосновать нормативкой - не полУчится.

2.
Цитата
И где написано, что напорные канализационные сети проектируются по нормативке сетей водоснабжения?

СП 32.13330.2018. Канализация. Наружные сети и сооружения.
Цитата
п.5.2.2 Гидравлический расчет напорных канализационных трубопроводов следует производить согласно СП
31.13330.

СП 31.13330.20.. = " Водоснабжение Наружные сети и сооружения"

Цитата
11.9 На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях следует
предусматривать установку:
поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;
клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов;
клапанов для впуска и защемления воздуха;
вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов;
..........

Цитата
11.11 Клапаны автоматического действия для впуска и выпуска воздуха должны
предусматриваться в повышенных переломных точках профиля и в верхних граничных
точках
ремонтных участков водоводов и сети ..............

Цитата
11.12 Вантузы следует предусматривать в повышенных переломных точках профиля на
воздухосборниках........



P.S.
Цитата(Михаил-СМУ2 @ 1.4.2022, 1:31) *
1. Воздушники на напорной линии, а не на всасывающей.

Нужно было в первом же посте приложить схему обвязки насосов, хоть от руки.
Много вопросов бы отпало.
Цитата(Михаил-СМУ2 @ 1.4.2022, 1:31) *
2. Тему создавал не для флуда, если товарищ не умеет ни пары строчек прочитать, и не знает, как проектировать КНС в реальных условиях реконструкций, нефиг загромождать мусором тему.

Товарищ в теме побольше нас с Вами, вместе взятых. Нормативку и практику знает от и до. Всегда помогает и даёт правильные советы.
Не принято у нас ругаться и заниматься брюзжанием, если хотите получить совет.

Сообщение отредактировал nick2 - 1.4.2022, 2:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 4.4.2022, 0:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Михаил-СМУ2 @ 29.3.2022, 19:54) *
Здравствуйте. Как заказчику обосновать применение воздушников в КНС? Он, разумеется, утверждает, что все хорошо и без воздушников работает.

Уважаемый Михаил из СМУ2! Судя по аватарке вы работаете в монтажной организации? В своем первом посте вы не указали – КНС существующая или проектируемая (допускаю, что вы, как монтажник, можете заниматься проектированием, а так же реконструкцией существующей КНС) Но если всё хорошо и без воздушников работает, тогда зачем надо было создавать тему? Ну и, конечно, надо было приложить схему КНС. Можно нарисовать от руки, сфотографировать и прислать сюда. wub.gif blink.gif
Цитата(nick2 @ 1.4.2022, 2:01) *
P.S.
Нужно было в первом же посте приложить схему обвязки насосов, хоть от руки.
Много вопросов бы отпало.
Вот и я об этом…

Сообщение отредактировал Skorpion - 4.4.2022, 0:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 4.4.2022, 4:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Уважаемые коллеги! Приношу извинение за некорректно составленный мой предыдущий пост! Надо было поменять местами цитаты - сначала от nick2, затем от автора темы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных