Здравствуйте. Как заказчику обосновать применение воздушников в КНС? Он, разумеется, утверждает, что все хорошо и без воздушников работает.

И где написано, что напорные канализационные сети проектируются по нормативке сетей водоснабжения?
Serg Ivanov
Цитата(Михаил-СМУ2 @ 29.3.2022, 20:54) *
Здравствуйте. Как заказчику обосновать применение воздушников в КНС? Он, разумеется, утверждает, что все хорошо и без воздушников работает.

И где написано, что напорные канализационные сети проектируются по нормативке сетей водоснабжения?

А что такое воздушники? Вантузы?
https://goload.ru/ustanovka-vantuzov-na-nap...h-kanalizatsii/
В нормах на канализационные сети написано как они проектируются.
Михаил-СМУ2
Запорная арматура для выпуска воздуха
nagger
Цитата(Михаил-СМУ2 @ 29.3.2022, 19:54) *
Как заказчику обосновать применение воздушников в КНС?

Что за воздушники? что за кнс? Что с профилем напорки?
Михаил-СМУ2
Обычные шаровые краны Дн20, КНС на хозбыт, обычная, насосы сухой установки, под заливом. Профиля напорки нет и не будет, в том числе, поэтому и установили перед вводом напорных труб в стену. Да и при чем тут профиль напорки, если заказчик даже не понимает необходимость выпуска воздуха до напорных задвижек насосов?
Serg Ivanov
Цитата(Михаил-СМУ2 @ 30.3.2022, 9:12) *
Обычные шаровые краны Дн20, КНС на хозбыт, обычная, насосы сухой установки, под заливом. Профиля напорки нет и не будет, в том числе, поэтому и установили перед вводом напорных труб в стену. Да и при чем тут профиль напорки, если заказчик даже не понимает необходимость выпуска воздуха до напорных задвижек насосов?

Ну вот когда будет профиль, тогда и будет о чем говорить. Если от насосов идёт подъём - вантузы в насосной не нужны.
Делаете без проекта - какие у Вас могут быть ссылки на нормы проектирования?
Михаил-СМУ2
Цитата(Serg Ivanov @ 30.3.2022, 16:50) *
Ну вот когда будет профиль, тогда и будет о чем говорить. Если от насосов идёт подъём - вантузы в насосной не нужны.
Делаете без проекта - какие у Вас могут быть ссылки на нормы проектирования?


Зачем лезете в тему проектирования, если не разбираетесь ни в насосных, ни в практике проектирования?
Я просил консультации у грамотных коллег.
nagger
Цитата(Михаил-СМУ2 @ 30.3.2022, 8:12) *
до напорных задвижек насосов?

Эээ, зачем лезешь в проектирование с напорными задвижками?
nick2
Цитата(Михаил-СМУ2 @ 30.3.2022, 10:12) *
....... КНС на хозбыт, обычная, насосы сухой установки, под заливом. ........
. заказчик даже не понимает необходимость выпуска воздуха до напорных задвижек насосов?

я тоже не понимаю, зачем насосам "под заливом" краны на вводе "для выпуска воздуха".

на выходе - пойму.
на вводе - не понимаю.

Цитата
Я просил консультации у грамотных коллег.

Уважаемый, полегче на поворотах.
Михаил-СМУ2
1. Воздушники на напорной линии, а не на всасывающей.
2. Тему создавал не для флуда, если товарищ не умеет ни пары строчек прочитать, и не знает, как проектировать КНС в реальных условиях реконструкций, нефиг загромождать мусором тему.
nick2
1. Воздушники на напорной линии до затворов - не предписаны по нормативным правилам.
Если это необходимо для выпуска воздуха из рабочей камеры при запуске насоса - то для этого случая используется заглушка на насосе.
Если эксплуатация хочет облегчить себе жизнь - может поставить дополнительно, за свой счет.

Обосновать нормативкой - не полУчится.

2.
Цитата
И где написано, что напорные канализационные сети проектируются по нормативке сетей водоснабжения?

СП 32.13330.2018. Канализация. Наружные сети и сооружения.
Цитата
п.5.2.2 Гидравлический расчет напорных канализационных трубопроводов следует производить согласно СП
31.13330.

СП 31.13330.20.. = " Водоснабжение Наружные сети и сооружения"

Цитата
11.9 На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях следует
предусматривать установку:
поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;
клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов;
клапанов для впуска и защемления воздуха;
вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов;
..........

Цитата
11.11 Клапаны автоматического действия для впуска и выпуска воздуха должны
предусматриваться в повышенных переломных точках профиля и в верхних граничных
точках
ремонтных участков водоводов и сети ..............

Цитата
11.12 Вантузы следует предусматривать в повышенных переломных точках профиля на
воздухосборниках........



P.S.
Цитата(Михаил-СМУ2 @ 1.4.2022, 1:31) *
1. Воздушники на напорной линии, а не на всасывающей.

Нужно было в первом же посте приложить схему обвязки насосов, хоть от руки.
Много вопросов бы отпало.
Цитата(Михаил-СМУ2 @ 1.4.2022, 1:31) *
2. Тему создавал не для флуда, если товарищ не умеет ни пары строчек прочитать, и не знает, как проектировать КНС в реальных условиях реконструкций, нефиг загромождать мусором тему.

Товарищ в теме побольше нас с Вами, вместе взятых. Нормативку и практику знает от и до. Всегда помогает и даёт правильные советы.
Не принято у нас ругаться и заниматься брюзжанием, если хотите получить совет.
Skorpion
Цитата(Михаил-СМУ2 @ 29.3.2022, 19:54) *
Здравствуйте. Как заказчику обосновать применение воздушников в КНС? Он, разумеется, утверждает, что все хорошо и без воздушников работает.

Уважаемый Михаил из СМУ2! Судя по аватарке вы работаете в монтажной организации? В своем первом посте вы не указали – КНС существующая или проектируемая (допускаю, что вы, как монтажник, можете заниматься проектированием, а так же реконструкцией существующей КНС) Но если всё хорошо и без воздушников работает, тогда зачем надо было создавать тему? Ну и, конечно, надо было приложить схему КНС. Можно нарисовать от руки, сфотографировать и прислать сюда. wub.gif blink.gif
Цитата(nick2 @ 1.4.2022, 2:01) *
P.S.
Нужно было в первом же посте приложить схему обвязки насосов, хоть от руки.
Много вопросов бы отпало.
Вот и я об этом…
Skorpion
Уважаемые коллеги! Приношу извинение за некорректно составленный мой предыдущий пост! Надо было поменять местами цитаты - сначала от nick2, затем от автора темы