> Включение резервных насосов., Количество резервных насосов.
flipvoda
сообщение 5.5.2022, 14:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438



Проектирую насосную станцию:
- 4 насосных агрегата;
- 2 напорные линии.
При аварии на одной напорной линии можно ли для перекачки стоков использовать резервный насос? Или мне необходимо предусматривать на этот случай ещё один насос или принимать насос большей производительности обеспечивающие напор при аварии на сети без использования резервного насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 5.5.2022, 14:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Привет земляку. А какая схема работы станциии обе линии рабочие, так понимаю? И по насосам тогда как ? Первая линия 1 раб. 1 рез. вторая линия 1 раб. 1 рез. Или на двух линиях все 4 насоса рабочие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flipvoda
сообщение 5.5.2022, 14:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438



Приветствую.
Две линии обе рабочие.
2 насоса рабочих, 2 резервных.


При аварии на сети напор возрастает. Поэтому при аварии на сети допускалось использование резервных насосов по новому пункту СП получается, что так нельзя делать следует предусматривать
доп насосы на случай аварии на сети или насосы большей производительности.
СП Канализация
Пункт 8.2.1.
Примечания к таблице 17. Изложить в новой редакции:
"Примечания
.....
4 Резервный насос предназначен для выполнения функций основного насоса в случае отказа последнего, поэтому в расчетах КНС не учитывают производительность резервных насосов.".

- ранее этого примечания не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 5.5.2022, 14:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Я проектированием КНС не занимался, однако из логики СП вижу только один выход - принимать насос большей мощности. Потому что иначе, если принимать два или более насоса в равной производительности (например 50%, 25% каждый) резервировать их в такой же пропорции очень дорого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flipvoda
сообщение 5.5.2022, 14:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438



Тогда получается аварию на аварию накладываем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 5.5.2022, 14:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Интересно только, что для КНС по таблице 17 СП 32 вообще у вас должно получиться, что если у вас 4 насосных агрегата вы должны устроить перемычки на два или один насос. Неясно только как у резервных характеристики принимать. Рассчитывать на выход из строя одного рабочего насоса или двух, или трех?

Сообщение отредактировал GreyBrain - 5.5.2022, 14:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flipvoda
сообщение 5.5.2022, 14:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438



Согласно пункту СП нельзя в расчётах при аварии на сети использовать резервные насосы. - так получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 5.5.2022, 15:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(flipvoda @ 5.5.2022, 15:58) *
Согласно пункту СП нельзя в расчётах при аварии на сети использовать резервные насосы. - так получается.

Нет. Можно. Их нельзя рассчитывать как для случая, когда они дают прокачивать дополнительный расход, если основной не справляется. По логике они должны быть полными дублерами. А ваш основной насос должен быть уже рассчитан для ситуации аварийного увеличения расхода.

Сообщение отредактировал GreyBrain - 5.5.2022, 15:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 5.5.2022, 19:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1663
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(GreyBrain @ 5.5.2022, 15:24) *
Нет. Можно. Их нельзя рассчитывать как для случая, когда они дают прокачивать дополнительный расход, если основной не справляется. По логике они должны быть полными дублерами. А ваш основной насос должен быть уже рассчитан для ситуации аварийного увеличения расхода.

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flipvoda
сообщение 6.5.2022, 7:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438



Всё нашёл п. 8.2.6.
.....При протяженности более 2 км двух и более напорных трубопроводов от насосной станции первой категории надежности действия следует предусматривать между ними переключения, расстояние между которыми принимается исходя из пропуска при аварии на одном из них 100%, а при наличии аварийного выпуска - 70% расчетного расхода. При этом следует учитывать возможность использования резервных насосов и переключений между трубопроводами.....
Всем спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 21:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных