Проектирую насосную станцию:
- 4 насосных агрегата;
- 2 напорные линии.
При аварии на одной напорной линии можно ли для перекачки стоков использовать резервный насос? Или мне необходимо предусматривать на этот случай ещё один насос или принимать насос большей производительности обеспечивающие напор при аварии на сети без использования резервного насоса.
GreyBrain
Привет земляку. А какая схема работы станциии обе линии рабочие, так понимаю? И по насосам тогда как ? Первая линия 1 раб. 1 рез. вторая линия 1 раб. 1 рез. Или на двух линиях все 4 насоса рабочие.
flipvoda
Приветствую.
Две линии обе рабочие.
2 насоса рабочих, 2 резервных.


При аварии на сети напор возрастает. Поэтому при аварии на сети допускалось использование резервных насосов по новому пункту СП получается, что так нельзя делать следует предусматривать
доп насосы на случай аварии на сети или насосы большей производительности.
СП Канализация
Пункт 8.2.1.
Примечания к таблице 17. Изложить в новой редакции:
"Примечания
.....
4 Резервный насос предназначен для выполнения функций основного насоса в случае отказа последнего, поэтому в расчетах КНС не учитывают производительность резервных насосов.".

- ранее этого примечания не было.
GreyBrain
Я проектированием КНС не занимался, однако из логики СП вижу только один выход - принимать насос большей мощности. Потому что иначе, если принимать два или более насоса в равной производительности (например 50%, 25% каждый) резервировать их в такой же пропорции очень дорого.
flipvoda
Тогда получается аварию на аварию накладываем.
GreyBrain
Интересно только, что для КНС по таблице 17 СП 32 вообще у вас должно получиться, что если у вас 4 насосных агрегата вы должны устроить перемычки на два или один насос. Неясно только как у резервных характеристики принимать. Рассчитывать на выход из строя одного рабочего насоса или двух, или трех?
flipvoda
Согласно пункту СП нельзя в расчётах при аварии на сети использовать резервные насосы. - так получается.
GreyBrain
Цитата(flipvoda @ 5.5.2022, 15:58) *
Согласно пункту СП нельзя в расчётах при аварии на сети использовать резервные насосы. - так получается.

Нет. Можно. Их нельзя рассчитывать как для случая, когда они дают прокачивать дополнительный расход, если основной не справляется. По логике они должны быть полными дублерами. А ваш основной насос должен быть уже рассчитан для ситуации аварийного увеличения расхода.
aminopower
Цитата(GreyBrain @ 5.5.2022, 15:24) *
Нет. Можно. Их нельзя рассчитывать как для случая, когда они дают прокачивать дополнительный расход, если основной не справляется. По логике они должны быть полными дублерами. А ваш основной насос должен быть уже рассчитан для ситуации аварийного увеличения расхода.

+1
flipvoda
Всё нашёл п. 8.2.6.
.....При протяженности более 2 км двух и более напорных трубопроводов от насосной станции первой категории надежности действия следует предусматривать между ними переключения, расстояние между которыми принимается исходя из пропуска при аварии на одном из них 100%, а при наличии аварийного выпуска - 70% расчетного расхода. При этом следует учитывать возможность использования резервных насосов и переключений между трубопроводами.....