Коллеги, добрый день.

Подскажите, есть задача - рассчитать необходимые диаметры трубопровода до потребителя.
Потребитель имеет нагрузки ОВ (независимая схема присоединения) и ГВС (закрытая схема присоединения - ТО в ИТП).
График 150/70 (срезка на 125). Сеть до потребителя тупиковая.

Правильно я понимаю что режимы нужно просчитать следующие:
1) зимний - со среднечасовым расходом на ГВС и расходом на ОВ
2) летний - максимальночасовой расход ГВС

В каких нормах это прописано? Ведь СП 124.13330.2012 "Теплоовые сети" у нас предусматривает в п.8.2 для распределительных тепловых сетей только "расчетный режим - по расчетным расходам теплоносителя в отопительный период", однако кажется логичным добавить сюда летний максимальный режим.

И подскажите, правильно ли я понимаю, что расход в трубопроводе у меня будет = (Qo + Qv +Qgvs) * (125-70)? а летом Qgvsmax * (65 - 40).

Сообщение отредактировал Alex-teplo - 12.5.2022, 11:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex-teplo
сообщение 12.5.2022, 11:08
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214779



Цитата(Alex-teplo @ 12.5.2022, 10:51) *
Коллеги, добрый день.

Подскажите, есть задача - рассчитать необходимые диаметры трубопровода до потребителя.
Потребитель имеет нагрузки ОВ (независимая схема присоединения) и ГВС (закрытая схема присоединения - ТО в ИТП).
График 150/70 (срезка на 125). Сеть до потребителя тупиковая.

Правильно я понимаю что режимы нужно просчитать следующие:
1) зимний - со среднечасовым расходом на ГВС и расходом на ОВ
2) летний - максимальночасовой расход ГВС

В каких нормах это прописано? Ведь СП 124.13330.2012 "Теплоовые сети" у нас предусматривает в п.8.2 для распределительных тепловых сетей только "расчетный режим - по расчетным расходам теплоносителя в отопительный период", однако кажется логичным добавить сюда летний максимальный режим.

И подскажите, правильно ли я понимаю, что расход в трубопроводе у меня будет = (Qo + Qv +Qgvs) * (125-70)? а летом Qgvsmax * (65 - 40).


Конечно там (Qo + Qv +Qgvs) / (125-70)? а летом Qgvsmax / (65 - 40)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 12.5.2022, 12:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(Alex-teplo @ 12.5.2022, 12:08) *
Конечно там (Qo + Qv +Qgvs) / (125-70)? а летом Qgvsmax / (65 - 40)

Диаметры трубопроводов выбираются в соответствии с гидравлическим расчетом. У вас участок до потребителя это что? От уличной котельной до ТП, от ТП до санитарных и отопительных приборов? Неясно. Я так понял, вам нужен расход воды от источника тепла до ТП.
Я бы воспользовался приложением А СП 510. Там указан их расчет. Не забудьте добавить потери на утечки и теплопотери на участке трубопровода от источника тепла до ТП. Температуру воды в цирк. трубопроводе ГВС там рекомендуется принимать 30 °С.

Сообщение отредактировал GreyBrain - 12.5.2022, 12:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex-teplo
сообщение 12.5.2022, 12:48
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214779



Цитата(GreyBrain @ 12.5.2022, 12:08) *
Диаметры трубопроводов выбираются в соответствии с гидравлическим расчетом. У вас участок до потребителя это что? От уличной котельной до ТП, от ТП до санитарных и отопительных приборов? Неясно. Я так понял, вам нужен расход воды от источника тепла до ТП.
Я бы воспользовался приложением А СП 510. Там указан их расчет. Не забудьте добавить потери на утечки и теплопотери на участке трубопровода от источника тепла до ТП. Температуру воды в цирк. трубопроводе ГВС там рекомендуется принимать 30 °С.


Интересует участок от ТК (точки подключения к сети теплоснабжения) до ИТП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 12.5.2022, 13:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(Alex-teplo @ 12.5.2022, 13:48) *
Интересует участок от ТК (точки подключения к сети теплоснабжения) до ИТП

Если вы знаете нагрузки в ТП можете их принять, без учета утечки и тепловых потерь.

Upd:Опять же вам зачем это нужно?

Сообщение отредактировал GreyBrain - 12.5.2022, 13:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 0:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных