Цитата(Alex-teplo @ 12.5.2022, 12:08)

Конечно там (Qo + Qv +Qgvs) / (125-70)? а летом Qgvsmax / (65 - 40)
Диаметры трубопроводов выбираются в соответствии с гидравлическим расчетом. У вас участок до потребителя это что? От уличной котельной до ТП, от ТП до санитарных и отопительных приборов? Неясно. Я так понял, вам нужен расход воды от источника тепла до ТП.
Я бы воспользовался приложением А СП 510. Там указан их расчет. Не забудьте добавить потери на утечки и теплопотери на участке трубопровода от источника тепла до ТП. Температуру воды в цирк. трубопроводе ГВС там рекомендуется принимать 30 °С.
Сообщение отредактировал GreyBrain - 12.5.2022, 12:11