Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет трубопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Alex-teplo
Коллеги, добрый день.

Подскажите, есть задача - рассчитать необходимые диаметры трубопровода до потребителя.
Потребитель имеет нагрузки ОВ (независимая схема присоединения) и ГВС (закрытая схема присоединения - ТО в ИТП).
График 150/70 (срезка на 125). Сеть до потребителя тупиковая.

Правильно я понимаю что режимы нужно просчитать следующие:
1) зимний - со среднечасовым расходом на ГВС и расходом на ОВ
2) летний - максимальночасовой расход ГВС

В каких нормах это прописано? Ведь СП 124.13330.2012 "Теплоовые сети" у нас предусматривает в п.8.2 для распределительных тепловых сетей только "расчетный режим - по расчетным расходам теплоносителя в отопительный период", однако кажется логичным добавить сюда летний максимальный режим.

И подскажите, правильно ли я понимаю, что расход в трубопроводе у меня будет = (Qo + Qv +Qgvs) * (125-70)? а летом Qgvsmax * (65 - 40).
Alex-teplo
Цитата(Alex-teplo @ 12.5.2022, 10:51) *
Коллеги, добрый день.

Подскажите, есть задача - рассчитать необходимые диаметры трубопровода до потребителя.
Потребитель имеет нагрузки ОВ (независимая схема присоединения) и ГВС (закрытая схема присоединения - ТО в ИТП).
График 150/70 (срезка на 125). Сеть до потребителя тупиковая.

Правильно я понимаю что режимы нужно просчитать следующие:
1) зимний - со среднечасовым расходом на ГВС и расходом на ОВ
2) летний - максимальночасовой расход ГВС

В каких нормах это прописано? Ведь СП 124.13330.2012 "Теплоовые сети" у нас предусматривает в п.8.2 для распределительных тепловых сетей только "расчетный режим - по расчетным расходам теплоносителя в отопительный период", однако кажется логичным добавить сюда летний максимальный режим.

И подскажите, правильно ли я понимаю, что расход в трубопроводе у меня будет = (Qo + Qv +Qgvs) * (125-70)? а летом Qgvsmax * (65 - 40).


Конечно там (Qo + Qv +Qgvs) / (125-70)? а летом Qgvsmax / (65 - 40)
GreyBrain
Цитата(Alex-teplo @ 12.5.2022, 12:08) *
Конечно там (Qo + Qv +Qgvs) / (125-70)? а летом Qgvsmax / (65 - 40)

Диаметры трубопроводов выбираются в соответствии с гидравлическим расчетом. У вас участок до потребителя это что? От уличной котельной до ТП, от ТП до санитарных и отопительных приборов? Неясно. Я так понял, вам нужен расход воды от источника тепла до ТП.
Я бы воспользовался приложением А СП 510. Там указан их расчет. Не забудьте добавить потери на утечки и теплопотери на участке трубопровода от источника тепла до ТП. Температуру воды в цирк. трубопроводе ГВС там рекомендуется принимать 30 °С.
Alex-teplo
Цитата(GreyBrain @ 12.5.2022, 12:08) *
Диаметры трубопроводов выбираются в соответствии с гидравлическим расчетом. У вас участок до потребителя это что? От уличной котельной до ТП, от ТП до санитарных и отопительных приборов? Неясно. Я так понял, вам нужен расход воды от источника тепла до ТП.
Я бы воспользовался приложением А СП 510. Там указан их расчет. Не забудьте добавить потери на утечки и теплопотери на участке трубопровода от источника тепла до ТП. Температуру воды в цирк. трубопроводе ГВС там рекомендуется принимать 30 °С.


Интересует участок от ТК (точки подключения к сети теплоснабжения) до ИТП
GreyBrain
Цитата(Alex-teplo @ 12.5.2022, 13:48) *
Интересует участок от ТК (точки подключения к сети теплоснабжения) до ИТП

Если вы знаете нагрузки в ТП можете их принять, без учета утечки и тепловых потерь.

Upd:Опять же вам зачем это нужно?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.