> контроллер dixell ic111cx Помогите найти коды ошибок, документацию
chago
сообщение 7.6.2022, 13:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.12.2010
Пользователь №: 84087



Коллеги.
Зависли два ККБ, ошибка А11. Документацию на данный контроллер найти не могу от слова совсем.

Помогите с докой плз, тону...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alehca
сообщение 7.6.2022, 16:02
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 2.5.2014
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 232401



Такой или нет?
Прикрепленный файл  IC100.pdf ( 883,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chago
сообщение 8.6.2022, 8:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.12.2010
Пользователь №: 84087



Цитата(alehca @ 7.6.2022, 16:02) *
Такой или нет?
Прикрепленный файл  IC100.pdf ( 883,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12



почти.
протупил я.
надо всегда обращаться к первоисточнику, а не искать халявного перевода )))) (с) шеф

вся библиотека их железок

но от этого не легче от части.. ошибка А11 - дословно "Condenser fan thermal protection alarm" но у меня там нет температурной защиты вентиялторов конденсатора.
тупо пускатель вкл-выкл (с первого знакомства, проверю еще раз, но я туда жало сунул вроде внимательно).

Одно радует - ее надо принудительно сбросить, иначе он не поедет (модуль был снят с донора, наверное старая ошибка)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alehca
сообщение 8.6.2022, 9:01
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 2.5.2014
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 232401



Проверь настройки параметров CF08-CF11.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chago
сообщение 8.6.2022, 11:35
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.12.2010
Пользователь №: 84087



Цитата(alehca @ 8.6.2022, 9:01) *
Проверь настройки параметров CF08-CF11.


именно он и было. ID1 был настроен на проверку этой защиты. (Cf08)

Коллеги. а по умолчанию как пароль для группы параметров Pr2 кто нить знает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 5:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных