Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: контроллер dixell ic111cx Помогите найти коды ошибок, документацию
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
chago
Коллеги.
Зависли два ККБ, ошибка А11. Документацию на данный контроллер найти не могу от слова совсем.

Помогите с докой плз, тону...
chago
Цитата(alehca @ 7.6.2022, 16:02) *



почти.
протупил я.
надо всегда обращаться к первоисточнику, а не искать халявного перевода )))) (с) шеф

вся библиотека их железок

но от этого не легче от части.. ошибка А11 - дословно "Condenser fan thermal protection alarm" но у меня там нет температурной защиты вентиялторов конденсатора.
тупо пускатель вкл-выкл (с первого знакомства, проверю еще раз, но я туда жало сунул вроде внимательно).

Одно радует - ее надо принудительно сбросить, иначе он не поедет (модуль был снят с донора, наверное старая ошибка)
alehca
Проверь настройки параметров CF08-CF11.
chago
Цитата(alehca @ 8.6.2022, 9:01) *
Проверь настройки параметров CF08-CF11.


именно он и было. ID1 был настроен на проверку этой защиты. (Cf08)

Коллеги. а по умолчанию как пароль для группы параметров Pr2 кто нить знает?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.