Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Связь с E-Link Johnson Control
ps1x0
сообщение 9.6.2022, 9:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.6.2022
Пользователь №: 405769



Здравствуйте, уважаемые специалисты. Пытаюсь разобраться как подключиться к E-Link Gateway по rs-485, установленному на холодиной машине York YVWA. Пытаюсь подключиться с помощью Universal Modbus OPC сервер.

На самой плате, я перевел DIP переключатель в положение T, что включает терминальный режим в котором скорость устанавливается на уровне 57600 со следующими параметрами: N,8,1. Так же на этом же блоке дип переключателей я устанавливаю адрес устройства. Т.е., например, включаю дип переключатель №1, то адрес, видимо, будет 1.

В итоге ответа от устройства не приходит. На порте 3, куда я подключил витую пару мигает зеленый светодиод, сигнализируя о том, что запросы приходит, но ответа нет. Подскажите пожалуйста что я делаю не так? Пока сомнение вызывает только установка адреса.

Это не коммерческая задача, просто разбираюсь с оборудованием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 9.6.2022, 11:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Modbus может жить на 1 и 3 порту
Еще его надо задать на дипах APP Group B ну и A тоже что то надо выбрать
См. стр 17 -18

Сообщение отредактировал GYUR22 - 9.6.2022, 11:16
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  E_Link_20DInstallation_20Dver_20D16.pdf ( 1,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ps1x0
сообщение 9.6.2022, 15:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.6.2022
Пользователь №: 405769



Спасибо большое. Попробую поиграться с группами. Видимо терминал это только для прямого подключения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ps1x0
сообщение 10.6.2022, 10:11
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.6.2022
Пользователь №: 405769



Спасибо большое за помощь. Связь установилась. действительно терминальный режим не подходит для modbus. Получил данные, но только из 5 первых регистров. Не могу понять что не так. Все последующие адреса все перебрал - везде нули. Поигрался с форматами данных тоже ничего не изменяется. Не пойму что не так.

Прикрепленный файл  Снимок1.PNG ( 195,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 10.6.2022, 11:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



А холодилка обменивается данными, отвечает на запросы , тип правильно выбран?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ps1x0
сообщение 10.6.2022, 11:56
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.6.2022
Пользователь №: 405769



Данные уставок совпадают. Т.е. в первых 5 регистрах, согласно карте регистров, хранятся уставки. Значения соответственно совпадают. Тип регистров менял на Input Registers - значения те же самые. Думаю может как то по бакнету подцепиться. Может посоветуете чем это можно сделать? С бакнетом не работал пока
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 10.6.2022, 14:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Yabe bacnet explorer
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ps1x0
сообщение 23.6.2022, 8:26
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.6.2022
Пользователь №: 405769



Подниму темку. Получилось соединиться по bacnet с E-Link, но параметры по прежнему нулевые. Начинаю подозревать, что чтение этих параметров запрещено каким то программным способом. Уже готов сдаться, но просто хотелось бы знать наверняка так это или нет.

Прикрепленный файл  q5lKXFYSl1M.jpg ( 356,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  ModbusPull.PNG ( 117,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 23.6.2022, 21:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Вы не ответили на самый главный вопрос , у вас елинк с машиной обменивается или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.9.2025, 17:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных