> Что такое четырехтрубная система чиллер-фэнкойл?
Гость_Гость_Игорь_*
сообщение 24.2.2007, 16:51
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые коллеги!

Кто меня может просветить насчет ЧЕТЫРЕХТРУБНЫХ систем
чиллер-фэнкойл? Что это такое? Есть ли ссылки по этой
теме на сайты производителей?

Благодарю smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.2.2007, 19:39
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вы не совсем верно назвали схему. Четырехтрубная означает подключение двух радиаторов фанкойла к независимым источникам. Один радиатор к чиллеру, второй к системе теплоснабжения. Каждый по двухтрубной схеме. В сумме - четырехтрубная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALK
сообщение 24.2.2007, 20:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.2.2007
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976



В основном применяю 2-х трубную систему, а расчёт гидравлики веду по холоду.
Такая система более приемлема для наших заказчиков - труб то меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 24.2.2007, 22:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Обращайтесь к первоисточникам!
Это- производители и паспорта на их оборудование.
Изучайте мат.часть!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 24.2.2007, 22:27
Сообщение #5


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



А Вам не кажется что количество воды для холода и тепла отличаются довольно серьезно? Как систему потом регултровать то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.2.2007, 22:34
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это кому вопрос-то? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALK
сообщение 25.2.2007, 7:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.2.2007
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976



Расход воды действительно значительно различается. Применяем насосы ф. Grundfos с частотным регулированием. Есть возможность сохранять постоянное давление (H) при изменении расхода.

Сложности есть, никто не отрицает, но они решимы.
Проверено на практике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 25.2.2007, 14:42
Сообщение #8


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(MMM @ Feb 24 2007, 22:27 )
А Вам не кажется что  количество воды для холода и тепла отличаются довольно серьезно? Как систему потом регултровать то?

"Количество воды" это, я так понял, расход теплоностиеля???
Прикол в том, что для условий средней полосы России расход не так уж и сильно отличается. Фишка в том, что, "типовая" дельта Т в факойлах по холоду 5С, а по теплу 20С. Но холода требуется где-то в 4 раза меньше чем тепла !!! biggrin.gif biggrin.gif Мы же все - таки в северной стране живем. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nike
сообщение 6.4.2007, 15:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 6.4.2007
Пользователь №: 6995



Конечно, 2-хтрубная система дает значительную экономию по трубопроводам и арматуре, но в режиме обогрева параматры воздуха на выходе из такого фанкойла при разности температур на прямой и обратке порядка 20 град. (как уже заметил Alex) превышают допустимые нормы. ohmy.gif
Такие фанкойлы лучше применять, когда параметры воды (на отопление), скажем, 50 / 45 град.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных