Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Что такое четырехтрубная система чиллер-фэнкойл?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Гость_Игорь
Уважаемые коллеги!

Кто меня может просветить насчет ЧЕТЫРЕХТРУБНЫХ систем
чиллер-фэнкойл? Что это такое? Есть ли ссылки по этой
теме на сайты производителей?

Благодарю smile.gif
Skaramush
Вы не совсем верно назвали схему. Четырехтрубная означает подключение двух радиаторов фанкойла к независимым источникам. Один радиатор к чиллеру, второй к системе теплоснабжения. Каждый по двухтрубной схеме. В сумме - четырехтрубная.
ALK
В основном применяю 2-х трубную систему, а расчёт гидравлики веду по холоду.
Такая система более приемлема для наших заказчиков - труб то меньше.
Igor Barishpolets
Обращайтесь к первоисточникам!
Это- производители и паспорта на их оборудование.
Изучайте мат.часть!!!
MMM
А Вам не кажется что количество воды для холода и тепла отличаются довольно серьезно? Как систему потом регултровать то?
Skaramush
Это кому вопрос-то? biggrin.gif
ALK
Расход воды действительно значительно различается. Применяем насосы ф. Grundfos с частотным регулированием. Есть возможность сохранять постоянное давление (H) при изменении расхода.

Сложности есть, никто не отрицает, но они решимы.
Проверено на практике.
Alex_
Цитата(MMM @ Feb 24 2007, 22:27 )
А Вам не кажется что  количество воды для холода и тепла отличаются довольно серьезно? Как систему потом регултровать то?

"Количество воды" это, я так понял, расход теплоностиеля???
Прикол в том, что для условий средней полосы России расход не так уж и сильно отличается. Фишка в том, что, "типовая" дельта Т в факойлах по холоду 5С, а по теплу 20С. Но холода требуется где-то в 4 раза меньше чем тепла !!! biggrin.gif biggrin.gif Мы же все - таки в северной стране живем. sad.gif
Nike
Конечно, 2-хтрубная система дает значительную экономию по трубопроводам и арматуре, но в режиме обогрева параматры воздуха на выходе из такого фанкойла при разности температур на прямой и обратке порядка 20 град. (как уже заметил Alex) превышают допустимые нормы. ohmy.gif
Такие фанкойлы лучше применять, когда параметры воды (на отопление), скажем, 50 / 45 град.
С уважением.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.