Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Зависимым ввод тепловой сети в здание после ЦТП
987
сообщение 30.6.2022, 13:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.7.2016
Пользователь №: 301895



Добрый день!
Тепловые сети согласно выданных ими ТУ хотят ЦТП на территории объекта, несколько зданий (медицинского назначения). В этом ЦТП расположить теплообменники, автоматику и пр. От ЦТП до зданий >100 м. А ввод в каждое здание выполнить зависимым (согласно этих же ТУ), без автоматики и регулировки с установкой дроссель шайб на вводе. Разве это не противоречит СП 510.1325800.2022 п.п. 6.2 «При централизованной схеме теплоснабжения вновь строящиеся, реконструируемые и капитально ремонтируемые здания следует подключать по независимой схеме через встроенное или пристроенное ЦТП/ИТП, за исключением случаев, когда реконструкция системы теплоснабжения не осуществляется.»
Тепловая сеть, на мой взгляд, после ЦТП внутриквартальная, а следовательно и вводы в здания нужно выполнять по независимой схеме или я не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.6.2022, 14:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



один объект- один ввод и один учет. потому и ЦТП прописали. а вот как далее, то проблемы абонента будут и шайбами не обойтись, всё поставят сами, если себе не враги.
нет квартала в данном случае, есть абонентские сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
987
сообщение 30.6.2022, 16:40
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.7.2016
Пользователь №: 301895



Цитата(инж323 @ 30.6.2022, 14:45) *
нет квартала в данном случае, есть абонентские сети.

То есть, требование к подключению каждого здания по независимой схеме к тепловой сети, снимается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.6.2022, 17:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(987 @ 30.6.2022, 16:40) *
То есть, требование к подключению каждого здания по независимой схеме к тепловой сети, снимается?

У вас нет здания. у вас больничный комплекс и в его составе есть отдельные корпуса этого комплекса. ТУ зак получал на весь комплекс сразу и у него нет в правоустанавливающих деления на отдельные части и потому- ЦТП и далее все как прописано.
Канительно при сдаче- все корпуса надо вводить одновременно и это объемная задача, но позже её не раздробить на очереди или пусковые комплексы. И замечания к СО в одном корпусе вполне могут сорвать ввод всего комплекса в эксплуатацию. НО ТСО выдала ТУ согласно запроса зака и именно зак так решил делать, пусть осознавая сложности при сдаче. Хотя и даже раздробив весь комплекс на очереди, то ЦТП и общий учет тепла на весь комплекс- правильней и менее далее канителен для ТСО.
А здания- отдельное конструктивно сооружение с своим назначением и имеющее свои отдельные правоустанавливающие документы на строительство. Смотрите на свой больничный комплекс, как одно здание разделенное на несколько корпусов( типа крыло отдельное в здании, фасад южный и северный.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
987
сообщение 30.6.2022, 18:24
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.7.2016
Пользователь №: 301895



Цитата(инж323 @ 30.6.2022, 17:35) *
У вас нет здания. у вас больничный комплекс и в его составе есть отдельные корпуса этого комплекса. ТУ зак получал на весь комплекс сразу и у него нет в правоустанавливающих деления на отдельные части и потому- ЦТП и далее все как прописано.
Канительно при сдаче- все корпуса надо вводить одновременно и это объемная задача, но позже её не раздробить на очереди или пусковые комплексы. И замечания к СО в одном корпусе вполне могут сорвать ввод всего комплекса в эксплуатацию. НО ТСО выдала ТУ согласно запроса зака и именно зак так решил делать, пусть осознавая сложности при сдаче. Хотя и даже раздробив весь комплекс на очереди, то ЦТП и общий учет тепла на весь комплекс- правильней и менее далее канителен для ТСО.
А здания- отдельное конструктивно сооружение с своим назначением и имеющее свои отдельные правоустанавливающие документы на строительство. Смотрите на свой больничный комплекс, как одно здание разделенное на несколько корпусов( типа крыло отдельное в здании, фасад южный и северный.)

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 1.7.2022, 21:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



У многих больничных комплексов еще со врем СССР свои ЦТП. Корпуса строятся не всегда равномерно и вводятся поочередно. Поэтому для ТСО, ЦТП оптимально. Довел до границы ЦТП и давай до свидания...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 4.7.2022, 11:51
Сообщение #7


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(987 @ 30.6.2022, 17:40) *
То есть, требование к подключению каждого здания по независимой схеме к тепловой сети, снимается?

Скорее Нет, чем Да.
Просто ТУ выдала организация которая «хочет». И она (организация) не в курсе (пока (экспертиза ей может это сообщить)), что их ТУ противоречит СП.
Задайте вопрос Заказчику, а тот переадресует ТСО.
ТСО (скорее всего) ничего не изменит в ТУ до тех пор, пока лбом (Вы) не упрётесь в Экспертизу (если она у Вас будет).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.7.2022, 13:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А ТСО ответит, к их тепловой сети каждое здание в итоге подключено по независимой схеме через ЦТП и к каждому корпусу идут транзитные трубопроводы самого абонента.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 4.7.2022, 15:54
Сообщение #9


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Я прочитал первое предложение первого поста (Тепловые сети согласно выданных ими ТУ хотят ЦТП на территории объекта...) как ТУ для НОВОГО, ПРОЕКТИРУЕМОГО объекта.
P.S.
Автору желательно пояснить этот момент в вопросе.

Сообщение отредактировал nik4t - 4.7.2022, 15:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.7.2022, 16:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



даже из первого поста видно, что любой корпус больничного комплекса будет подключен по независимой схеме больничного ЦТП.
Дробить правоустанавливающие доки всего комплекса на кучу отдельных пакетов правоустанавливающих и на каждый получать свои ТУ по всем ресурсам...... далее можно не писать видимо.
И потом, сколь не приходилось делать объекты здравохранения( десятка полтора)- НИИ Вишневского, НИИ Урологии, ревматизма, ОНЦ, госпиталь ГУВД на Ипатовке, роддом №8 и сколь бы корпусов там не было- все поголовно с ЦТП. Знакомые объекты есть с несколькими ЦТП, но это для очень разнесенных по времени строительства корпусов только.
Но незыблемо для ТС МЭ, МТК, ДЭПТЭХа, Теплоремонтналадки и прочих реинкарнаций- независимое подключение почти всех систем( исключение- теплоснабжение приточек по подвалам и наземное т.е. понятен пьезометр. Приточки на кровле- тоже независимое).Дороже? Да, но правильно. Не смешиваем гидравлические режимы сети и абонента- службы у них разные и всякое бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных