Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Управление VAV клапанами
Nurbay
сообщение 5.8.2022, 10:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407562



Здраствуйте уважаемые форумчане, пишу первый раз в виду того, что никогда не занимался автоматизацией ОВиК. Мне дали задания, в котором есть 3 установки AHU, более 10 помещений, в котором заложены VAV клапана и датчики температуры и влажности.
1. Можно ли управлять VAV клапанами с помощью датчиков температуры? (ПЛК формирует AO сигнал в зависимости от температуры помещения на приводы клапанов)
2. Существуют ли реостаты (позиционеры) управления с фиксацией режима управления (АВТО/Ручной)?
3. Какие условия нужны для формирования сигнала управления приточными вентиляторами установок AHU, датчик давления в конце коллектора или среднее значение положения VAV клапанов?

Сообщение отредактировал Nurbay - 5.8.2022, 10:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 5.8.2022, 14:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Ну если температура by VAV, то теоретически надо 2 воздуховода, холодный и горячий. Либо только нагрев или только охлаждение. На давление уже можно положить в этом случае. Можно конечно скрестить кота и мышь и управлять давлением по температуре, любой каприз за ваши деньги.
Но скорей всего кто-то не въехал в задачу. Чистые помещения?

Сообщение отредактировал kosmos440o - 5.8.2022, 14:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nurbay
сообщение 8.8.2022, 9:12
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407562



Возможно я не до конца разобрал ТЗ. Подскажите верно ли я двигаюсь?

Хочу заложить централизованный контроллер к примеру SIEMENS S-1200, который управляет огнезадерживающими заслонками, заслонками дымоудаления и вытяжными вентиляторами, а также последовательностью включения установок AHU (2 в работе, 1 резерв в случае аварии любого работающего AHU автоматическое включение резервного AHU).
Этот ПЛК будет принимать сигналы от датчиков температуры и после обработки отправлять сигнал управления на приводы VAV клапанов,
но тогда нужно закладывать сигналы для обратной связи (положение заслонки) статусы заслонок для регулирования и вывода аварии.
Регулирование оборотами приточных вентиляторов установок AHU хотелось бы осуществлять с помощью датчика давления до первого ответвления.
Вроде так, но тут вступает силу чувство сомнения касательно
- есть ли на рынке позиционеры с фиксацией режимов АВТО/РУЧНОЙ с дискретным выходом переключения режимов helpsmilie.gif
Хотелось бы сигнал фиксации отправлять в контроллер для отключения дистанционного управления VAV клапанами для ручного регулирования вентиляцией
Не пинайте и ругайтесь пожалуйста (первый раз сталкиваюсь с вентиляцией, с оборудованием (чиллер - фанкойл, VAV клапан, "интеллектуальный" привод (сборка в одном корпусе привод, датчик давления)
Спасибо за помощь

Сообщение отредактировал Nurbay - 8.8.2022, 9:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nurbay
сообщение 8.8.2022, 14:43
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407562



Касательно ответа то AHU будет выдавать необходимую температуру по уставке в зависимости от режима "ЗИМА-ЛЕТО". Помещения здания АБК
Возможно я не до конца разобрал ТЗ. Подскажите верно ли я двигаюсь?

Хотелось бы заложить централизованный контроллер к примеру SIEMENS S-1200, который управляет огнезадерживающими заслонками, системой дымоудаления, вытяжными вентиляторами, последовательностью включения установок AHU
(2 в работе, 1 резерв в случае аварии любого работающего AHU автоматическое включение резервного AHU, а также
регулирование оборотами приточных вентиляторов работающих AHU).
Этот ПЛК будет принимать сигналы от датчиков температуры и после обработки (подача больше или меньше расхода) отправлять сигнал управления на
зональные контроллеры VAV клапанов, но тогда нужно закладывать сигналы для обратной связи (положение заслонки) для регулирования и вывода аварии заслонок.
Также хотелось бы заложить комнатные позиционеры для ручного регулирования с передачей сигнала на зональные контроллеры
Переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ будет выполнятся на HMI шкафа управления.
Регулирование оборотами приточных вентиляторов установок AHU хотелось бы осуществить с помощью датчика.
Вопрос касательно его установки в конце коллектора ставить или в начале ответвления или же 2/3 от длины?
2 Вариант
- все зональные контроллеры, комнатные позиционеры связать через BACnet, управление через протокол BACnet
- заложить в ПЛК коммуникационный модуль MODBUS (свзяь между плк и установками AHU) и шлюз MODBUS-BACnet для управления и передачи данных
для переферийного оборудования вентиляции
Не плюйтесь, не ругайтесь первый раз сталкиваюсь с вентиляцией, оборудованием (чиллер - фанкойл, VAV клапан, "интеллектуальный" привод (зональный контроллер), BACnet.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 9.8.2022, 4:29
Сообщение #5


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Nurbay @ 8.8.2022, 18:43) *
- все зональные контроллеры, комнатные позиционеры связать через BACnet, управление через протокол BACnet

1 Почему BACnet?
2 Приведите ссылку на какой нибудь "комнатные позиционер" с BACnet.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nurbay
сообщение 9.8.2022, 8:37
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407562



Цитата(Lex @ 9.8.2022, 6:29) *
1 Почему BACnet?
2 Приведите ссылку на какой нибудь "комнатные позиционер" с BACnet.

1. Касательно BACnet, то прочитал, что используют в основном этот протокол для управления зональными контроллерами в здании.
Управление зональными контроллерами хотелось бы "проводными" сигналами заложить. Так как зональных контроллеров закладываются в количестве 35 шт.
Помимо этого 10 установок AHU, которые "общаться" будут с ПЛК по протоколу MODBUS-RTU. Не укладываюсь в число 32
2. Касательно "комнатных" позиционеров с BACnet то
WRF04 P AO2V BACnet Комнатная панель управления
WRF04 PTD AO2V BACnet Комнатная панель управления
Вообщем думаю лучше управление зональными контроллерами заложить "проводными" сигналами, как и комнатные позиционеры.
Незнаю как лучше будет

Сообщение отредактировал Nurbay - 9.8.2022, 8:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 10.8.2022, 2:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Вы вообще что делаете? Общеобменную вентиляцию? Умный дом?

Сообщение отредактировал kosmos440o - 10.8.2022, 2:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 10.8.2022, 4:11
Сообщение #8


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Nurbay @ 5.8.2022, 14:55) *
Мне дали задания, в котором есть 3 установки AHU, более 10 помещений, в котором заложены VAV клапана и датчики температуры и влажности.

Было бы полезно выложить здесь задание и функционально-технические схемы.
Насколько я помню - нормальной практикой является подключение комнатные устройства непосредственно к VAV для регулирования либо температуры, либо влажности, либо СО2, возможно чего-то еще
именно в своём помещении (своей зоне).
А AHU отдельно поддерживает свои центральные параметры (те же давление, температура, влажность) в общем воздуховоде.
При необходимости эти устройства диспетчеризируются по удобному протоколу.
И нет смысла в центральном контроллере (ИМХО, для АВОК это прошлый век).

Сообщение отредактировал Lex - 10.8.2022, 4:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 1:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных