Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Диаметр подводки ресивера
Vladislav_99
сообщение 8.8.2022, 9:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.8.2022
Пользователь №: 407690



Уважаемые пользователи данного форума. Подскажите пожалуйста, планируется добавить ресивер в систему сжатого воздуха. У ресивера диаметр подключения два дюйма.Вопрос: могу ли я использовать диаметр подводки к нему ппр трубу 50 диаметра или лучше все таки 63 мм? Меня смущает факт того что ппр 50 мм имеет внутренний диаметр примерно 40 мм и с точки зрения аэродинамики это неочень (внезапное расширение)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  E86F4BF5_E2F4_4F5F_9250_1327A8A4B7F3.jpeg ( 2,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 8.8.2022, 10:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Длина подводки какая будет? в метрах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladislav_99
сообщение 8.8.2022, 10:39
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.8.2022
Пользователь №: 407690



Цитата(GreyBrain @ 8.8.2022, 10:11) *
Длина подводки какая будет? в метрах

Метров 4


.

.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 8.8.2022, 10:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



С учетом того что, что потери обратно пропорциональны диаметру, причем в квадрате. Разница потерь давления между внутренним сечение трубы 63 и 50 мм будет примерно в 1,56 раза

Сообщение отредактировал GreyBrain - 8.8.2022, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.8.2022, 11:05
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Vladislav_99 @ 8.8.2022, 9:54) *
У ресивера диаметр подключения два дюйма.Вопрос: могу ли я использовать диаметр подводки к нему ппр трубу 50 диаметра или лучше все таки 63 мм?

"63 мм" однозначно лучше для уменьшения изменений давления вне ресивера. А вот стоит ли... Вопрос в том, как всё это соединено, и какова скорость изменения давления у источника/источников возмущающего воздействия.

Цитата(GreyBrain @ 8.8.2022, 10:59) *
внутренним сечение трубы 63 и 50 мм

Вы учитываете это?
Цитата(Vladislav_99 @ 8.8.2022, 9:54) *
ппр 50 мм имеет внутренний диаметр примерно 40 мм


Сообщение отредактировал tiptop - 8.8.2022, 11:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 8.8.2022, 19:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



"Вишь ты, - сказал один другому, - вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?" - "Доедет", - отвечал другой. "А в Казань-то, я думаю, не доедет?" - "В Казань не доедет", - отвечал другой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 7:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных