Контроллеры ВОГЕЗ |
|
|
|
23.8.2022, 7:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 644
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
|
|
|
|
|
23.8.2022, 7:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653

|
Цитата(starmos @ 23.8.2022, 8:15)  Сталкивался, меняли на МКД с ECL и Сегнетиков на эти. И новые ставили, работает нормально. Есть недостатки по мануалу. В частности в схеме подключения датчиков давления не указано, что они должны подключаться через внешний источник питания, а в схеме на регулятор, будто бы в регуляторе есть питание.
|
|
|
|
|
23.8.2022, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(starmos @ 23.8.2022, 7:15)  Сталкивался со старой версией, ещё датчики у них были DS18B20, тоже, в копилку радиолюбителей. На одной гостинице как-то работали, где ими никто не интересовался, что-то дули. Все кабели, включая 220 вольт, были UTP))) Меня попросили посмотреть, можно ли подстроить график, я дошёл до пароля и дальше не стал крутить. Может они потом к установщикам обратились. Меню навскидку непонятно, пароль этот опять же нафига. Вроде дохленькая диспетчеризация, инструкции по тегам на сайте нету. Потом хотели поменять их на Elstars в связи с модернизацией отопления, но начался Ковид и гостиницы подзагнулись тогда, может ещё со временем срастётся. Цитата(GreyBrain @ 23.8.2022, 7:32)  Сталкивался, меняли на МКД с ECL и Сегнетиков на эти. И новые ставили, работает нормально. Есть недостатки по мануалу. В частности в схеме подключения датчиков давления не указано, что они должны подключаться через внешний источник питания, а в схеме на регулятор, будто бы в регуляторе есть питание. А чем ECL и Сегнетиксы не устроили? Я бы понял, если б наоборот меняли))) И то, шило на мыло.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 23.8.2022, 11:15
|
|
|
|
|
23.8.2022, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653

|
Цитата(kosmos440o @ 23.8.2022, 12:14)  А чем ECL и Сегнетиксы не устроили? Я бы понял, если б наоборот меняли))) И то, шило на мыло. Там каналы сгорели. А касательно паролей это вообще не проблема. Да и на всех, обычно, контроллерах, уставки паролят. По крайней мере в ИТП. ВТР хороши тем, что у них реализован алгоритм автоподстройки коэфициентов регулирующих клапанов. То есть выставляется график, по семи точкам, вроде. А как его добиваться контроллер сам понимает на основании корректирования вшитых коэфициентов. Точнее не объясню, подстраивается под каждый объект, короче говоря. Сами знаете, что ГВС - клапаны летают. А на отоплении такое ни к чему и вредно. PS А вообще, справедливо другие заметили, что вы елстарс везде предлагаете, ну да ладно.
Сообщение отредактировал GreyBrain - 23.8.2022, 12:06
|
|
|
|
|
23.8.2022, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809

|
Цитата(kosmos440o @ 23.8.2022, 11:14)  А чем ECL и Сегнетиксы не устроили? Я бы понял, если б наоборот меняли))) И то, шило на мыло. Странное сравнение полноценных ПЛК с невнятной поделкой. Zont того же уровня.
|
|
|
|
|
23.8.2022, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(GreyBrain @ 23.8.2022, 12:05)  Сами знаете, что ГВС - клапаны летают. А что, настройка на быстрый ПИД позволяет держать ровно ГВС? Я чото на паре объектов пытался, провалы все равно есть, а регулятор вразнос уходит на ровном месте. Так и ставлю медленный ПИД, если температура падает средняя, то контроллер её корректирует. На графике получается ровная нитка с быстрыми провалами. Или подаёте потребителю волну 55-75?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 23.8.2022, 14:16
|
|
|
|
|
23.8.2022, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653

|
Qwerty88, правильно заметил, сравнение некорректное. На ВТР, повторюсь, программно реализован алгоритм регулярной подстройки коэффициентов регулирования (уж не помню, ежесуточно или раз в несколько часов). Также и в том числе и "нечувствительность" клапана по отклонениям и время реакции на возмущения.
|
|
|
|
|
23.8.2022, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(GreyBrain @ 23.8.2022, 12:05)  PS А вообще, справедливо другие заметили, что вы елстарс везде предлагаете, ну да ладно.  Ну, в основном если стоит какой-то непонятный левак, то ставим свои. С ними как-то легче, в основном поставил и забыл. Щас вот на одном объекте ECL-ки недорабатывают, ставлю график 50, а он то 45 то 55 даёт. На Элстарсе если поставил 50, значит будет 50, даже переходы на ночь +/- 1С отрабатывает. Так-то я не дурак, себе проблемы на ночь и на выходные искать))) Кручу зака на замену. Хотя так они неплохие, что им надо, ХЗ. Может дельту кто-то накрутил, но с компьютера это не видно. По меню тоже пошарился, вроде всё норм. Плюс заку надо перепад давления держать и контролировать, и подпитку тоже смотреть, там проблемы у них и с тем и с этим. Поставлю 2 датчика давления аналоговых, по разнице будет перепад держать, по нижнему ещё и подпитка. Красота!
Сообщение отредактировал kosmos440o - 23.8.2022, 14:30
|
|
|
|
|
23.8.2022, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809

|
Цитата(kosmos440o @ 23.8.2022, 14:25)  Ну, в основном если стоит какой-то непонятный левак, то ставим свои. С ними как-то легче, в основном поставил и забыл. Щас вот на одном объекте ECL-ки недорабатывают, ставлю график 50, а он то 45 то 55 даёт. На Элстарсе если поставил 50, значит будет 50, даже переходы на ночь +/- 1С отрабатывает. Так-то я не дурак, себе проблемы на ночь и на выходные искать))) Кручу зака на замену. Хотя так они неплохие, что им надо, ХЗ. Может дельту кто-то накрутил, но с компьютера это не видно. По меню тоже пошарился, вроде всё норм. Плюс заку надо перепад давления держать и контролировать, и подпитку тоже смотреть, там проблемы у них и с тем и с этим. Поставлю 2 датчика давления аналоговых, по разнице будет перепад держать, по нижнему ещё и подпитка. Красота! Так это надо коэффициенты пид-регулятора настраивать. Чтобы не болтало температуру теплоносителя.
|
|
|
|
|
23.8.2022, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(Qwerty88 @ 23.8.2022, 14:34)  Так это надо коэффициенты пид-регулятора настраивать. Чтобы не болтало температуру теплоносителя. там не болтает, просто тупо даёт то больше, то меньше. Завтра так, послезавтра так. В зависимости от того, мы покупаем или продаём. Откуда подходим к уставке - сверху или снизу. Особенно обидно, когда в мороз недодаёт 5 градусов.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 23.8.2022, 14:44
|
|
|
|
|
23.8.2022, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809

|
Цитата(kosmos440o @ 23.8.2022, 14:43)  там не болтает, просто тупо даёт то больше, то меньше. Завтра так, послезавтра так. В зависимости от того, мы покупаем или продаём. Откуда подходим к уставке - сверху или снизу. Особенно обидно, когда в мороз недодаёт 5 градусов. ну значит в настройках кто-то побаловался. Сбросить на дефолтные и настроить заново.
|
|
|
|
|
23.8.2022, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653

|
Цитата(Qwerty88 @ 23.8.2022, 16:07)  ну значит в настройках кто-то побаловался. Сбросить на дефолтные и настроить заново. Вот поэтому и надо паролить контроллеры, а то приходят слесаря или мастера участков, или даже гл. инженеры, потому что предписание от РСО приходит, уменьшить т обратки, и крутят, и крутят херню потом всякую.
|
|
|
|
|
23.8.2022, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(GreyBrain @ 23.8.2022, 15:38)  Вот поэтому и надо паролить контроллеры, а то приходят слесаря или мастера участков, или даже гл. инженеры, потому что предписание от РСО приходит, уменьшить т обратки, и крутят, и крутят херню потом всякую. Шо крутят, да, но и пароли собаки знают. А так, я предпочитаю из дома смотреть, а то по ИТПшкам да венткамерам не набегаешься. За час можно 20-30 установок просмотреть, а за день несколько объектов. Цитата(Qwerty88 @ 23.8.2022, 15:07)  ну значит в настройках кто-то побаловался. Сбросить на дефолтные и настроить заново. Смысла возможно нет. Там параметр "мёртвая зона" за это отвечает, он в норме, 3К.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 23.8.2022, 20:07
|
|
|
|
|
24.8.2022, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809

|
Цитата(kosmos440o @ 23.8.2022, 21:06)  Смысла возможно нет. Там параметр "мёртвая зона" за это отвечает, он в норме, 3К. Однажды с новой вентустановкой в комплекте пришли частотники FC51 данфосс. Один запускался как полагается а второй - выдавал ошибку при пуске - перегруз частотника и при пуске действительно измерялся высокий ток. Увеличение времени пуска не помогало, все настройки были в норме, пляски с бубнами ни к чему не привели. Сброс на дефолтные настройки через меню частотника с последующей перенастройкой тоже не помогли. В итоге помог сброс на дефолтные настройки но не через меню а при помощи нажатия горячих кнопок частотника. После этого он идеально заработал и уже полгода все в норме. Т.е. какие-то настройки непонятные в неизвестном месте где-то глубоко давали такой "прикол". Может быть и у ECL бывают подобные "шутки".
|
|
|
|
|
29.8.2022, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(Qwerty88 @ 24.8.2022, 9:27)  Однажды с новой вентустановкой в комплекте пришли частотники FC51 данфосс. Один запускался как полагается а второй - выдавал ошибку при пуске - перегруз частотника и при пуске действительно измерялся высокий ток. Увеличение времени пуска не помогало, все настройки были в норме, пляски с бубнами ни к чему не привели. Сброс на дефолтные настройки через меню частотника с последующей перенастройкой тоже не помогли. В итоге помог сброс на дефолтные настройки но не через меню а при помощи нажатия горячих кнопок частотника. После этого он идеально заработал и уже полгода все в норме. Т.е. какие-то настройки непонятные в неизвестном месте где-то глубоко давали такой "прикол". Может быть и у ECL бывают подобные "шутки". Всё может быть, а может и не быть))) А тут все звёзды сходятся заменить, тем более датчики давления и частотники надо доставлять. Хотя щас с началом СВО пыл у чуваков поубавился.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 29.8.2022, 14:19
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|