starmos
Кто-нибудь сталкивался уже? Как впечатления?
https://vogez.by/catalog/multiprogrammnyy-k...ontroller-210i/
GreyBrain
Цитата(starmos @ 23.8.2022, 8:15) *
Кто-нибудь сталкивался уже? Как впечатления?
https://vogez.by/catalog/multiprogrammnyy-k...ontroller-210i/

Сталкивался, меняли на МКД с ECL и Сегнетиков на эти. И новые ставили, работает нормально. Есть недостатки по мануалу. В частности в схеме подключения датчиков давления не указано, что они должны подключаться через внешний источник питания, а в схеме на регулятор, будто бы в регуляторе есть питание.
kosmos440o
Цитата(starmos @ 23.8.2022, 7:15) *
Кто-нибудь сталкивался уже? Как впечатления?
https://vogez.by/catalog/multiprogrammnyy-k...ontroller-210i/

Сталкивался со старой версией, ещё датчики у них были DS18B20, тоже, в копилку радиолюбителей. На одной гостинице как-то работали, где ими никто не интересовался, что-то дули. Все кабели, включая 220 вольт, были UTP))) Меня попросили посмотреть, можно ли подстроить график, я дошёл до пароля и дальше не стал крутить. Может они потом к установщикам обратились. Меню навскидку непонятно, пароль этот опять же нафига. Вроде дохленькая диспетчеризация, инструкции по тегам на сайте нету. Потом хотели поменять их на Elstars в связи с модернизацией отопления, но начался Ковид и гостиницы подзагнулись тогда, может ещё со временем срастётся.

Цитата(GreyBrain @ 23.8.2022, 7:32) *
Сталкивался, меняли на МКД с ECL и Сегнетиков на эти. И новые ставили, работает нормально. Есть недостатки по мануалу. В частности в схеме подключения датчиков давления не указано, что они должны подключаться через внешний источник питания, а в схеме на регулятор, будто бы в регуляторе есть питание.

А чем ECL и Сегнетиксы не устроили? Я бы понял, если б наоборот меняли))) И то, шило на мыло.
GreyBrain
Цитата(kosmos440o @ 23.8.2022, 12:14) *
А чем ECL и Сегнетиксы не устроили? Я бы понял, если б наоборот меняли))) И то, шило на мыло.

Там каналы сгорели.
А касательно паролей это вообще не проблема. Да и на всех, обычно, контроллерах, уставки паролят. По крайней мере в ИТП. ВТР хороши тем, что у них реализован алгоритм автоподстройки коэфициентов регулирующих клапанов. То есть выставляется график, по семи точкам, вроде. А как его добиваться контроллер сам понимает на основании корректирования вшитых коэфициентов. Точнее не объясню, подстраивается под каждый объект, короче говоря.
Сами знаете, что ГВС - клапаны летают. А на отоплении такое ни к чему и вредно.

PS А вообще, справедливо другие заметили, что вы елстарс везде предлагаете, ну да ладно. rolleyes.gif
Qwerty88
Цитата(kosmos440o @ 23.8.2022, 11:14) *
А чем ECL и Сегнетиксы не устроили? Я бы понял, если б наоборот меняли))) И то, шило на мыло.

Странное сравнение полноценных ПЛК с невнятной поделкой. Zont того же уровня.
kosmos440o
Цитата(GreyBrain @ 23.8.2022, 12:05) *
Сами знаете, что ГВС - клапаны летают.

А что, настройка на быстрый ПИД позволяет держать ровно ГВС? Я чото на паре объектов пытался, провалы все равно есть, а регулятор вразнос уходит на ровном месте. Так и ставлю медленный ПИД, если температура падает средняя, то контроллер её корректирует. На графике получается ровная нитка с быстрыми провалами.
Или подаёте потребителю волну 55-75?
GreyBrain
Qwerty88, правильно заметил, сравнение некорректное. На ВТР, повторюсь, программно реализован алгоритм регулярной подстройки коэффициентов регулирования (уж не помню, ежесуточно или раз в несколько часов). Также и в том числе и "нечувствительность" клапана по отклонениям и время реакции на возмущения.
kosmos440o
Цитата(GreyBrain @ 23.8.2022, 12:05) *
PS А вообще, справедливо другие заметили, что вы елстарс везде предлагаете, ну да ладно. rolleyes.gif

Ну, в основном если стоит какой-то непонятный левак, то ставим свои. С ними как-то легче, в основном поставил и забыл. Щас вот на одном объекте ECL-ки недорабатывают, ставлю график 50, а он то 45 то 55 даёт. На Элстарсе если поставил 50, значит будет 50, даже переходы на ночь +/- 1С отрабатывает. Так-то я не дурак, себе проблемы на ночь и на выходные искать))) Кручу зака на замену. Хотя так они неплохие, что им надо, ХЗ. Может дельту кто-то накрутил, но с компьютера это не видно. По меню тоже пошарился, вроде всё норм. Плюс заку надо перепад давления держать и контролировать, и подпитку тоже смотреть, там проблемы у них и с тем и с этим. Поставлю 2 датчика давления аналоговых, по разнице будет перепад держать, по нижнему ещё и подпитка. Красота!
Qwerty88
Цитата(kosmos440o @ 23.8.2022, 14:25) *
Ну, в основном если стоит какой-то непонятный левак, то ставим свои. С ними как-то легче, в основном поставил и забыл. Щас вот на одном объекте ECL-ки недорабатывают, ставлю график 50, а он то 45 то 55 даёт. На Элстарсе если поставил 50, значит будет 50, даже переходы на ночь +/- 1С отрабатывает. Так-то я не дурак, себе проблемы на ночь и на выходные искать))) Кручу зака на замену. Хотя так они неплохие, что им надо, ХЗ. Может дельту кто-то накрутил, но с компьютера это не видно. По меню тоже пошарился, вроде всё норм. Плюс заку надо перепад давления держать и контролировать, и подпитку тоже смотреть, там проблемы у них и с тем и с этим. Поставлю 2 датчика давления аналоговых, по разнице будет перепад держать, по нижнему ещё и подпитка. Красота!

Так это надо коэффициенты пид-регулятора настраивать. Чтобы не болтало температуру теплоносителя.
kosmos440o
Цитата(Qwerty88 @ 23.8.2022, 14:34) *
Так это надо коэффициенты пид-регулятора настраивать. Чтобы не болтало температуру теплоносителя.

там не болтает, просто тупо даёт то больше, то меньше. Завтра так, послезавтра так. В зависимости от того, мы покупаем или продаём. Откуда подходим к уставке - сверху или снизу. Особенно обидно, когда в мороз недодаёт 5 градусов.
Qwerty88
Цитата(kosmos440o @ 23.8.2022, 14:43) *
там не болтает, просто тупо даёт то больше, то меньше. Завтра так, послезавтра так. В зависимости от того, мы покупаем или продаём. Откуда подходим к уставке - сверху или снизу. Особенно обидно, когда в мороз недодаёт 5 градусов.

ну значит в настройках кто-то побаловался. Сбросить на дефолтные и настроить заново.
GreyBrain
Цитата(Qwerty88 @ 23.8.2022, 16:07) *
ну значит в настройках кто-то побаловался. Сбросить на дефолтные и настроить заново.

Вот поэтому и надо паролить контроллеры, а то приходят слесаря или мастера участков, или даже гл. инженеры, потому что предписание от РСО приходит, уменьшить т обратки, и крутят, и крутят херню потом всякую.
kosmos440o
Цитата(GreyBrain @ 23.8.2022, 15:38) *
Вот поэтому и надо паролить контроллеры, а то приходят слесаря или мастера участков, или даже гл. инженеры, потому что предписание от РСО приходит, уменьшить т обратки, и крутят, и крутят херню потом всякую.

Шо крутят, да, но и пароли собаки знают. А так, я предпочитаю из дома смотреть, а то по ИТПшкам да венткамерам не набегаешься. За час можно 20-30 установок просмотреть, а за день несколько объектов.

Цитата(Qwerty88 @ 23.8.2022, 15:07) *
ну значит в настройках кто-то побаловался. Сбросить на дефолтные и настроить заново.

Смысла возможно нет. Там параметр "мёртвая зона" за это отвечает, он в норме, 3К.
Qwerty88
Цитата(kosmos440o @ 23.8.2022, 21:06) *
Смысла возможно нет. Там параметр "мёртвая зона" за это отвечает, он в норме, 3К.

Однажды с новой вентустановкой в комплекте пришли частотники FC51 данфосс. Один запускался как полагается а второй - выдавал ошибку при пуске - перегруз частотника и при пуске действительно измерялся высокий ток. Увеличение времени пуска не помогало, все настройки были в норме, пляски с бубнами ни к чему не привели. Сброс на дефолтные настройки через меню частотника с последующей перенастройкой тоже не помогли. В итоге помог сброс на дефолтные настройки но не через меню а при помощи нажатия горячих кнопок частотника. После этого он идеально заработал и уже полгода все в норме. Т.е. какие-то настройки непонятные в неизвестном месте где-то глубоко давали такой "прикол". Может быть и у ECL бывают подобные "шутки".
kosmos440o
Цитата(Qwerty88 @ 24.8.2022, 9:27) *
Однажды с новой вентустановкой в комплекте пришли частотники FC51 данфосс. Один запускался как полагается а второй - выдавал ошибку при пуске - перегруз частотника и при пуске действительно измерялся высокий ток. Увеличение времени пуска не помогало, все настройки были в норме, пляски с бубнами ни к чему не привели. Сброс на дефолтные настройки через меню частотника с последующей перенастройкой тоже не помогли. В итоге помог сброс на дефолтные настройки но не через меню а при помощи нажатия горячих кнопок частотника. После этого он идеально заработал и уже полгода все в норме. Т.е. какие-то настройки непонятные в неизвестном месте где-то глубоко давали такой "прикол". Может быть и у ECL бывают подобные "шутки".

Всё может быть, а может и не быть))) А тут все звёзды сходятся заменить, тем более датчики давления и частотники надо доставлять. Хотя щас с началом СВО пыл у чуваков поубавился.