> Вентиляция жилых зданий, Варианты воздушных затворов
kmn1981
сообщение 9.9.2022, 8:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.6.2011
Пользователь №: 110232



Здравствуйте уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста ваше мнение. Имеет ли право на жизнь такой вариант воздушного затвора для кухни или санузла (для экономии места в вент шахте). При условии что, здание 15 этажей, на вытяжку на кровле устанавливается крышной вентилятор на поэтажных ответвлениях дроссель-клапаны. На рисунке пример воздушного затвора, каждое ответвление отдельная квартира.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Модель.pdf ( 83,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 9.9.2022, 10:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а вы вот этот пункт учли?
Цитата
7.11.18 В много квартирных жилых домах не допускается прокладка сборных вытяжных коробов с подключением поквартирных ответвлений в межквартирных коридорах без устройства спутников. Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую.
Допускается прокладка сборных вытяжных коробов с подключением поквартирных ответвлений в межквартирных коридорах без устройства спутников противопожарных нормально при условии установки открытых противопожарных клапанов в местах пересечения воздухо водами ограждающих конструкций квартир со стороны межквартирного коридора и в месте присоединения к сборному вытяжному коробу. Ограждающие конструкции и входные двери квартир при этом должны выполняться с пределом огнестойкости EI
Допускается прокладка приточных распределительных коробов 30. в межквартирном коридоре для распределения приточного воздуха в помещения квартир при условии установки противопожарных клапанов в местах пересечения воздуховодами ограждающих конструкций квартир и в месте присоединения к сборному приточному коробу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8